Добрый день!
Како и главное как проложить кабель обогрва труб водоснабжения при прокладке открытым способом при температуре -32 гр.
Если ктото сталкивалься поделитесь опытом
труба сталь 600
длина 220м
как выйти из положения так как под землёй пройти нет возможности
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
ViC
сообщение 17.12.2007, 19:18
Сообщение #2


проектирую по фотографии


Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254



Андрей, ну что Вы как маленький biggrin.gif Все считается той фирмой, которая этот кабель продает, монтирует и отвечает за работу.
Если хотите подробнее, посмотрите ссылки выше.
220 м чепуха по сравнению с водоводами в 30 км. Для таких систем используют СКИН-эффект, типа автономно все.

Сообщение отредактировал ViC - 17.12.2007, 19:18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 17.12.2007, 19:34
Сообщение #3


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41721
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(ViC @ 17.12.2007, 19:18) [snapback]202861[/snapback]
считается той фирмой, которая этот кабель продает, монтирует и отвечает за работу.

Я как то привык, что проектировщик отвечает за свои решения, а не на фирму кивает...такой вот я несовременный smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 17.12.2007, 21:32
Сообщение #4





Guest Forum






Цитата(andrey R @ 17.12.2007, 19:34) [snapback]202871[/snapback]
Я как то привык, что проектировщик отвечает за свои решения, а не на фирму кивает...такой вот я несовременный smile.gif

bleh.gif это с непривычки. мы же не паримся маркой электродвигателя погружного насоса, когда подбираем погружник? тольк выписываем киловатты в задание на ЭМ.
ну и тут - выдаем такое же задание на ЭМ - только на кабель. ГИП взвоет, когда увидит расход электроэнергии.
кстати... как-то впервые задумался...
ViC, подскажите... надежность - вот положили 600 трубу, обмотали кабелем, обмотали матами. Кабель на сигнализации, насколько я помню. Перегорел - надо менять. минус 32 за бортом, мы ищем, где кабель перегорел. Где прохудился телоспутник - видно очень хорошо biggrin.gif , а с кабелем - до весны искать будем. Труба замерзла. Дублирующий кабель - кладется? На резервуарах КНС - точно нет, на 100% уверен, мне это в свое время в голову не пришло biggrin.gif

Сообщение отредактировал BUFF - 17.12.2007, 21:32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Yaushev
сообщение 20.12.2007, 14:40
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 524
Регистрация: 22.5.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 8664



Цитата(BUFF @ 17.12.2007, 21:32) [snapback]202900[/snapback]
. минус 32 за бортом, мы ищем, где кабель перегорел. Где прохудился телоспутник - видно очень хорошо biggrin.gif , а с кабелем - до весны искать будем. Труба замерзла. Дублирующий кабель - кладется?


дублирующий кабель кладется только в холодильных камерах, т.к. по регламенту камера размораживается раз в 10-15 лет, и размораживать для замены кабеля никто не будет.
а повреждение кабеля находится очень легко, даже в бетонном полу. только при наличии сервисной службы у производителя и соотествующего оборудования. то что не все имеют такое оборудование - факт.

Если хотите - могу методику поиска описать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Артёмка   Воздушная прокладка труб водоснабжения   13.12.2007, 14:26
- - andrey R   Боюсь, что кабель не потянет. Лучше бы с ОВшным те...   13.12.2007, 15:06
- - ViC   То Артёмка Вы ВК или электрик? Если ВК, то этот во...   13.12.2007, 23:01
- - andrey R   Минус 32 за бортом. Не знаю, каким кабелем это мож...   13.12.2007, 23:05
- - Yaushev   любым греющим кабелем можно греть. Обратитесь к пр...   14.12.2007, 10:08
- - ViC   Андрей, ну что Вы в самом деле Если Вы чего то н...   14.12.2007, 17:20
- - andrey R   Я ж не говорю, что не существует, я сумлеваюсь ...   14.12.2007, 17:31
- - Yaushev   наружняя температура не влияет на применение кабел...   17.12.2007, 14:24
- - andrey R   Мдя? Не влияет? А как считать будете, сколько и ка...   17.12.2007, 17:18
|- - andrey R   Цитата(BUFF @ 17.12.2007, 21:32) 202900ГИ...   17.12.2007, 22:04
||- - BUFF   Цитата(andrey R @ 17.12.2007, 22:04) 2029...   17.12.2007, 23:08
|- - ViC   Цитата(Yaushev @ 20.12.2007, 13:40) 20412...   20.12.2007, 19:59
- - ViC   Была одна ситуевина, нашли где перегорело и поменя...   17.12.2007, 21:54
- - Yaushev   нужно специальное оборудование. 1. генератор токов...   21.12.2007, 10:12
- - ViC   Проще говоря, необходимо иметь спец. оборудование ...   21.12.2007, 18:13
- - Артёмка   Спасибо огромное всем Проект выдал и все надежды н...   27.12.2007, 10:32
- - Yaushev   что в итоге, теплоспутник или кабель??   27.12.2007, 11:10


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 19.3.2026, 21:15
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных