maxim797
сообщение 2.4.2026, 10:32
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 26.1.2017
Пользователь №: 313906



Добрый день.
Прошу оценить тепловую схему, выполняю насосное смешивание первый раз (до этого выполнял только элеваторы).
Насосное смешивание: с 2-х ходовым клапаном, насосом с частотником, и погодозависимой автоматикой (подбирал в первый раз).
Прошу опытных коллег рассмотреть, не допущены ли критические ошибки, и может быть что-то поправить надо.
Из интересного: график тепловой сети 95/70 с нижней срезкой на 70 вижу в первый раз, до этого не сталкивался.

Исходные данные.
1) График тепловой сети 95/70 с нижней срезкой на 70 гр.
1.1) Давление в теплосети P1=6.2, P2=5.4

2) Нагрузки:
2.1) на отопление 24 кВт – подключение зависимое, насосное смешивание.
2.2) на вентиляцию в пике 15,8 кВт
2.3) ГВС – отсутствует.

3) ТУ находится в подвале, здание на 1 этаже, одноэтажное. 350 кв. м.

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Тепловая_схема.pdf ( 182,61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 43
Прикрепленный файл  Тепловая_схема.dwg ( 376 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
инж323
сообщение 2.4.2026, 16:13
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 33619
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Так и считайте на располагаемый учтя запас по давлению в 10%( трубы потом постареют и шероховатость повысится, вот запас и пригодится) и избавьтесь от насосов.

Цитата(maxim797 @ 2.4.2026, 14:52) *
Не совсем, совпадает.
График 95/70.
Нижняя срезка на 70 градусов.

Классический говорите. Ну ну. А вы по ТГВ учились?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
maxim797
сообщение 2.4.2026, 16:33
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 26.1.2017
Пользователь №: 313906



Цитата(инж323 @ 2.4.2026, 16:13) *
Так и считайте на располагаемый учтя запас по давлению в 10%( трубы потом постареют и шероховатость повысится, вот запас и пригодится) и избавьтесь от насосов.


Классический говорите. Ну ну. А вы по ТГВ учились?


Скорее я в эксплуатации не видел такого графика, у нас было если до ЦТП перегретый теплоноситель но после ЦТП 95/70 только на отопление, и трубопроводы ГВС выходят.

А после ЦТП 2-х трубки 95/70 с нижней срезкой сам не встречал и по этому удивился

Цитата(SuperPashkin @ 2.4.2026, 16:22) *
С двухходовым клапаном в Т11 никак не получите 95 град., так как в любом случае будет подмес из Т21. Однозначно - ставить трехходовой!

Манометры нужны с обеих сторон клапана.

И да, согласен, что 10 м перепада в СО - это чересчур много!!!


У меня по расчету в принципе и 85 будет достаточно в подаче. К сожалению в смету ушёл уже 2-х ходовой.
По монометрам Спасибо! Добавим, один не отрисовался, второй добавим

Сообщение отредактировал maxim797 - 2.4.2026, 16:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- maxim797   Тепловая схема, отопление, насосное смешивание 95/70   2.4.2026, 10:32
- - Машинист   Добрый день Объект из золота? Можно намного дешевл...   2.4.2026, 11:33
|- - maxim797   Цитата(Машинист @ 2.4.2026, 11:33) Добрый...   2.4.2026, 13:06
- - Хэлло   А зачем насос в этой схеме? И без него будет и цир...   2.4.2026, 12:29
|- - novichok   Цитата(Хэлло @ 2.4.2026, 12:29) А зачем н...   2.4.2026, 13:35
- - Смит   to maxim797 Для того, чтобы мог быть нулевой коэфф...   2.4.2026, 13:36
|- - maxim797   Цитата(Смит @ 2.4.2026, 13:36) to maxim79...   2.4.2026, 14:00
|- - инж323   Цитата(maxim797 @ 2.4.2026, 14:00) 9,6 м ...   2.4.2026, 14:34
|- - maxim797   Цитата(инж323 @ 2.4.2026, 14:34) А вы точ...   2.4.2026, 14:52
|- - maxim797   Цитата(инж323 @ 2.4.2026, 14:34) А вы точ...   3.4.2026, 8:15
- - инж323   ну да. Не совсем. И чем вас не устраивает этот гра...   2.4.2026, 15:14
|- - maxim797   Цитата(инж323 @ 2.4.2026, 15:14) ну да. Н...   2.4.2026, 15:59
|- - SuperPashkin   ЦитатаУ меня по расчету в принципе и 85 будет дост...   2.4.2026, 16:54
- - SuperPashkin   С двухходовым клапаном в Т11 никак не получите 95 ...   2.4.2026, 16:22
- - svoroponov   Вполне рабочая схема .Кстати эта схема и есть так ...   2.4.2026, 17:57


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)