> Сплиты в медицине, можно ли применять?
Вован (Киев)
сообщение 15.10.2007, 15:48
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 728
Регистрация: 22.2.2007
Пользователь №: 6196



Есть помещения в поликлинике: процедурная дерматолога, процедурная с гинекологичеким креслом, процедурная внутримышечных иньекций. По украинскому ДБН кондиционирование можно не предусматривать (только по желанию заказчика). Так вот заказчик пожелал сплиты, а експертиза разрешает только центральное кондиционирование (типо бактерии в сплитах скапливаются) или никакого. Т.е. в кабинетах врачей сплиты пропускает, а в процедурных нет. Есть 9 помещений со сплитами и 3 процедурных. Везде надо охлаждение. Отдельную приточку с воздухоохладителем на 3 кабинета неохота делать. Может кто сталкивался как обойти в этом вопросе експертов? bestbook.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Зольников Михаил
сообщение 15.10.2007, 18:42
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2537
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777



Вставлю свои пять копеек.

Вот документ есть, скажите, кто что думает по этому поводу.

2.1.3. МЕДИЦИНСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К РАЗМЕЩЕНИЮ,
УСТРОЙСТВУ, ОБОРУДОВАНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ
БОЛЬНИЦ, РОДИЛЬНЫХ ДОМОВ
И ДРУГИХ ЛЕЧЕБНЫХ СТАЦИОНАРОВ
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы
СанПиН 2.1.3.1375-03


6.13. Применение сплит-систем допускается при наличии фильтров высокой эффективности (Н11 - Н14), при обязательном соблюдении правил регламентных работ. Сплит-системы, устанавливаемые в учреждении, должны иметь положительное санитарно-эпидемиологическое заключение, выданное в установленном порядке.

Также прилагаю копию санитарно-эпидемиологического заключение, особое внимание обращаю на третий лист, графу «область применения»

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1.JPG ( 343,13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 129
Прикрепленный файл  2.JPG ( 624,41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 83
Прикрепленный файл  3.JPG ( 202,35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 125
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Flow
сообщение 16.10.2007, 10:54
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 563
Регистрация: 31.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10998



Цитата(Зольников Михаил @ 15.10.2007, 19:42) [snapback]177215[/snapback]
Вставлю свои пять копеек.

Вот документ есть, скажите, кто что думает по этому поводу.

6.13. Применение сплит-систем допускается при наличии фильтров высокой эффективности (Н11 - Н14), при обязательном соблюдении правил регламентных работ. Сплит-системы, устанавливаемые в учреждении, должны иметь положительное санитарно-эпидемиологическое заключение, выданное в установленном порядке.

Также прилагаю копию санитарно-эпидемиологического заключение, особое внимание обращаю на третий лист, графу «область применения»


Отличные 5 копеек!!! (делюсь тем что думаю)
1. В сертефикатах весь модельный ряд дайкина прошлого, настоящего и будующего. (наверное оптом дешевле smile.gif )
2.Только ниодин сплит с фильтром H14 не выпускается. mad.gif
3. Интересно что за умник составлял эти нормы!!! они сплит и хепа-фильтр хоть раз в жизни трогали. sport_boxing.gif Похоже они уверены что сплит с улицы им воздух подает в помещение. (хотя еще пару лет и они будут правы wink.gif )

P.S. А где можно скачать СанПиН 2.1.3.1375-03?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Litvinov
сообщение 16.10.2007, 10:59
Сообщение #4


инженер-энергетик (ломаю завод в порядке текущей эксплуатации)


Группа: Модераторы
Сообщений: 2148
Регистрация: 20.9.2005
Из: Лиски (он же Георгиу-Деж, он же Свобода)
Пользователь №: 1224



Цитата(Flow @ 16.10.2007, 11:54) [snapback]177447[/snapback]
...А где можно скачать СанПиН 2.1.3.1375-03?


лежит здесь http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=1...st&p=135366
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Вован (Киев)   Сплиты в медицине   15.10.2007, 15:48
- - olg2004   у вашей экспертизы в голове бактерии скопились...   15.10.2007, 16:03
- - lookat   Эксперты правы: не-з-з-я! А тем кто лепит спл...   15.10.2007, 16:06
- - Вован (Киев)   Эксперты то может и правы, но и процедурная и каби...   15.10.2007, 17:01
- - olg2004   ЦитатаИсключение - медицинские кондиционеры. что ...   15.10.2007, 17:26
- - lookat   Для информации... НЕРА-фильтр класса Н13-Н14 имее...   15.10.2007, 20:15
- - Зольников Михаил   Знаете, в таком случае, надо кипятить или облучать...   16.10.2007, 6:41
- - lookat   Цитата...что за умник составлял эти нормы!...   16.10.2007, 11:37
|- - Flow   Цитата(lookat @ 16.10.2007, 12:37) 177466...   16.10.2007, 11:42
- - lookat   Да, извините... Невнимателен. Реплику снимаю. ...   16.10.2007, 11:51
- - kornkorn   Простите за вопрос, а со сплитом как вы собираетес...   16.10.2007, 12:22
- - Вован (Киев)   Кроме сплита в помещении есть еще приточно-вытяжн...   16.10.2007, 13:07
- - Зольников Михаил   Я два часа как приехал из новой, современной травм...   16.10.2007, 15:18
|- - Flow   Цитата(Зольников Михаил @ 16.10.2007, 16...   16.10.2007, 16:19
- - Зольников Михаил   Не в тему, но если говорить о несовершенстве норм,...   16.10.2007, 17:09
- - mik29   Цитата/-----/ Это моя фантазия, интересно ваше мне...   16.10.2007, 17:50


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxRXEa1

Реклама: ООО «Эдюсон» | ИНН 7729779476 | erid: 2VtzqvCXcii

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 19:13
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных