> что лучше клапаны или покрытие?
Anch
сообщение 6.5.2008, 12:47
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 96
Регистрация: 10.8.2007
Из: Россия
Пользователь №: 10576



возник вопрос на тему: есть мех. вентиляция в 9 эт. больнице, вся сверху донизу естессно протыкана воздуховодами,(порядка 100 систем) , причем каждое перекрытие является противопожарной преградой, сам вопрос: что лучше в каждом перекрытии на воздуховодах поставить огнезадерж. клапан или все-таки покрыть воздуховоды огнезащитным составом??
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
old patriot
сообщение 6.5.2008, 14:38
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 25.4.2008
Из: Родом из СССР
Пользователь №: 18131



Ничто не лучше. Ставите, как положено, и покрываете вдобавок "по седьмое колено"...

А если хотите существенно сократить количество ОЗК, то загоните воздуховоды в вентшахты. И тогда ОЗК ставите на входе и на выходе из шахты. Но это не избавляет от нанесения огнезащитного покрытия.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.3.2026, 9:06
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных