> Пароль сервис-уровня Swegon Gold
Morning_Saturday
сообщение 23.2.2026, 12:11
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 23.2.2026
Пользователь №: 451757



Доброго времени суток! На объекте, где работаю, по мимо отопления, что является для меня профильной специальностью, досталось на обслуживание девять машин Swegon GOLD (2010 года монтажа). Документация утеряна, организации, проводившей монтаж уже не существует, ранее обслуживалось местными силами сантехников, как придется и кем придется. Одна из машин "тактует": стремясь набрать выставленную температуру разгоняет утилизатор до 100% процентов, открывает до 100% трехходовой клапан обвязки догревающего теплообменника, перескакивает уставку, доходит до выставленного потолка по температуре, закрывает трехходовой, останавливает утилизатор, падает до минимального порога по температуре и цикл повторяется. Полный цикл примерно 5-7 минут. Короче не может зафиксироваться на уставке и все время перескакивает уставку то вверх, то вниз. Пытаясь решить эту проблему поменяли (1) обратный клапан обвязки (пропускал в обе стороны, создавая противоток), (2) конденсатор (был с просаженными параметрами, не стартовал насос), (3) вал циркуляционного насоса (был заклинившим), (4) электропривод трехходового клапана (заедал). Работа агрегата существенно улучшилась, но основная проблема тактовки осталась. Есть мнение, что неверно выставлены параметры ПИД-регулятора (Kp, Ki, Kd), но они находятся под сервис-паролем, о котором и вопрошаю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
LordN
сообщение 4.3.2026, 10:23
Сообщение #2


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 11010
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



+/- нормально.
хотелось бы конечно ближе и дальше середины, но и так сойдёт.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Morning_Saturday   Пароль сервис-уровня Swegon Gold   23.2.2026, 12:11
- - AI 155   Попробуйте это. ЦитатаThe default password for you...   23.2.2026, 12:28
|- - Morning_Saturday   Цитата(AI 155 @ 23.2.2026, 14:28) Попробу...   23.2.2026, 12:39
- - AI 155   Подобрать   23.2.2026, 13:05
|- - Morning_Saturday   Цитата(AI 155 @ 23.2.2026, 15:05) Подобра...   23.2.2026, 13:09
- - AI 155   Как то подбирал пароль из 4 знаков (в каждом разря...   23.2.2026, 13:28
- - LordN   Цитата(Morning_Saturday @ 23.2.2026, 16:1...   23.2.2026, 17:01
|- - Morning_Saturday   Цитата(LordN @ 23.2.2026, 19:01) пульт ст...   24.2.2026, 7:19
|- - LordN   Цитата(Morning_Saturday @ 24.2.2026, 11:1...   24.2.2026, 10:19
|- - Morning_Saturday   Цитата(LordN @ 24.2.2026, 12:19) см. лс. ...   25.2.2026, 9:18
|- - LordN   Цитата(Morning_Saturday @ 25.2.2026, 13:1...   25.2.2026, 13:02
|- - kosmos440o   Цитата(Morning_Saturday @ 25.2.2026, 10:1...   26.2.2026, 0:28
|- - Morning_Saturday   Цитата(kosmos440o @ 26.2.2026, 2:28) p-ba...   1.3.2026, 10:03
- - AI 155   А где это , можно в личку.   24.2.2026, 7:39
- - alsz   Если владеете техникой MODBUS TSP то пульт с парол...   24.2.2026, 12:43
- - AI 155   Не мешало бы проверить: 1. Настройки 2. Соотношени...   25.2.2026, 11:45
- - AI 155   Че то с железом не так. Когда железо в порядке, на...   1.3.2026, 13:38
- - LordN   первым делом я бы проверил квс клапана при таких р...   1.3.2026, 14:42
|- - Morning_Saturday   Цитата(LordN @ 1.3.2026, 16:42) первым де...   2.3.2026, 9:04
- - AI 155   Надо взять и посчитать гидравлику. Будет более/мен...   2.3.2026, 9:25
- - Morning_Saturday   По итогу, путем всех испробованных манипуляций, уд...   3.3.2026, 12:54
- - LordN   выход-то рег.клапана при этом как болтается от ско...   3.3.2026, 14:08
|- - Morning_Saturday   Цитата(LordN @ 3.3.2026, 16:08) выход-то ...   4.3.2026, 7:56


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 9:50
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных