Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqxNj1ab
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.12-2025
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
общеобразовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2Vtzqvh9Ati
> перевод паровых котлов в водогрейный режим
Гость_Гость_игорь_*
сообщение 1.4.2006, 8:35
Сообщение #1





Guest Forum






Здравствуйте!
Имеется отопительная котельная (топливо -газ, резервное мазут) с 4 паровыми котлами Е1/9-1Г 1977 г выпуска. Потребитель тепла - санаторий.
В зимний период работают максимум 2 котла. Сейчас, в связи с постройкой нового корпуса и возрастанием нагрузки на котельную, возникла идея перевести 2 резервных котла в водогрейный режим. Т. е. 2 паровых котла работают на покрытие нагрузки на ГВС, а 2 водогрейных на отопление.
Вопрос: Есть ли смысл переводить паровые котлыЕ 1/9-1Г в водогрейный режим или лучше приобрести 2 новых водогрейных котла. (Нагрузка отопления 1,12 Гкал/час)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
zeman
сообщение 3.4.2006, 15:45
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271



Ну что же, налицо типичная ситуация, когда строительство ведется кустарно-гнездовым методом. Хорошо еще при социализме на трубах не экономили и во многих местах на существующую трубу пожно посадить дополнительную нагрузку. Если нет, то придется либо увеличивать расход, либо менять температурный график. Первое вообще то противоречит нормам (хотя кто на них смотрит в наше время), второе не всегда выполнимо, да и затратно, дешевле новую трубу проложить.
По поводу увеличения на 20% могу сказать одно - моменьше читайте "литературу" рекламного характера, а побольше -старые добрые учебники по теплотехнике. Да, какого то увеличения тепловой мощности можно достичь за счет упразднения постоянной продувки, потерь с выпаром и т.д., что связано с паром, но такого же эффекта можно и добиться и не переводя котел в водогрейный режим. С учетом всеобщей безалаберности допускаю даже, что эффект кое где достигал 20% по отношению к существовавшей до этого мощности, но никак не к паспортной. Котлы отработали почти 30 лет, давно морально устарели, кому нужна эта их реинкарнация, я не понимаю?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)