Дано: приточная установка с водяным калорифером, контроллер сименс RLU210..236. Заказчик хочет приток плюс 15 градусов, на улице минус 20. Каждый раз при пуске срабатывает капиллярный термостат (на +3) и установка отключается по аварии нагрева, т.к. не успевает сработать защита по воде, уставку которой приходится опускать до плюс 20, иначе не держится уставка по воздуху. Повторный пуск через 20-30 секунд проходит успешно, т.к. калорифер уже прогрелся. Но необходимость повторного пуска не устраивает ни меня, ни заказчика. Спрашивается: как заставить систему при пуске бысто прогреваться не смотря на показания датчиков температуры?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_виталя27_*
сообщение 3.3.2008, 16:20
Сообщение #2





Guest Forum






Вроде нашел. У контроллера есть три режима: комфорт, экономия, защита от заморозки по воде. В режиме комфорт можно задать большие уставки, в результате чего получим требуемый режим запуска. А потом переключаемся на эконом, в котором уставки задаем нормальные. Опять же с помощью реле времени.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_mike-altai_*
сообщение 3.3.2008, 18:38
Сообщение #3





Guest Forum






Цитата(виталя27 @ 3.3.2008, 19:20) [snapback]228009[/snapback]
... В режиме комфорт можно задать большие уставки, в результате чего получим требуемый режим запуска. А потом переключаемся на эконом, в котором уставки задаем нормальные. Опять же с помощью реле времени.

Забавное решение. Инженеры Сименса не додумались сделать зимний пуск? dry.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fanat
сообщение 3.3.2008, 20:02
Сообщение #4


Все под контролем!


Группа: Участники форума
Сообщений: 952
Регистрация: 9.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4668



Цитата(mike-altai @ 3.3.2008, 18:38) [snapback]228051[/snapback]
Забавное решение. Инженеры Сименса не додумались сделать зимний пуск? dry.gif

Дык откуда у них зима то там возьмется :-) Скажу так - у меня проблем с запуском в зимний период на Синках не было - запускались без проблем без всякх там экономов и т.д. Просто на пуск вентилятора была задержка и все дела. Ну и коэффициенты подобраны, хотя в первый раз пускались на стандартных коэфициентах. Там есть таковая уставочка - начальный % открытия клапана вроде - могу соврать, но нечто подобное - вот ее выкручивали на 100% - вообще у нас это почти стандартный пуск в зимний период - так надежнее.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_виталя27_*
сообщение 3.3.2008, 20:31
Сообщение #5





Guest Forum






[/font]FANAT[font="Arial"] У меня тоже проблем не было, пока уставку притока делал не менее 20, успевала отработать защита по обратной воде. А тут нестандартный случай, +15... А не могли бы вспомнить, как обзывается уставочка на открытие клапана при пуске?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- виталя27   водяная приточка контроллер сименс RLU210..236   20.2.2008, 20:59
- - airwave   1. Поставьте привод с полным открытием 35 сек. 2. ...   20.2.2008, 22:02
|- - виталя27   Спасибо за обсуждение. Датчик стоит в 3 метрах от ...   22.2.2008, 16:50
- - Fanat   Тут поможет реле времени с задержкой на пуск венти...   21.2.2008, 10:16
- - olg2004   ЦитатаЧто делать-то??? налаживать систему   22.2.2008, 23:32
- - airwave   Для нормального пуска Вам нужно на короткое время ...   23.2.2008, 5:45
- - aaa   ЦитатаТут поможет реле времени с задержкой на пуск...   27.2.2008, 13:21
- - Lark_nsk   Алгоритм запуска приточки: 1. По команде на включ...   27.2.2008, 15:02
|- - виталя27   [/font]FANAT[font="Arial"] У меня тоже п...   3.3.2008, 20:31
|- - Fanat   Цитата(виталя27 @ 3.3.2008, 20:31) 228068...   4.3.2008, 7:43
- - Vladimir_d   К сожалению в большинстве случаев приходится штаны...   31.3.2008, 10:05


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxRXEa1

Реклама: ООО «Эдюсон» | ИНН 7729779476 | erid: 2VtzqvCXcii

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 22:51
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных