> Тепловая схема, отопление, насосное смешивание 95/70
maxim797
сообщение 2.4.2026, 10:32
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 26.1.2017
Пользователь №: 313906



Добрый день.
Прошу оценить тепловую схему, выполняю насосное смешивание первый раз (до этого выполнял только элеваторы).
Насосное смешивание: с 2-х ходовым клапаном, насосом с частотником, и погодозависимой автоматикой (подбирал в первый раз).
Прошу опытных коллег рассмотреть, не допущены ли критические ошибки, и может быть что-то поправить надо.
Из интересного: график тепловой сети 95/70 с нижней срезкой на 70 вижу в первый раз, до этого не сталкивался.

Исходные данные.
1) График тепловой сети 95/70 с нижней срезкой на 70 гр.
1.1) Давление в теплосети P1=6.2, P2=5.4

2) Нагрузки:
2.1) на отопление 24 кВт – подключение зависимое, насосное смешивание.
2.2) на вентиляцию в пике 15,8 кВт
2.3) ГВС – отсутствует.

3) ТУ находится в подвале, здание на 1 этаже, одноэтажное. 350 кв. м.

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Тепловая_схема.pdf ( 182,61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 43
Прикрепленный файл  Тепловая_схема.dwg ( 376 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Машинист
сообщение 2.4.2026, 11:33
Сообщение #2


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12308
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Добрый день
Объект из золота? Можно намного дешевле это сделать, поставить контроллер ВТР-110и и клапан ВКСР с приводом ВЭП-115.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
maxim797
сообщение 2.4.2026, 13:06
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 26.1.2017
Пользователь №: 313906



Цитата(Машинист @ 2.4.2026, 11:33) *
Добрый день
Объект из золота? Можно намного дешевле это сделать, поставить контроллер ВТР-110и и клапан ВКСР с приводом ВЭП-115.


Попробую изучить данное оборудование.
Первый раз делаю rolleyes.gif

Буду иметь в виду данное оборудование

Сообщение отредактировал maxim797 - 2.4.2026, 13:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- maxim797   Тепловая схема, отопление, насосное смешивание 95/70   2.4.2026, 10:32
- - Хэлло   А зачем насос в этой схеме? И без него будет и цир...   2.4.2026, 12:29
|- - novichok   Цитата(Хэлло @ 2.4.2026, 12:29) А зачем н...   2.4.2026, 13:35
- - Смит   to maxim797 Для того, чтобы мог быть нулевой коэфф...   2.4.2026, 13:36
|- - maxim797   Цитата(Смит @ 2.4.2026, 13:36) to maxim79...   2.4.2026, 14:00
|- - инж323   Цитата(maxim797 @ 2.4.2026, 14:00) 9,6 м ...   2.4.2026, 14:34
|- - maxim797   Цитата(инж323 @ 2.4.2026, 14:34) А вы точ...   2.4.2026, 14:52
|- - maxim797   Цитата(инж323 @ 2.4.2026, 14:34) А вы точ...   3.4.2026, 8:15
- - инж323   ну да. Не совсем. И чем вас не устраивает этот гра...   2.4.2026, 15:14
|- - maxim797   Цитата(инж323 @ 2.4.2026, 15:14) ну да. Н...   2.4.2026, 15:59
- - инж323   Так и считайте на располагаемый учтя запас по давл...   2.4.2026, 16:13
|- - maxim797   Цитата(инж323 @ 2.4.2026, 16:13) Так и сч...   2.4.2026, 16:33
|- - SuperPashkin   ЦитатаУ меня по расчету в принципе и 85 будет дост...   2.4.2026, 16:54
- - SuperPashkin   С двухходовым клапаном в Т11 никак не получите 95 ...   2.4.2026, 16:22
- - svoroponov   Вполне рабочая схема .Кстати эта схема и есть так ...   2.4.2026, 17:57


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxRXEa1

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 17:59
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных