> Пароль сервис-уровня Swegon Gold
Morning_Saturday
сообщение 23.2.2026, 12:11
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 23.2.2026
Пользователь №: 451757



Доброго времени суток! На объекте, где работаю, по мимо отопления, что является для меня профильной специальностью, досталось на обслуживание девять машин Swegon GOLD (2010 года монтажа). Документация утеряна, организации, проводившей монтаж уже не существует, ранее обслуживалось местными силами сантехников, как придется и кем придется. Одна из машин "тактует": стремясь набрать выставленную температуру разгоняет утилизатор до 100% процентов, открывает до 100% трехходовой клапан обвязки догревающего теплообменника, перескакивает уставку, доходит до выставленного потолка по температуре, закрывает трехходовой, останавливает утилизатор, падает до минимального порога по температуре и цикл повторяется. Полный цикл примерно 5-7 минут. Короче не может зафиксироваться на уставке и все время перескакивает уставку то вверх, то вниз. Пытаясь решить эту проблему поменяли (1) обратный клапан обвязки (пропускал в обе стороны, создавая противоток), (2) конденсатор (был с просаженными параметрами, не стартовал насос), (3) вал циркуляционного насоса (был заклинившим), (4) электропривод трехходового клапана (заедал). Работа агрегата существенно улучшилась, но основная проблема тактовки осталась. Есть мнение, что неверно выставлены параметры ПИД-регулятора (Kp, Ki, Kd), но они находятся под сервис-паролем, о котором и вопрошаю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
LordN
сообщение 23.2.2026, 17:01
Сообщение #2


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 11010
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата(Morning_Saturday @ 23.2.2026, 16:11) *
Доброго времени суток! На объекте, где работаю, по мимо отопления, что является для меня профильной специальностью, досталось на обслуживание девять машин Swegon GOLD (2010 года монтажа). Документация утеряна, организации, проводившей монтаж уже не существует, ранее обслуживалось местными силами сантехников, как придется и кем придется. Одна из машин "тактует": стремясь набрать выставленную температуру разгоняет утилизатор до 100% процентов, открывает до 100% трехходовой клапан обвязки догревающего теплообменника, перескакивает уставку, доходит до выставленного потолка по температуре, закрывает трехходовой, останавливает утилизатор, падает до минимального порога по температуре и цикл повторяется. Полный цикл примерно 5-7 минут. Короче не может зафиксироваться на уставке и все время перескакивает уставку то вверх, то вниз. Пытаясь решить эту проблему поменяли (1) обратный клапан обвязки (пропускал в обе стороны, создавая противоток), (2) конденсатор (был с просаженными параметрами, не стартовал насос), (3) вал циркуляционного насоса (был заклинившим), (4) электропривод трехходового клапана (заедал). Работа агрегата существенно улучшилась, но основная проблема тактовки осталась. Есть мнение, что неверно выставлены параметры ПИД-регулятора (Kp, Ki, Kd), но они находятся под сервис-паролем, о котором и вопрошаю.

пульт старый или новый?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Morning_Saturday
сообщение 24.2.2026, 7:19
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 23.2.2026
Пользователь №: 451757



Цитата(LordN @ 23.2.2026, 19:01) *
пульт старый или новый?


Бирка на пульте:
Swegon Main hand-held terminal art. no. 32242201/D
37:71107:0117:11

Версия прошивки:
Автоматика 6.04
Автом утилизат 1.03
Дисплей 1.04
Упрал двиг ПВ 1.30
Управл двиг ОВ 1.30

Пульты, как и сами машины, 2010 года монтажа. По-видимому ещё старые.

Такие же, как тут: https://triakomm.livejournal.com/56543.html?es=1

Сообщение отредактировал Morning_Saturday - 24.2.2026, 7:27
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 24.2.2026, 10:19
Сообщение #4


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 11010
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата(Morning_Saturday @ 24.2.2026, 11:19) *
Бирка на пульте:
Swegon Main hand-held terminal art. no. 32242201/D
37:71107:0117:11

Версия прошивки:
Автоматика 6.04
Автом утилизат 1.03
Дисплей 1.04
Упрал двиг ПВ 1.30
Управл двиг ОВ 1.30

Пульты, как и сами машины, 2010 года монтажа. По-видимому ещё старые.

Такие же, как тут: https://triakomm.livejournal.com/56543.html?es=1

см. лс.

p.s.
если найдёте старый ноут/комп с джавой и IE то можете попробовать подключиться к ПВУ по эзернету.
настраивать попроще, есть тренды, виднее что на что влияет

хотя быть может там уже свежая прошивка которая умеет РНР и ей не нужно джавы
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Morning_Saturday
сообщение 25.2.2026, 9:18
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 23.2.2026
Пользователь №: 451757



Цитата(LordN @ 24.2.2026, 12:19) *
см. лс.

p.s.
если найдёте старый ноут/комп с джавой и IE то можете попробовать подключиться к ПВУ по эзернету.
настраивать попроще, есть тренды, виднее что на что влияет

хотя быть может там уже свежая прошивка которая умеет РНР и ей не нужно джавы


В сервисное меню попал, благодарю!

Поигрался со значениями P-band и K-фактор. При постепенном увеличении P-band с заводских 5,00 до 30,00 удалось уменьшить тактовку: утилизатор работает на 100%, уставку по температуре машина пытается ловить трехходовым на обвязке калорифера. Разбег существенно уменьшился:
до внесения изменений был от 10 до 35,
после внесения изменений стал от 18 до 25 (при уставке по ПВ в 21,5, порогах 15-28)
Но перескок остается все же значительным, уставку машина не держать.

На что влияет k-фактор при изменении от 0,050 до 1,000 (заводская 0,700) разницы не выявил.

P-band общая для утилизатора, калорифера, уменьшения оборотов подачи
k-фактор на каждую свой, при том разный для ПВ и ОВ регулирования.

Что означает k-фактор и в какую еще сторону можно посмотреть?

PS Оказалось, что на машине поменян штатный калорифер (разморозили) на более мощный, возможно колебания связанны именно с этим.

Сообщение отредактировал Morning_Saturday - 25.2.2026, 9:20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 26.2.2026, 0:28
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 3098
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Цитата(Morning_Saturday @ 25.2.2026, 10:18) *
В сервисное меню попал, благодарю!

Поигрался со значениями P-band и K-фактор. При постепенном увеличении P-band с заводских 5,00 до 30,00 удалось уменьшить тактовку: утилизатор работает на 100%, уставку по температуре машина пытается ловить трехходовым на обвязке калорифера. Разбег существенно уменьшился:
до внесения изменений был от 10 до 35,
после внесения изменений стал от 18 до 25 (при уставке по ПВ в 21,5, порогах 15-28)
Но перескок остается все же значительным, уставку машина не держать.

На что влияет k-фактор при изменении от 0,050 до 1,000 (заводская 0,700) разницы не выявил.

P-band общая для утилизатора, калорифера, уменьшения оборотов подачи
k-фактор на каждую свой, при том разный для ПВ и ОВ регулирования.

Что означает k-фактор и в какую еще сторону можно посмотреть?

PS Оказалось, что на машине поменян штатный калорифер (разморозили) на более мощный, возможно колебания связанны именно с этим.

p-band в военное время может достигать 100
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Morning_Saturday   Пароль сервис-уровня Swegon Gold   23.2.2026, 12:11
- - AI 155   Попробуйте это. ЦитатаThe default password for you...   23.2.2026, 12:28
|- - Morning_Saturday   Цитата(AI 155 @ 23.2.2026, 14:28) Попробу...   23.2.2026, 12:39
- - AI 155   Подобрать   23.2.2026, 13:05
|- - Morning_Saturday   Цитата(AI 155 @ 23.2.2026, 15:05) Подобра...   23.2.2026, 13:09
- - AI 155   Как то подбирал пароль из 4 знаков (в каждом разря...   23.2.2026, 13:28
|- - LordN   Цитата(Morning_Saturday @ 25.2.2026, 13:1...   25.2.2026, 13:02
|- - Morning_Saturday   Цитата(kosmos440o @ 26.2.2026, 2:28) p-ba...   1.3.2026, 10:03
- - AI 155   А где это , можно в личку.   24.2.2026, 7:39
- - alsz   Если владеете техникой MODBUS TSP то пульт с парол...   24.2.2026, 12:43
- - AI 155   Не мешало бы проверить: 1. Настройки 2. Соотношени...   25.2.2026, 11:45
- - AI 155   Че то с железом не так. Когда железо в порядке, на...   1.3.2026, 13:38
- - LordN   первым делом я бы проверил квс клапана при таких р...   1.3.2026, 14:42
|- - Morning_Saturday   Цитата(LordN @ 1.3.2026, 16:42) первым де...   2.3.2026, 9:04
- - AI 155   Надо взять и посчитать гидравлику. Будет более/мен...   2.3.2026, 9:25
- - Morning_Saturday   По итогу, путем всех испробованных манипуляций, уд...   3.3.2026, 12:54
- - LordN   выход-то рег.клапана при этом как болтается от ско...   3.3.2026, 14:08
|- - Morning_Saturday   Цитата(LordN @ 3.3.2026, 16:08) выход-то ...   4.3.2026, 7:56
- - LordN   +/- нормально. хотелось бы конечно ближе и дальше ...   4.3.2026, 10:23


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 9:50
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных