> водоснабжение высотного здания, какую схему принять?
ВКашник
сообщение 20.11.2007, 16:03
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 31.7.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10368



Здравствуйте, уважаемые коллеги.

столкнулся с таким вопросом- ГИП принес объект 114-ти метровую башню диспетчерского пункта и потребовал "набросать что-ть для стадии обоснования инвестиций"
известно следущее- по 70 человек в смену, 4 смены круглосуточно. в районе 5-ти душей( планировок нет,поэтому все со слов ГИП-а)
ранее не сталкивался с такими высотками,поэтому хочу спросить - какую схему водоснабжения надо принять и сколько групп насосов учесть?
и что,если требуется, еще из оборудования учесть?
заранее спасибо за консультацию)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
ВКашник
сообщение 21.11.2007, 9:58
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 31.7.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10368



насчет п. 6.7 - В том то и дело, что не знаю,выполняю ли я его- я предусматриваю на отводах от стояков регуляторы давления. в пункте СНиП написано про 45 м на отметке самого низкого прибора- это до регулятора или после?

к сожалению,просто нет времени на вытребование архитектуры здания- поэтому следует принять худший вариант- приборы по всей высоте здания.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 21.11.2007, 11:33
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(ВКашник @ 21.11.2007, 9:58) [snapback]192433[/snapback]
насчет п. 6.7 - В том то и дело, что не знаю,выполняю ли я его- я предусматриваю на отводах от стояков регуляторы давления. в пункте СНиП написано про 45 м на отметке самого низкого прибора- это до регулятора или после?


Нет, в п.6.7 Вам надо читать абзац 3 для того чтобы решить раздельная сеть В2 с В1. Т. е. если в принципе расчетное давление выше 0,45, то делить сети надо.

Цитата
поэтому следует принять худший вариант- приборы по всей высоте здания.


Скорее всего такого не будет, но Вам виднее, как лучше поступить. Надо ведь просто глянуть на планы, чтобы хоть как-то определиться, а то сплошное гадание на кофейной гуще.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- ВКашник   водоснабжение высотного здания   20.11.2007, 16:03
- - sonsumerek   Цитата(ВКашник @ 20.11.2007, 16:03) 19217...   20.11.2007, 16:18
- - ВКашник   башня- командно диспетчерский пункт- для управлени...   20.11.2007, 18:41
- - Михаил I   если у вас все приборы на верху, тогда и делайте о...   21.11.2007, 8:13
- - инж323   А эта башня , ну понятно с верхним этажом чем запо...   21.11.2007, 8:18
- - ВКашник   Доброго дня. чем эта башня будет заполнена, то ес...   21.11.2007, 8:31
|- - OlgaO   Цитата(ВКашник @ 21.11.2007, 8:31) 192384...   21.11.2007, 9:30
- - ВКашник   Сети разделил,так как выше 45 метров давление в пр...   21.11.2007, 13:06
|- - OlgaO   Цитата(ВКашник @ 21.11.2007, 13:06) 19255...   21.11.2007, 13:11
- - ВКашник   OlgaO, в принципе,это вариант...только при этом не...   21.11.2007, 14:06
|- - OlgaO   Цитата(ВКашник @ 21.11.2007, 14:06) 19261...   21.11.2007, 14:13
- - ВКашник   и на том спасибо) коллеги,если кто делал проект В...   21.11.2007, 14:27
|- - Cus   Цитата(ВКашник @ 21.11.2007, 14:27) 19262...   22.11.2007, 10:48
- - Сантехник   Разгребал нормативку нашел предложение объединить ...   21.11.2007, 22:27
- - ВКашник   Уважаемый Сантехник, не могли бы вы дать какую-ниб...   22.11.2007, 9:35
- - Сантехник   Скромненько конечно, а видел я шикарное издание по...   24.11.2007, 9:05


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwWc8XB
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.12.2025, 16:17
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных