> Выброс из ресторана, Ресторан в цокольном этаже жилого дома
Незнайка
сообщение 29.1.2008, 10:34
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 4830
Регистрация: 7.9.2006
Из: Московская область
Пользователь №: 3923



Подскажите, пожалуйста, как организовать выброс воздуха из ресторана, что расположен в цокольном этаже жилого многоэтажного дома?
Кому этим приходилось уже озадачиваться, как решили вопрос?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_Tema219_*
сообщение 29.1.2008, 12:05
Сообщение #2





Guest Forum






оч не советую вести выброс через само здание. в транзитных помещениях вонять будет ужасно (скорей всего). недавно был я в торговом центре и там вытяжка из кухни ресторана идет транзиттом через магазин одежды. УЖАС. вонь масла отработанного в магазине такая что дышать тяжело. выбежали мы оттуда. ничего смотреть не хотелось.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 29.1.2008, 13:06
Сообщение #3


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44955
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(Tema219 @ 29.1.2008, 12:05) [snapback]215982[/snapback]
оч не советую вести выброс через само здание. в транзитных помещениях вонять будет ужасно (скорей всего). недавно был я в торговом центре и там вытяжка из кухни ресторана идет транзиттом через магазин одежды. УЖАС. вонь масла отработанного в магазине такая что дышать тяжело. выбежали мы оттуда. ничего смотреть не хотелось.

Это вопрос размещения вентилятора - если транзитный воздуховод под напором, то да так и будет, если под разрежением и соединения согласно СНиПу на сварке - вони не будет.

У автора жилье - ему только по наруже транзитом - ктож ему место для воздуховода даст в жилом доме даст.
Или под окна жильцам - оба случая засадные и без соответствующих знакомств непроходные - если есть чего кушать лучше отказаться от объекта.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Tema219_*
сообщение 30.1.2008, 9:54
Сообщение #4





Guest Forum






Цитата(Vano @ 29.1.2008, 12:06) [snapback]216012[/snapback]
Это вопрос размещения вентилятора - если транзитный воздуховод под напором, то да так и будет, если под разрежением и соединения согласно СНиПу на сварке - вони не будет.

К сожалению, ваши слова-теория. а на практике где не ставь вентилятр, воняет все равно! И потому так, что жиры осядают, просачиваются через стенку возд-да на его наружную поверхность....и воняют, зараза. И даже плотные сварные возд-ды на 100% от этого не избавляют.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 30.1.2008, 19:25
Сообщение #5


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44955
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(Tema219 @ 30.1.2008, 9:54) [snapback]216382[/snapback]
К сожалению, ваши слова-теория. а на практике где не ставь вентилятр, воняет все равно! И потому так, что жиры осядают, просачиваются через стенку возд-да на его наружную поверхность....и воняют, зараза. И даже плотные сварные возд-ды на 100% от этого не избавляют.

Я не понял мы его через жилые комнаты транзитом протаскиваете, что жир нюхают, или через шахты выполненные строительными конструкциями?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 18.3.2026, 11:14
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных