ИНН: 7714824045 | erid: 2Vtzqvh9Ati
> Подпор в лифтовые шахты, Один лифт?????
Fisher_dm
сообщение 22.1.2008, 13:03
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 1466
Регистрация: 16.1.2008
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 14490



Добрый день. Подскажите есть ли расчет подпора воздуха в лифтовую шахту для одного лифта и где его можно найти?
(Госэкспертиза согласовала установку одного лифта в жилом доие, хотя отметка низа подоконника верхнего жилого жтажа больше 28,5 м???)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_Любознательный_*
сообщение 18.2.2008, 17:28
Сообщение #2





Guest Forum






Господа, разрешите присоединиться к дискуссии.
В любом расчете расходов воздуха должна существенную роль играть площадь сечения через которое перемещается поток. По этому поводу СНиП говорит об открытых дверях лифтов, площадь которых в виде эмпирических членов входит в уравнения.
У меня вопрос, кто нибудь из вас осматривал кабину лифта с открытыми дверями?
Если осматривал, то сообщите, какое место на тракте движения воздуха от вентилятора до выходной двери здания имеет минимальное сечение для прохода? Каково это сечение - грубо оценочно? По моим наблюдениям суммарно не более 0,3 м2.
Всвязи с этим вопрос - может ли на расход влиять форма тамбура прямой или Z-образный? В формулах 37 и 39 Пособия 3-91 различие очень существенно.
В моей логической цепочке, располагаемый напор, практически полностью, срабатывает на выходе из лифтовой шахты через упомянутые мною щель 0,3 м2. Скорость потока воздуха в тамбуре не превысит 0,1 м/с и потерь напора не возникнет.



Сообщение отредактировал Любознательный - 18.2.2008, 17:30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Fisher_dm   Подпор в лифтовые шахты   22.1.2008, 13:03
- - ФВС   Если иметь ввиду Пособие 4.91, то считаю на 2 лифт...   22.1.2008, 13:19
|- - denis777   Цитата(ФВС @ 22.1.2008, 10:19) 213382Если...   25.1.2008, 13:44
|- - ОВК   Цитата(ФВС @ 22.1.2008, 12:19) 213382Если...   3.12.2008, 13:10
- - denis777   Какую методику вы испoльзуете, если, к примеру, в ...   23.1.2008, 11:51
- - ФВС   Ту же. Для 6 посчитал бы как для 2*3   23.1.2008, 12:22
- - denis777   Для каждой шахты вы бы сделали свою систему подпор...   23.1.2008, 13:02
- - ФВС   Если есть ЛТПП -отдельно для него. При 2 смежных с...   23.1.2008, 13:36
- - denis777   ЛТПП-в даном случае нет. Хотел сначала посчитать п...   23.1.2008, 13:58
- - ФВС   У меня нет , но у моего товарища - доки в данном д...   23.1.2008, 14:07
- - ex_promt   ... что странно, поскольку какое пособие или руков...   24.1.2008, 13:16
- - ФВС   Если Вы сравните расчет по формулам на 3 шахты и ...   25.1.2008, 17:53
- - ex_promt   Меня также мучал этот вопрос (где же тут воздух пр...   18.2.2008, 23:56
- - Любознательный   Благодарю за комплимент! Мне с Вами тоже прият...   19.2.2008, 8:19
- - Любознательный   ...как Вы относитесь к поднятому в заголовке темы ...   19.2.2008, 8:28
- - Любознательный   "...кроме узкой щелки никаких других проёмов ...   19.2.2008, 8:37
- - Любознательный   "...А методику расчёта сочинял человек из глу...   19.2.2008, 15:37
|- - komdiv   Цитата(Любознательный @ 19.2.2008, 16:37)...   31.3.2008, 14:34
|- - Litvinov   Цитата(komdiv @ 31.3.2008, 15:34) 236807....   31.3.2008, 14:40
- - MMM   Все вышеперечисленные умозаключения хороши, но к д...   3.5.2008, 22:39
- - Слободчиков Валентин   Планировка В, пособие 4.91 позволяет рассчитывать ...   5.5.2008, 19:54
- - zverek   А что делать если очень сложная планировка и на ка...   15.1.2009, 10:05
- - EJIEHA   В любом случае считаем по МДС 41-1.99 В п.2.4.2. Р...   15.1.2009, 11:11
- - zverek   большое спасибо=)   22.1.2009, 9:17
- - дарить тепло людям   Добрый день! Помогите пожалуйста разобраться. ...   24.10.2012, 11:15
- - Norb   По какой методике считали? Обычно при раздаче в дв...   24.10.2012, 16:00
- - Павел1675   Доброго времени всем. Приподнимаю тему. В 17-ти э...   7.6.2013, 10:23
- - silent   Что это за программа такая? Хотите проверить посчи...   8.6.2013, 23:44
- - Павел1675   Цитата(silent @ 9.6.2013, 0:44) Что это з...   10.6.2013, 9:04


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.3.2026, 9:25
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных