Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqxNj1ab
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.12-2025
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
общеобразовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2Vtzqvh9Ati
> водяная приточка контроллер сименс RLU210..236
Гость_виталя27_*
сообщение 20.2.2008, 20:59
Сообщение #1





Guest Forum






Дано: приточная установка с водяным калорифером, контроллер сименс RLU210..236. Заказчик хочет приток плюс 15 градусов, на улице минус 20. Каждый раз при пуске срабатывает капиллярный термостат (на +3) и установка отключается по аварии нагрева, т.к. не успевает сработать защита по воде, уставку которой приходится опускать до плюс 20, иначе не держится уставка по воздуху. Повторный пуск через 20-30 секунд проходит успешно, т.к. калорифер уже прогрелся. Но необходимость повторного пуска не устраивает ни меня, ни заказчика. Спрашивается: как заставить систему при пуске бысто прогреваться не смотря на показания датчиков температуры?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
aaa
сообщение 27.2.2008, 13:21
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 28.4.2006
Из: Самара
Пользователь №: 2758



Цитата
Тут поможет реле времени с задержкой на пуск вентилятора - это оптимальный вариант при работе с Синками РЛУ - других вариантов я во всяком случае не нашел...

Не понял, что даст применение задержки на пуск вентилятора...
Приточка стоит - клапан почти закрыт - заслонка по возд. закрыта - темп. датчика приточн. воздуха выше темп. уставки (приточка в помещение) - пришел сигнал на старт - приточка перешла в рабочий режим, но клапан останется закрытым из-за превышения темп. на датчике прит. воздуха темп. уставки - через какое-то время стартанет вентилятор при закрытом клапане - сработает ТУЗ...
Я делал на аквах принудительное открытие клапана на 100 % перед стартом на время, задаваемое реле времени. Но это был разрабатываемый щит, с типовым такой перемонтаж - морока... Проще новый собрать...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- виталя27   водяная приточка контроллер сименс RLU210..236   20.2.2008, 20:59
- - airwave   1. Поставьте привод с полным открытием 35 сек. 2. ...   20.2.2008, 22:02
|- - виталя27   Спасибо за обсуждение. Датчик стоит в 3 метрах от ...   22.2.2008, 16:50
- - Fanat   Тут поможет реле времени с задержкой на пуск венти...   21.2.2008, 10:16
- - olg2004   ЦитатаЧто делать-то??? налаживать систему   22.2.2008, 23:32
- - airwave   Для нормального пуска Вам нужно на короткое время ...   23.2.2008, 5:45
- - Lark_nsk   Алгоритм запуска приточки: 1. По команде на включ...   27.2.2008, 15:02
- - виталя27   Вроде нашел. У контроллера есть три режима: комфор...   3.3.2008, 16:20
|- - mike-altai   Цитата(виталя27 @ 3.3.2008, 19:20) 228009...   3.3.2008, 18:38
|- - Fanat   Цитата(mike-altai @ 3.3.2008, 18:38)...   3.3.2008, 20:02
|- - виталя27   [/font]FANAT[font="Arial"] У меня тоже п...   3.3.2008, 20:31
|- - Fanat   Цитата(виталя27 @ 3.3.2008, 20:31) 228068...   4.3.2008, 7:43
- - Vladimir_d   К сожалению в большинстве случаев приходится штаны...   31.3.2008, 10:05


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
4 чел. читают эту тему (гостей: 4, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxRXEa1

Реклама: ООО «Эдюсон» | ИНН 7729779476 | erid: 2VtzqvCXcii

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 23:00
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных