l.kikin Однотрубная горизонтальная система с замыкающими участками 29.3.2008, 23:40 Сфинкс Напрашивается ответ применить расчетные программы ... 30.3.2008, 3:55 Kult_Ra каждое кольцо около 175 м (примерно 40 радиаторов)... 30.3.2008, 9:39 l.kikin Теплоноситель - вода 95/70. Насчет диаметра - это ... 30.3.2008, 16:35 jota Сбивайте температуру на 80*/60*С и делайте коллект... 30.3.2008, 16:41 l.kikin Коллекторная разводка хороша, если помещения небол... 30.3.2008, 16:44 jota Пластик не рекомендуется при Т более 80*С 30.3.2008, 16:46 l.kikin Применяем полипропилен, армированный алюминием - о... 30.3.2008, 16:59 prochor l.kikin Посмотрите В.А.Шмидт Теплоснабжение го... 30.3.2008, 20:27 l.kikin Спасибо, поищу! 30.3.2008, 20:34 Kult_Ra Спасибо, поищу!
Уже смысла нет.
Там и не ... 30.3.2008, 21:29 Ewgen а я вот предпочитаю двух трубку 20-м диаметром пла... 30.3.2008, 21:45 инж323 Проложите сталью магистрали под потолком нижележащ... 30.3.2008, 21:49![]() jota Цитата(инж323 @ 30.3.2008, 21:49) 236533П... 30.3.2008, 21:56 l.kikin Цитата(Kult_Ra @ 30.3.2008, 22:29) 236522... 30.3.2008, 22:46 инж323 именно сталью?"
Переход из одной пожзоны в др... 30.3.2008, 22:50![]() jota Цитата(инж323 @ 30.3.2008, 22:50) 236557и... 30.3.2008, 22:56 l.kikin Цитата(Kult_Ra @ 30.3.2008, 22:29) 236522... 30.3.2008, 22:55![]() jota Цитата(l.kikin @ 30.3.2008, 23:16) 236566... 30.3.2008, 23:25 l.kikin Цитата(Ewgen @ 30.3.2008, 22:45) 236529..... 30.3.2008, 23:21 Kult_Ra Ведь я уже упомянул, что объекты есть работающие с... 31.3.2008, 0:11 l.kikin Стоят там стальные панельные турецкие радиаторы, н... 31.3.2008, 1:52 prochor Вы всетаки поищите Шмидта .там есть по горизонталь... 31.3.2008, 5:33 Kult_Ra с мощностями от 1000 до 2200 Вт
Как Вы это узнали?... 31.3.2008, 9:15 l.kikin Цитата(Kult_Ra @ 31.3.2008, 10:15) 236643... 31.3.2008, 13:21 Kult_Ra По маркировке узнал, по типоразмеру...
Это ... 31.3.2008, 15:01 prochor Феномен прост-заужение диаметра магистрали под каж... 31.3.2008, 17:06 l.kikin Цитата(prochor @ 31.3.2008, 18:06) 236896... 31.3.2008, 22:35 Kult_Ra разобраться с расчетами
Чудо не произойдет на уро... 1.4.2008, 1:16![]() Vano Цитата(Kult_Ra @ 1.4.2008, 2:16) 237069Мо... 1.4.2008, 14:35 Сфинкс Может быть, KIKIN опубликует здесь расчетную матри... 1.4.2008, 3:36 prochor Заужения есть , но их можно не увидить визуально.П... 1.4.2008, 5:20 Kult_Ra 105-55.
Так это ж чудесно! Все сразу объясняет... 1.4.2008, 7:56![]() Bers Цитата(Kult_Ra @ 1.4.2008, 14:56) 237110А... 1.4.2008, 9:27 Сфинкс Расчетная матрица - это ж Данфосс, я знаю у автора... 1.4.2008, 9:57 Giedi Prime Так в чем проблема-то? В справочнике Староверова и... 1.4.2008, 23:55 Kult_Ra там замыкающие Ф25, а лежаки Ф32. Около 25тыщ Па н... 2.4.2008, 12:47 l.kikin По просьбам трудящихся выкладываю план с схему сущ... 5.4.2008, 11:26 Kult_Ra Никиких заужений и встаыок там нет, это точно.
Д... 5.4.2008, 15:56 prochor _Ra Ссужения там есть.Уважаемый теория не есть пр... 5.4.2008, 17:23 Сфинкс Делается стык, в котором одна труба заглублена в д... 5.4.2008, 18:59 инж323 Сфинкс, написано ведь ППР! Не сталь. 5.4.2008, 19:18 Kult_Ra Цитата(Сфинкс)Делается стык, в котором одна труба ... 5.4.2008, 21:14 Kult_Ra ЦитатаИногда выгоднее бороться за уменьшение альфа... 10.4.2008, 23:18