Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
|
- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024 «Рекомендации по проектированию инженерных систем дошкольных образовательных организаций» |
АВОК в соц. сетях
|
|
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
2.9.2008, 12:23
Сообщение
#1
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 63 Регистрация: 21.6.2007 Из: Беларусь Пользователь №: 9629 |
Интересует такой вопрос. Имеется комплекс зданий: фитнес-центр, баня. Можно ли использовать тепло выбрасываемого воздуха из здания на нужды ГВС. Будет ли этом эффективность.
|
|
|
|
![]() |
2.9.2008, 14:49
Сообщение
#2
|
|
|
Старшой я... Группа: Участники форума Сообщений: 842 Регистрация: 7.11.2007 Из: Вологда Пользователь №: 12653 |
На Ваш вопрос об утилизации тепла от сточных вод(уходящего воздуха) отвечу тут.
Прорабатывал эту тему из спортивного интереса. В интернете нашел инфу (правда не сохранил) о том что буржуи целые комплексы разработали для утилизации тепла сточных вод, только тепло получается низкопотенциальное и соответственно только преднагрев в контуре ГВС, зимой вроде используют для систем теплого пола. В общем задайте в НЕТЕ поиск на тему "тепловой насос", думаю получите большое обширное поле для размышлений. Насчет экономической целесообразности. Капитальные затраты(цена оборудования и материалов+монтаж+пусконаладка+стоимость подключения ресурсов)+эксплуатационные затраты на период ХХлет(стоимость тепла+ стоимость электричества+стоимость расходныхматериалов+стоимость технического обслуживания)=LCC(ЗАТРАТЫ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА) посчитаете эти затраты для того или иного решения, ответ появится сам |
|
|
|
| Гость_Майкл_* |
2.9.2008, 15:07
Сообщение
#3
|
|
Guest Forum |
Цитата(cat @ 2.9.2008, 15:49) [snapback]287813[/snapback] посчитаете эти затраты для того или иного решения, ответ появится сам Не нужно пугать, нужно позвонить и узнать. Приставка на ТН Nibe для этой цели стоит 2,5 тыс Евро с монтажем (дорогой производитель). Отдельный девайс не знаю, кто чьим торгует. |
|
|
|
sarge Утилизация тепла вытяжного воздуха 2.9.2008, 12:23
cat Будет.
Гланое не забыть посчитать экономическую ц... 2.9.2008, 12:46
sarge А можно подробней 2.9.2008, 13:31
Stan Подумайте сами на сколько градусов вы сможете нагр... 2.9.2008, 13:41
Амиго Если есть организованая приточная вентиляция то лу... 2.9.2008, 13:49
Майкл Обратитесь к местным теплонасосникам. Несложная за... 2.9.2008, 14:13
cat Цитата(Майкл @ 2.9.2008, 16:07) 287828Не ... 2.9.2008, 15:16
Майкл Это понятно, непонятно, в каком качестве выступает... 2.9.2008, 15:21
ArFey Достаточно давно в журнале "АВОК" рассма... 2.9.2008, 15:54
cat Цитата(ArFey @ 2.9.2008, 16:54) 287853Дос... 2.9.2008, 16:02
Майкл Но здесь совершенно иная задача.
Круглогодичная р... 2.9.2008, 16:16
ArFey Цитата(cat @ 2.9.2008, 16:02) 287858Аркад... 2.9.2008, 16:16
jota Цитата(ArFey @ 2.9.2008, 16:16) 287865Т.е... 2.9.2008, 17:01
Valentin_K ЦитатаВо всех остальных случаях, либо применение е... 2.9.2008, 19:46
jota Цитата(Valentin_K @ 2.9.2008, 19:46) 2879... 2.9.2008, 20:25
Alex_ Хватит про политику.
Мои расчеты (ТЭО) для всяческ... 3.9.2008, 9:43
jota Установки для всяческих энергоемких водно-оздорови... 3.9.2008, 10:29
Alex_ Цитата(jota @ 3.9.2008, 11:29) 288104Если... 3.9.2008, 13:18
jota Цитата(Alex_ @ 3.9.2008, 13:18) 288173Име... 3.9.2008, 13:26
Vano Цитата(Alex_ @ 3.9.2008, 13:18) 288173Име... 13.12.2008, 15:46
Сергей А. Около 1990 г. разрабатывался спиральный т/о для ст... 5.9.2008, 12:43
acsolar Цитата(sarge @ 2.9.2008, 13:23) 287720...... 12.9.2008, 11:07
Rondo Вот пример: 12.9.2008, 12:19
acsolar Цитата(Rondo @ 12.9.2008, 13:19) 291902..... 13.9.2008, 7:41
Майкл Ни какой это не пример. Читайте первый пост. 12.9.2008, 12:44
EnergoAuditor Энергетическая эффективность - будет! в Гигака... 25.9.2008, 14:51
Alex_ Цитата(EnergoAuditor @ 25.9.2008, 15:51) ... 25.9.2008, 23:48

Evgen77 Цитата(Alex_ @ 25.9.2008, 22:48) 296127Пр... 16.1.2009, 17:45
acsolar Цитата(EnergoAuditor @ 25.9.2008, 15:51) ... 26.9.2008, 9:44
Vice Маленькая ремарка! Охлаждая канализационные ст... 21.12.2009, 18:56
EnergoAuditor Под нормативами окупаемости имеются в виду чистый ... 11.5.2010, 11:19![]() ![]() |
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 25.12.2025, 23:31 |
| Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных |