Гость_Romm_*
сообщение 24.1.2006, 12:20
Сообщение #1





Guest Forum






Уважаемые участники форума, помогите, пожалуйста! В "Правилах безопасности систем газопотребления ПБ12.529 - 03" Российской Федерации достаточно туманно оговорены требования относительно устройства контроля герметичности, установленного между отсечными клапанами.
В системе применены два электромагнитных клапана ВН4Н-1, Ду 100 производства "Термобрест". Как организовать в этой системе контроль герметичности, какими средствами, датчиками и т.п. Интересны любые мнения. Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
ing
сообщение 31.1.2006, 14:54
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 305
Регистрация: 5.7.2004
Из: Троицк Моск. обл.
Пользователь №: 36



Добрый день.
Цитата
ну да, все ясно... У нас горелки мощностью 2,8; 5 и 7 МВт. Так что попали. Просто интересно почитать было бы вот ентот самый EN 1643, шоб не покупать, а смастерить свое устройство...

Соответствующие газовые горелки из стран развитого капитализма у нас в стране стоят (каталожные цены, монтажные организации имеют скидки до трети цены)
12-15 тыс евро
22-26 тыс евро
30-35 тыс евро
Полагаю, что мастерить себе дороже. Автоматика в болансе цены устройства едва 25% причем в ценах на узлы в России. Для мощных горелок от 6 Мвт процент еще ниже. Газовая динамика наших горелок вполне правильная (многие из них проектировались очень серьезными конторами).
Вполне реально автоматизировать эти горелки за счет иностранных комплектующих по их типовым отработанным схемам. А вот следующим шагом можно и нужно переходить к производству и горелок и комплектующих.
ing9
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Romm   контроль герметичности   24.1.2006, 12:20
- - tiptop   Очень просто в случае использования газа для опрес...   24.1.2006, 18:21
- - Romm   Спасибо большое. Отвечаю с опозданием, т. к. переб...   25.1.2006, 12:28
- - ing   Автоматика используемая для проверки герметичности...   26.1.2006, 14:16
- - ing   И еще один. ing   26.1.2006, 14:17
- - Romm   ЩИРО ДЯКУЮ! бУДУ ПЕРЕВОДИТЬ И РАЗБИРАТЬСЯ. Неб...   26.1.2006, 20:50
- - ing   LDU-11 стоит в Москве 581 евро VPS-540 ..............   27.1.2006, 9:51
- - Romm   ну да, все ясно... У нас горелки мощностью 2,8; 5 ...   27.1.2006, 16:35
- - tiptop   Цитата(ing @ Jan 27 2006, 09:52 )для горелок ...   27.1.2006, 23:14
|- - vil   Цитата(tiptop @ 28.1.2006, 0:14) 21761Пра...   26.3.2009, 0:13
|- - vil   Цитата(vil @ 26.3.2009, 1:13) 369997Из эт...   27.3.2009, 8:12
- - boiler   Добавлю, что при использовании блочных газовых гор...   16.2.2006, 14:56
- - tiptop   Цитата(boiler @ Feb 16 2006, 14:57 )Добавлю, ...   16.2.2006, 19:10
- - boiler   Совершенно верно. У меня есть письмо от Федерально...   17.2.2006, 11:13
- - ing   ЦитатаСовершенно верно. У меня есть письмо от Феде...   17.2.2006, 15:13
- - boiler   Меня наверное не правильно поняли. Речь идет толь...   17.2.2006, 15:40
- - ing   ЦитатаРечь идет только про связь с атмосферой межд...   17.2.2006, 16:14
- - boiler   На вновь монтируемой паровой котельной, которой я ...   17.2.2006, 16:41
- - Romm   Кто скажет, какой алгоритм проверки на герметичнос...   22.2.2006, 14:45
- - ing   Цитатаалгоритм проверки на герметичность двух псле...   22.2.2006, 18:40
- - Dimur   Цитата(boiler @ Feb 17 2006, 17:41 )На вновь ...   13.4.2006, 20:09
- - ivm   у нас стоят финские горелки oilon (gp250t, gp90),...   14.4.2006, 15:19
- - Виталий А   Да, но ведь в правилах речь идет о соединении с ат...   17.4.2006, 1:33
- - tiptop   Цитата(Виталий А @ Apr 17 2006, 02:33 )эта за...   17.4.2006, 21:25
- - Dimur   В.А прав. Надо кивать на сертификацию и разрешени...   18.4.2006, 9:21
- - ing   Добрый день. ЦитатаСбрасывать газ в топку - это кр...   18.4.2006, 10:25
- - Виталий А   для tipa top ЦитатаСбрасывать газ в топку - это кр...   18.4.2006, 13:18
- - Dimur   Цитата(tiptop @ Jan 28 2006, 00:14 )Цитата(in...   18.4.2006, 17:28
- - Виталий А   Цитатакстати, тут не написано, что газ надо вообще...   19.4.2006, 21:31
- - lentyai   А у меня такая проблема: делаем пусконаладку, на о...   10.3.2009, 19:09
- - zeman   Подниму темку. А каким нормативным документом рег...   29.10.2019, 16:11
|- - energuy   Цитата(zeman @ 29.10.2019, 18:11) Подниму...   2.11.2019, 13:13
- - zeman   Кстати забыл добавить, приветствуются прямые ссылк...   29.10.2019, 17:11
|- - Галиев   Цитата(zeman @ 29.10.2019, 17:11) Кстати ...   29.10.2019, 22:04
- - zeman   Не то. Пока на увольнительную не заработал. По Г...   30.10.2019, 18:57
- - timofeyprof   Цитата(energuy @ 2.11.2019, 14:13) ГОСТ Г...   3.11.2019, 9:55
- - Галиев   Коллеги, выручайте. Ни как не разберемся, с какой ...   7.9.2021, 11:47


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxRXEa1

Реклама: ООО «Эдюсон» | ИНН 7729779476 | erid: 2VtzqvCXcii

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 27.4.2026, 6:54
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных