> пена или тонкораспыленка???
Fireman
сообщение 17.11.2008, 13:06
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 1.5.2006
Пользователь №: 2777



У меня цех ремонта локомотивов. Категория В2, группа 4.1. высота 12 м, ПК на АПТ, расход получается 142 л/с, плюс наружное пожаротушение, отдельно стоящая насосная из резервуаров подает воду в сеть на сети гидранты, из этой же сети подача на АУПТ в цех, все бы ничего, но резервуары не влезают.

Нужно уменьшить расход воды => тонкораспыленка или пена.
Помогите выбрать лучший вариант.

Мне больше нравится ТРВ, но на Аквамастер нужно на удаленный ороситель подать 70 м напора (для высоты 12 м), значит в режиме ожидания трубопроводы в земле будут стоять под напором около 85 метров, а во время тушения на гидрантах напоры будут вообще под 100 метров.....

С пеной вообще не понятно ничего, если все оборудование ставить в насосной, то пена пойдет и на АПТ и на ПК и в гидранты, в гидранты можно пену? Если нет, то в насосной остаются только насосы а баки с пенообразователем и все остально расположаться в защищаемом цехе - так можно? и сколько нужно места?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
AlexStar
сообщение 17.11.2008, 13:30
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 539
Регистрация: 6.3.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 6419



в гидранты пену можно, только незачем. Если решите делать пену на АПТ, то получится две наружных сети - П1 и В2
Если в цехе делать баки под пену, то выгораживайте помещение противопожарными стенами и выход наружу.
Вообще напор в 100 м неудобен тем, что сложно удержать ствол в руках, хотя напор автонасосов именно 100 м. Думаю, ничего страшного не произойдёт.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 17.11.2008, 13:45
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3995
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(AlexStar @ 17.11.2008, 16:30) [snapback]315854[/snapback]
в гидранты пену можно, только незачем. Если решите делать пену на АПТ, то получится две наружных сети - П1 и В2
Если в цехе делать баки под пену, то выгораживайте помещение противопожарными стенами и выход наружу.
Вообще напор в 100 м неудобен тем, что сложно удержать ствол в руках, хотя напор автонасосов именно 100 м. Думаю, ничего страшного не произойдёт.


Если напор перед ПК более 60 метров то нужно ставить диафрагму. Если оставить 100м напора перед ПК то это нарушение СНиП.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Fireman   пена или тонкораспыленка???   17.11.2008, 13:06
- - Yuran   Попробуйте посчитать на оросителях Макстоп, у них ...   17.11.2008, 14:46
- - AlexStar   перед ПК вообще-то 40 м надо. Диафрагма само собой...   17.11.2008, 15:01
|- - Young   Цитата(AlexStar @ 17.11.2008, 18:01) 3159...   18.11.2008, 8:35
- - Fireman   Перед ПК то понятно поставим диафрагму. Ну я прави...   17.11.2008, 15:27
- - Yuran   По поводу ТРВ: напор зависит от модели оросителей...   17.11.2008, 16:47
|- - Fireman   Цитата(Yuran @ 17.11.2008, 18:47) 315968П...   18.11.2008, 7:34
- - Fireman   Ну хоть че-нибудь скажите а?   18.11.2008, 13:15
|- - Young   Цитата(Fireman @ 18.11.2008, 16:15) 31633...   18.11.2008, 19:04
- - Fireman   Я в курсе, да, что есть тема, но там нету ответов ...   19.11.2008, 6:12
- - micconen   1. Кратность пены определяется видом пожнагрузки и...   19.11.2008, 8:20
- - Fireman   Спасибо огромное за досканальный ответ" Можно...   19.11.2008, 8:56
- - micconen   1. пена низкой и средней кратности - по площади, в...   19.11.2008, 9:32
- - AlexStar   По эстакадам и вообще про тушение пеной есть Пособ...   19.11.2008, 11:39
|- - Fireman   Цитата(AlexStar @ 19.11.2008, 13:39) 3168...   19.11.2008, 12:21
- - AlexStar   а там разве не двумя лафетами одну точку??   19.11.2008, 14:52
- - Fireman   п.8.14 "Общий расход воды на охлаждение лафет...   19.11.2008, 15:22
- - AlexStar   а теперь возьмите тот лафет, который будете примен...   19.11.2008, 16:29
|- - Fireman   Цитата(AlexStar @ 19.11.2008, 18:29) 3170...   19.11.2008, 19:28
|- - lusia   Цитата(AlexStar @ 19.11.2008, 16:29) 3170...   25.2.2009, 20:00
- - Young   а как вы считаете, что экономически выгоднее?   20.11.2008, 8:29
|- - Fireman   Цитата(Young @ 20.11.2008, 10:29) 317230а...   20.11.2008, 9:52
- - дмитрий01   а я считаю, что пена дешевле...   20.11.2008, 10:07
- - Fireman   во сколько раз на ваш взгляд? ну и или примерно, в...   20.11.2008, 12:38
- - дмитрий01   ну думаю раз в два дешевле, на насосах должна быть...   20.11.2008, 15:48
- - Fireman   а откуда экономия на насосах то возьмется? На пене...   21.11.2008, 7:03
- - дмитрий01   подумал все-равно пена дешевле, насколько я помн...   21.11.2008, 16:41
|- - Young   Цитата(дмитрий01 @ 21.11.2008, 16:41) 318...   21.11.2008, 22:16
- - дмитрий01   очень бы хотелось весь расход по цене просмотреть ...   21.11.2008, 22:53
|- - Young   Цитата(дмитрий01 @ 21.11.2008, 22:53) 318...   21.11.2008, 23:15
- - дмитрий01   в учебнике пожарная техника это есть , а так дом...   26.2.2009, 9:12
|- - lusia   Цитата(дмитрий01 @ 26.2.2009, 9:12) 35747...   26.2.2009, 19:28
- - дмитрий01   извиняюсь, но в учебнике ствол не тот и там только...   27.2.2009, 8:42


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxRXEa1

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 6.4.2026, 5:42
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных