anton65
сообщение 5.12.2007, 11:55
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 13.11.2007
Пользователь №: 12819



Нужно поставить шумоглушитель на центральный кондиционер (уровень звуковой мощности 1000Гц 88 дБ(А) ). Шумоглушитель для октавной полосы 1000Гц гасит 25 дБ(А). Мне нужно снизить шум до 50 дБ(А).
Как мне поставить 2 шумоглушителя? Поставить их один за дургим через метр? Либо поставить их параллельно один над другим, разделив воздуховод перед этим на двое?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
ivan-l-ing
сообщение 18.12.2007, 17:25
Сообщение #2


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Спасибо большое.
Читаешь пост как страницы учебника - теория и ни минуты практики. Зато на века.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Flow
сообщение 18.12.2007, 18:15
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 563
Регистрация: 31.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10998



Цитата(ivan-l-ing @ 18.12.2007, 17:25) [snapback]203260[/snapback]
- минуты практики.


когда я расчитывал и как раз завис на 63Гц пришел к следующим результатам.

1. Убрать 63 Гц эффективно получается за счет отражения от воздухораспределителя, при этом нужно брать диаметр поменьше, но возростает шум от самих диффузоров.

2. Шумоглушители с пластинами 400мм и шагом 400мм особо не помогают, поднимал все архивы и альбомы.

3. Эффективней шумоглушители с пластиной 200мм и шагом 100мм и меньше, но нужно обратить внимание на скорость воздуха в живом сечении.

4. Действительно нужно очень внимательно подобрать вентиляторы, среди них есть такие которые дают низкое значение суммарной звуковой мощности, но при этом 63 Гц просто огромное, а есть наооборот вроде бы шумный, но весь шум на 250-2000Гц.


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- anton65   Подключение нескольких шумоглушителей   5.12.2007, 11:55
- - Flow   Паралельно точно не поможет. Вам нужно всего то м...   5.12.2007, 16:48
- - anton65   1000 это для примера. В том то и дело что по паспо...   6.12.2007, 9:41
|- - Flow   Цитата(anton65 @ 6.12.2007, 9:41) 1987621...   6.12.2007, 9:49
- - ex_promt   Не погасите Вы такой шум и тремя шумоглушителями.   6.12.2007, 9:47
- - Караджи В.Г.   Задачу надо решать конкретно. Например, если у Вас...   18.12.2007, 8:50
- - ivan-l-ing   Можно узнать что-нибудь про специальные методы, а ...   18.12.2007, 10:16
- - Караджи В.Г.   Если бы Вам удалось посмотреть не на октавный, а н...   18.12.2007, 15:15
- - Караджи В.Г.   Практически, у любого (не уродского) вентилятора, ...   18.12.2007, 18:58
|- - Flow   Цитата(Караджи В.Г. @ 18.12.2007, 18:58) ...   19.12.2007, 9:55
- - Владиcлав   Побольше оборотов, поменьше диаметр колеса. ВЧ рас...   16.5.2009, 2:26


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 5:44
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных