> Расчет ТО на сист. ГВС
Роман99
сообщение 6.11.2008, 10:56
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 189
Регистрация: 16.7.2008
Пользователь №: 20686



Добрый день, форумчане! Разъясните пожалуйста, как определить расход обратной воды от системы отопления при расчете теплообменника на сист ГВС. Нагрузка на от 550 кВт., на ГВС 210 кВт. Зимний график 130/70 летний 70/40. Присоед отопление независимое, ГВС соответственно закрытая
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
ssn
сообщение 7.11.2008, 18:26
Сообщение #2


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



париться конечно не надо, только на 1 ступень ТО ещё расход через 2 ступень добавить.... а расход через 2 ступень получается расчетом...
по этому париться не надо, а надо почитать все же СП
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxCKL6t


Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 11.6.2026, 4:47
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных