> Газоход с принудительной тягой?
Гость_Diman123_*
сообщение 11.11.2008, 14:24
Сообщение #1





Guest Forum






Приветствую специалистов!
Есть проблема в загородном доме. Газоход выполнен в стене дома, газоход кирпичный 160*180, высота 10 метров, котел ДиДитрих 98 квт. При работе котла, в зимний период на стенках газохода (в районе третьего этажа, т.е. почти перед выходом на улицу) образуется конденсат, который соответственно приникает в помещение портит стены , да и вообще видимо ничего полезного не приносит.
Пытался разобраться в проблеме. Выяснил, что строители должны были заложить трубу нержавейку с отводом конденсата, но на деле это не выполнили.
Сейчас установить трубу внуть газохода не представляется возможным (дом жилой с полной отделкой). Изучал вопрос с полимерной вставкой "чулком", но уж больно цена запредельная.
Родилась у меня как у НЕ специалиста идея - разместить в газоходе вентилятор (или же на крыше дымосос), что бы увеличить скорость выхода отработанных газов и соответственно убрать точку росы из газохода.

Прошу помощи зала! Жизнеспособен подобный фортель? Размышлял, что вентилятор должен работать постоянно, чтоб канал газохода не остывал + постоянная вытяжка из котельной будет, где в общем всегда жарко больше +28 градусов.

Если идея бредовая не судите строго, по данной теме нахватался из инета всяко разного.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Evgkarpro
сообщение 17.11.2008, 22:53
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 707
Регистрация: 9.7.2008
Пользователь №: 20485



1. А газовый котел ДиДитрих (DE DIETRICH,Франция) 98 кВт, какой Серии, Модельки?
2. Коттедж и вся система делалась по какому-то проекту?
3. Загородный дом, трехэтажный односемейный?
4. К этому дымоходу подключен только один котел ДиДитрих?
5. Котел, на каком расстоянии от дымохода, сечение дымоотвода, есть ли какой-нибудь клапан или шибер на газоходе?
6. Дымоход четко вертикальный?
7. На оголовке дымохода зонтик есть какой-нибудь?
8. А вентилятор усиления каминной тяги О.ЕRRE Turbocamino (Италия) интересный, и в комплект вентилятора входит тиристорный регулятор скорости. Вероятно, для ручного регулирования скорости вентилятора и расхода среды и конечно должен быть оснащен устройством тепловой защиты.
9. Африка в котельной тоже плохо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Diman123_*
сообщение 18.11.2008, 13:23
Сообщение #3





Guest Forum






Цитата(Evgkarpro @ 17.11.2008, 22:53) [snapback]316144[/snapback]
1. А газовый котел ДиДитрих (DE DIETRICH,Франция) 98 кВт, какой Серии, Модельки?
2. Коттедж и вся система делалась по какому-то проекту?
3. Загородный дом, трехэтажный односемейный?
4. К этому дымоходу подключен только один котел ДиДитрих?
5. Котел, на каком расстоянии от дымохода, сечение дымоотвода, есть ли какой-нибудь клапан или шибер на газоходе?
6. Дымоход четко вертикальный?
7. На оголовке дымохода зонтик есть какой-нибудь?
8. А вентилятор усиления каминной тяги О.ЕRRE Turbocamino (Италия) интересный, и в комплект вентилятора входит тиристорный регулятор скорости. Вероятно, для ручного регулирования скорости вентилятора и расхода среды и конечно должен быть оснащен устройством тепловой защиты.
9. Африка в котельной тоже плохо.


1. Фирма она самая, модель не знаю, вечером гляну.
2. Вся система делалась одним умелцем, которого рекомендовали... но видимо зря... проекта в итоге нет. sad.gif
3. Да.
4. Подключен только одни котел.
5. Котел от дымохода метр-полтора не более, сечение дымохода 160х180мм (измерялось на крыше на трубе), сечение на котле 250мм
6. Да, четко вертикальный
7. На оголовке зонтик был, но для разбирательства на данный момент снят.
8. Вентилятор нашел только такой, все другие более 80 градусов не держат.
9. Понимаю, что не здорово. Надо утеплять все трубы и трубу отвода дымохода от котла к дымоходу в стене.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zeman
сообщение 19.11.2008, 11:09
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271



Цитата(Diman123 @ 18.11.2008, 13:23) [snapback]316342[/snapback]
5. Котел от дымохода метр-полтора не более, сечение дымохода 160х180мм (измерялось на крыше на трубе), сечение на котле 250мм

Так у Вас вообще дымоход заужен. На полной мощности котел будет "задыхаться". Судя по тому, что в котельной очень жарко, с вентиляцией тоже вопрос не решен. Утепление труб конечно вопрос с температурой снимет, но для нормального горения необходим кислород. Проверьте тягу в вытяжке и обеспечьте приток воздуха в помещение котельной.
С "чулком" пока не заморачивайтесь ни за 50 ни за 100 тысяч. У Вас гораздо более серьезные проблемы, возможно придется вообще сносить дымоход и строить новый. Тогда эти суммы покажутся Вам смешными.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrew
сообщение 21.11.2008, 12:39
Сообщение #5


Мастер котельной. Даже двух...


Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 14.4.2005
Из: Подмосковье
Пользователь №: 673



Цитата(zeman @ 19.11.2008, 11:09) [snapback]316811[/snapback]
Так у Вас вообще дымоход заужен. На полной мощности котел будет "задыхаться". Судя по тому, что в котельной очень жарко, с вентиляцией тоже вопрос не решен. Утепление труб конечно вопрос с температурой снимет, но для нормального горения необходим кислород. Проверьте тягу в вытяжке и обеспечьте приток воздуха в помещение котельной.
С "чулком" пока не заморачивайтесь ни за 50 ни за 100 тысяч. У Вас гораздо более серьезные проблемы, возможно придется вообще сносить дымоход и строить новый. Тогда эти суммы покажутся Вам смешными.

А в таком случае (заужен дымоход), разве установка дымососа не улучшит положение с тягой?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Diman123   Газоход с принудительной тягой?   11.11.2008, 14:24
- - Бабай   Приветствую. Конденсат образуется оттого, что дымо...   11.11.2008, 14:31
|- - Diman123   Цитата(Бабай @ 11.11.2008, 14:31) 313674П...   11.11.2008, 17:13
|- - zeman   Цитата(Diman123 @ 11.11.2008, 17:13) 3137...   17.11.2008, 16:05
|- - Diman123   Цитата(zeman @ 17.11.2008, 16:05) 315934С...   17.11.2008, 16:33
- - proekt_mep   Котел работает на природном газе? Если - да, то лу...   11.11.2008, 20:17
|- - Diman123   Цитата(proekt_mep @ 11.11.2008, 20:17) 31...   13.11.2008, 17:30
|- - Patorok   Цитата(Diman123 @ 13.11.2008, 18:30) 3147...   14.11.2008, 10:01
|- - Diman123   Цитата(Patorok @ 14.11.2008, 10:01) 31491...   17.11.2008, 15:56
- - мурад   в котлах поквартирного отопления(нр газлюкс) в сам...   14.11.2008, 13:06
- - proekt_mep   Ваш вентилятор может постоянно срывать пламя. Совр...   14.11.2008, 14:47
|- - Diman123   Цитата(Evgkarpro @ 17.11.2008, 22:53) 316...   18.11.2008, 13:23
- - Ernestas   этот котел ,насколько я помню, -атмосферный. по э...   18.11.2008, 13:43
- - krizhevskyval   Вентилятор ставить крайне нежелательно:увеличение ...   20.11.2008, 23:57
- - Filatov   1. Повышение избытка воздуха на горение точно улуч...   21.11.2008, 20:33
|- - Diman123   Цитата(Filatov @ 21.11.2008, 20:33) 31808...   24.11.2008, 13:35
- - zeman   На второй неделе обсуждения нам наконец то сообщил...   24.11.2008, 13:55
|- - Diman123   Цитата(zeman @ 24.11.2008, 13:55) 318728Н...   24.11.2008, 15:59
- - Filatov   1. 1,16 куб.м./ч и выше, пока факел не сорвёт, о ч...   26.11.2008, 14:35
|- - Diman123   Цитата(Filatov @ 26.11.2008, 14:35) 31990...   26.11.2008, 15:33
- - мастер СПГ   Закрой лучше донышко на 100%, результат не застави...   26.11.2008, 16:41
|- - Diman123   Цитата(мастер СПГ @ 26.11.2008, 16:41) 32...   26.11.2008, 18:16
- - Filatov   3. Мастер СПГ дело грит. Хотя судя по диаграмке эт...   26.11.2008, 20:40
- - kolega   Отвечу, согласно древней традиции вопросом на вопр...   30.11.2008, 0:27
- - ВиталийА   Согласен с коллегой на 100. Самое практичное и нор...   30.11.2008, 12:35
- - Diman123   Докладываю вести с полей По совету Мастера СПГ з...   2.12.2008, 11:53
|- - zeman   Цитата(Diman123 @ 2.12.2008, 11:53) 32229...   2.12.2008, 17:15
||- - Diman123   Цитата(zeman @ 2.12.2008, 17:15) 322550Ра...   3.12.2008, 11:16
||- - zeman   Цитата(Diman123 @ 3.12.2008, 11:16) 32278...   3.12.2008, 12:32
|- - мастер СПГ   Ещё утеплил саму трубу дымохода от котла до стены,...   2.12.2008, 22:21
- - ремесленник   Цитата(Diman123 @ 2.12.2008, 11:53) 32229...   2.12.2008, 16:47
- - zeman   Пенополистирол вообще то для таких температур не г...   2.12.2008, 23:00
|- - Diman123   Цитата(zeman @ 2.12.2008, 23:00) 322668Пе...   3.12.2008, 11:06
- - Diman123   Фотки моего безобразия Колхозное утепление трубы...   5.12.2008, 13:03
- - zeman   Лучше оставить так как есть. Из двух зол выбирают ...   5.12.2008, 13:25
- - Diman123   Цитата(zeman @ 5.12.2008, 13:25) 324284Лу...   5.12.2008, 17:14


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxCKL6t


Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 28.5.2026, 11:15
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных