> Кожухотрубные теплообменники
Гость_Pavlik_*
сообщение 20.2.2008, 16:44
Сообщение #1





Guest Forum






Перелистывал тут СП 41-101-2004 с изменениями и прочитал такую весчь :
5.13 Для водо-водяных подогревателей следует применять противоточную схему потоков теплоносителей.
Для горизонтальных секционных кожухотрубных водоподогревателей греющая вода от котлов должна поступать:
для водоподогревателей системы отопления - в трубки;
для водоподогревателей системы горячего водоснабжения - в межтрубное пространство.
Для пароводяных подогревателей пар должен поступать в межтрубное пространство.

и появился вопрос почему так ? почему не одинаково для всех случаев ? bang.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Evgkarpro
сообщение 31.7.2008, 20:20
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 702
Регистрация: 9.7.2008
Пользователь №: 20485



«наши родные харьковские живут»
Это, какие? Теплообменники пластинчатые типа Н 0,1-5-КУ-13 ТУ 22627633-001-96.
«Анкор-Теплоэнерго». Представляющие собой неразборный аппарат, состоящий из пакета сваренных между собой гофрированных теплопередающих пластин, размещённых в оребрённом корпусе прямоугольной формы со штуцерами для подвода и отвода рабочих жидкостей.
Максимум 5-7 лет эксплуатации затем демонтаж и в металл.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  14.bmp ( 270,31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 46
Прикрепленный файл  15.bmp ( 259,93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 36
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kromwell
сообщение 1.8.2008, 7:47
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 30.5.2007
Пользователь №: 9005



Цитата(Evgkarpro @ 31.7.2008, 21:20) [snapback]277963[/snapback]
«наши родные харьковские живут»
Н 0,1-5-КУ-13 ТУ 22627633-001-96.
«Анкор-Теплоэнерго». Представляющие собой неразборный аппарат, состоящий из пакета сваренных между собой гофрированных теплопередающих пластин, размещённых в оребрённом корпусе прямоугольной формы со штуцерами для подвода и отвода рабочих жидкостей.
Максимум 5-7 лет эксплуатации затем демонтаж и в металл.


Референцию в студию! mellow.gif может у кого фоты еть порезанного? У цельносварных свои преимущества, ну и как следствие... Мы такие (не Анкоровские, но близкие по духу - кожухопластинчатые) ставили единожды - пар/бензол. Так вот уважаемые посетители, лучше каждые пять лет выкидывать этот гроб чем получить отклонение параметров (или не дай бог аварию) на нефтеоргсинтезе. :-) но на мой "родной" мазут/гудрон мы конечно ставим разборники
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Pavlik   Кожухотрубные теплообменники   20.2.2008, 16:44
- - Машинист   Это связано с тем, что: - трубное пространство ле...   21.2.2008, 11:12
- - Pavlik   Согласен что трубки почистить легче, но тада вся с...   21.2.2008, 11:52
|- - zeman   Цитата(Pavlik @ 21.2.2008, 11:52) 224183С...   21.2.2008, 16:54
- - Машинист   Ставьте пластинчатые и не парьтесь Это современно...   21.2.2008, 12:19
- - Машинист   В том же СП 41-101- , только более старая редакция...   21.2.2008, 17:32
- - Pavlik   Да я воопсчем согласен со всем вышесказанным, кром...   22.2.2008, 9:55
- - Машинист   Ну чтож, могу я что-то пропустить. Пока все водогр...   22.2.2008, 10:43
- - Yaushev   есть цельносварные кожузотрубные ТО из нержавейки,...   22.2.2008, 13:53
- - gilepp   Цитатаесть цельносварные кожузотрубные ТО из нержа...   22.2.2008, 18:35
- - Yaushev   Паш, если честно, знаю еще одного производителя, в...   26.2.2008, 14:22
- - Pavlik   Имхо нет ничего сверх нового, да и просто нового н...   26.2.2008, 16:45
- - дед марос   Севастопольский "Теплообмен" неплохо мак...   26.2.2008, 19:12
|- - Yaushev   Цитата(дед марос @ 26.2.2008, 19:12) 2260...   27.2.2008, 11:12
- - qqq   Многоходовые кожухотрубные теплообменники с высоки...   26.2.2008, 19:47
- - gilepp   Цитата...это грамотный маркетинговый ход самих про...   28.2.2008, 8:53
- - ГОСТь   про севастопольский "Теплообмен", и вооб...   29.2.2008, 12:16
- - Сергей Соколов   Достоинства ТТАИ -впечатляют.Ответьте кто про них ...   6.3.2008, 15:51
- - krvit   Цитата(Pavlik @ 20.2.2008, 22:44) 223920П...   13.3.2008, 7:41
|- - Pavlik   Цитата(krvit @ 13.3.2008, 7:41) 230465Из-...   17.3.2008, 17:14
- - ANDREW (72)   Площадь живого сечениятрубок для теплоносителя пр...   13.3.2008, 11:08
- - krvit   RE: Кожухотрубные теплообменники   18.3.2008, 2:18
- - Pavlik   Спасибо!   18.3.2008, 9:37
- - kromwell   Цитата(ГОСТь @ 29.2.2008, 13:16) 227127пр...   28.7.2008, 13:22
- - Evgkarpro   Cекционные кожухотрубные водо-водяных подогревател...   28.7.2008, 23:29
- - Rino   Юзали мы и скоростные ТО и пластинчатые (гор.тепло...   30.7.2008, 13:23
- - Rino   Вот тип не подскажу, но это не они на фотках. Я же...   1.8.2008, 0:34
- - Evgkarpro   Хотя тема идет как кожухотрубные теплообменники, н...   2.8.2008, 23:50
- - Yaushev   Цитата(Evgkarpro @ 3.8.2008, 0:50) 278591...   5.8.2008, 12:10


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxNcYBM
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Реклама: ООО «Зет-Логист» ИНН 5401982392 | erid: 2Vtzqw44UH9

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 9.2.2026, 1:17
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных