> водяная приточка контроллер сименс RLU210..236
Гость_виталя27_*
сообщение 20.2.2008, 20:59
Сообщение #1





Guest Forum






Дано: приточная установка с водяным калорифером, контроллер сименс RLU210..236. Заказчик хочет приток плюс 15 градусов, на улице минус 20. Каждый раз при пуске срабатывает капиллярный термостат (на +3) и установка отключается по аварии нагрева, т.к. не успевает сработать защита по воде, уставку которой приходится опускать до плюс 20, иначе не держится уставка по воздуху. Повторный пуск через 20-30 секунд проходит успешно, т.к. калорифер уже прогрелся. Но необходимость повторного пуска не устраивает ни меня, ни заказчика. Спрашивается: как заставить систему при пуске бысто прогреваться не смотря на показания датчиков температуры?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Vladimir_d
сообщение 31.3.2008, 10:05
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 24.5.2006
Пользователь №: 2983



К сожалению в большинстве случаев приходится штаны через голову одевать, а проблема с гидравликой и убогим алгоритмом. Если подмес делать большим, т.е. насос постоянно крутит воду в калорифере, то исчезает неравномерность прогрева это особенно важно при малых процентах открытия клапана в основном в переходный период. Вторая проблема запуск. У Honeywell лет 10 назад подглядели потрясную идею - падающая уставка. Это программная заморочка позволяющая на 10-15 мин задирать уставку градусов на 10 и потом плавно снижать. При этом клапан к стабильному состоянию идет сверху без всяких проблем даже при самой дурной гидравлике. К сожалению у RLU такого нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- виталя27   водяная приточка контроллер сименс RLU210..236   20.2.2008, 20:59
- - airwave   1. Поставьте привод с полным открытием 35 сек. 2. ...   20.2.2008, 22:02
|- - виталя27   Спасибо за обсуждение. Датчик стоит в 3 метрах от ...   22.2.2008, 16:50
- - Fanat   Тут поможет реле времени с задержкой на пуск венти...   21.2.2008, 10:16
- - olg2004   ЦитатаЧто делать-то??? налаживать систему   22.2.2008, 23:32
- - airwave   Для нормального пуска Вам нужно на короткое время ...   23.2.2008, 5:45
- - aaa   ЦитатаТут поможет реле времени с задержкой на пуск...   27.2.2008, 13:21
- - Lark_nsk   Алгоритм запуска приточки: 1. По команде на включ...   27.2.2008, 15:02
- - виталя27   Вроде нашел. У контроллера есть три режима: комфор...   3.3.2008, 16:20
|- - mike-altai   Цитата(виталя27 @ 3.3.2008, 19:20) 228009...   3.3.2008, 18:38
|- - Fanat   Цитата(mike-altai @ 3.3.2008, 18:38)...   3.3.2008, 20:02
|- - виталя27   [/font]FANAT[font="Arial"] У меня тоже п...   3.3.2008, 20:31
|- - Fanat   Цитата(виталя27 @ 3.3.2008, 20:31) 228068...   4.3.2008, 7:43


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxRXEa1

Реклама: ООО «Эдюсон» | ИНН 7729779476 | erid: 2VtzqvCXcii

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 23:00
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных