Газоход с принудительной тягой? |
|
|
|
Гость_Diman123_*
|
11.11.2008, 14:24
|
Guest Forum

|
Приветствую специалистов! Есть проблема в загородном доме. Газоход выполнен в стене дома, газоход кирпичный 160*180, высота 10 метров, котел ДиДитрих 98 квт. При работе котла, в зимний период на стенках газохода (в районе третьего этажа, т.е. почти перед выходом на улицу) образуется конденсат, который соответственно приникает в помещение портит стены , да и вообще видимо ничего полезного не приносит. Пытался разобраться в проблеме. Выяснил, что строители должны были заложить трубу нержавейку с отводом конденсата, но на деле это не выполнили. Сейчас установить трубу внуть газохода не представляется возможным (дом жилой с полной отделкой). Изучал вопрос с полимерной вставкой "чулком", но уж больно цена запредельная. Родилась у меня как у НЕ специалиста идея - разместить в газоходе вентилятор (или же на крыше дымосос), что бы увеличить скорость выхода отработанных газов и соответственно убрать точку росы из газохода.
Прошу помощи зала! Жизнеспособен подобный фортель? Размышлял, что вентилятор должен работать постоянно, чтоб канал газохода не остывал + постоянная вытяжка из котельной будет, где в общем всегда жарко больше +28 градусов.
Если идея бредовая не судите строго, по данной теме нахватался из инета всяко разного.
|
|
|
|
|
|
|
 |
Ответов
|
|
17.11.2008, 22:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 707
Регистрация: 9.7.2008
Пользователь №: 20485

|
1. А газовый котел ДиДитрих (DE DIETRICH,Франция) 98 кВт, какой Серии, Модельки? 2. Коттедж и вся система делалась по какому-то проекту? 3. Загородный дом, трехэтажный односемейный? 4. К этому дымоходу подключен только один котел ДиДитрих? 5. Котел, на каком расстоянии от дымохода, сечение дымоотвода, есть ли какой-нибудь клапан или шибер на газоходе? 6. Дымоход четко вертикальный? 7. На оголовке дымохода зонтик есть какой-нибудь? 8. А вентилятор усиления каминной тяги О.ЕRRE Turbocamino (Италия) интересный, и в комплект вентилятора входит тиристорный регулятор скорости. Вероятно, для ручного регулирования скорости вентилятора и расхода среды и конечно должен быть оснащен устройством тепловой защиты. 9. Африка в котельной тоже плохо.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Diman123_*
|
18.11.2008, 13:23
|
Guest Forum

|
Цитата(Evgkarpro @ 17.11.2008, 22:53) [snapback]316144[/snapback] 1. А газовый котел ДиДитрих (DE DIETRICH,Франция) 98 кВт, какой Серии, Модельки? 2. Коттедж и вся система делалась по какому-то проекту? 3. Загородный дом, трехэтажный односемейный? 4. К этому дымоходу подключен только один котел ДиДитрих? 5. Котел, на каком расстоянии от дымохода, сечение дымоотвода, есть ли какой-нибудь клапан или шибер на газоходе? 6. Дымоход четко вертикальный? 7. На оголовке дымохода зонтик есть какой-нибудь? 8. А вентилятор усиления каминной тяги О.ЕRRE Turbocamino (Италия) интересный, и в комплект вентилятора входит тиристорный регулятор скорости. Вероятно, для ручного регулирования скорости вентилятора и расхода среды и конечно должен быть оснащен устройством тепловой защиты. 9. Африка в котельной тоже плохо. 1. Фирма она самая, модель не знаю, вечером гляну. 2. Вся система делалась одним умелцем, которого рекомендовали... но видимо зря... проекта в итоге нет.  3. Да. 4. Подключен только одни котел. 5. Котел от дымохода метр-полтора не более, сечение дымохода 160х180мм (измерялось на крыше на трубе), сечение на котле 250мм 6. Да, четко вертикальный 7. На оголовке зонтик был, но для разбирательства на данный момент снят. 8. Вентилятор нашел только такой, все другие более 80 градусов не держат. 9. Понимаю, что не здорово. Надо утеплять все трубы и трубу отвода дымохода от котла к дымоходу в стене.
|
|
|
|
|
|
|
|
19.11.2008, 11:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271

|
Цитата(Diman123 @ 18.11.2008, 13:23) [snapback]316342[/snapback] 5. Котел от дымохода метр-полтора не более, сечение дымохода 160х180мм (измерялось на крыше на трубе), сечение на котле 250мм Так у Вас вообще дымоход заужен. На полной мощности котел будет "задыхаться". Судя по тому, что в котельной очень жарко, с вентиляцией тоже вопрос не решен. Утепление труб конечно вопрос с температурой снимет, но для нормального горения необходим кислород. Проверьте тягу в вытяжке и обеспечьте приток воздуха в помещение котельной. С "чулком" пока не заморачивайтесь ни за 50 ни за 100 тысяч. У Вас гораздо более серьезные проблемы, возможно придется вообще сносить дымоход и строить новый. Тогда эти суммы покажутся Вам смешными.
|
|
|
|
|
|
|
|
21.11.2008, 12:39
|
Мастер котельной. Даже двух...
Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 14.4.2005
Из: Подмосковье
Пользователь №: 673

|
Цитата(zeman @ 19.11.2008, 11:09) [snapback]316811[/snapback] Так у Вас вообще дымоход заужен. На полной мощности котел будет "задыхаться". Судя по тому, что в котельной очень жарко, с вентиляцией тоже вопрос не решен. Утепление труб конечно вопрос с температурой снимет, но для нормального горения необходим кислород. Проверьте тягу в вытяжке и обеспечьте приток воздуха в помещение котельной. С "чулком" пока не заморачивайтесь ни за 50 ни за 100 тысяч. У Вас гораздо более серьезные проблемы, возможно придется вообще сносить дымоход и строить новый. Тогда эти суммы покажутся Вам смешными. А в таком случае (заужен дымоход), разве установка дымососа не улучшит положение с тягой?
|
|
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
Diman123 Газоход с принудительной тягой? 11.11.2008, 14:24 Бабай Приветствую. Конденсат образуется оттого, что дымо... 11.11.2008, 14:31 Diman123 Цитата(Бабай @ 11.11.2008, 14:31) 313674П... 11.11.2008, 17:13  zeman Цитата(Diman123 @ 11.11.2008, 17:13) 3137... 17.11.2008, 16:05   Diman123 Цитата(zeman @ 17.11.2008, 16:05) 315934С... 17.11.2008, 16:33 proekt_mep Котел работает на природном газе? Если - да, то лу... 11.11.2008, 20:17 Diman123 Цитата(proekt_mep @ 11.11.2008, 20:17) 31... 13.11.2008, 17:30  Patorok Цитата(Diman123 @ 13.11.2008, 18:30) 3147... 14.11.2008, 10:01   Diman123 Цитата(Patorok @ 14.11.2008, 10:01) 31491... 17.11.2008, 15:56 мурад в котлах поквартирного отопления(нр газлюкс) в сам... 14.11.2008, 13:06 proekt_mep Ваш вентилятор может постоянно срывать пламя. Совр... 14.11.2008, 14:47 Ernestas этот котел ,насколько я помню, -атмосферный.
по э... 18.11.2008, 13:43 krizhevskyval Вентилятор ставить крайне нежелательно:увеличение ... 20.11.2008, 23:57 Filatov 1. Повышение избытка воздуха на горение точно улуч... 21.11.2008, 20:33 Diman123 Цитата(Filatov @ 21.11.2008, 20:33) 31808... 24.11.2008, 13:35 zeman На второй неделе обсуждения нам наконец то сообщил... 24.11.2008, 13:55 Diman123 Цитата(zeman @ 24.11.2008, 13:55) 318728Н... 24.11.2008, 15:59 Filatov 1. 1,16 куб.м./ч и выше, пока факел не сорвёт, о ч... 26.11.2008, 14:35 Diman123 Цитата(Filatov @ 26.11.2008, 14:35) 31990... 26.11.2008, 15:33 мастер СПГ Закрой лучше донышко на 100%, результат не застави... 26.11.2008, 16:41 Diman123 Цитата(мастер СПГ @ 26.11.2008, 16:41) 32... 26.11.2008, 18:16 Filatov 3. Мастер СПГ дело грит. Хотя судя по диаграмке эт... 26.11.2008, 20:40 kolega Отвечу, согласно древней традиции вопросом на вопр... 30.11.2008, 0:27 ВиталийА Согласен с коллегой на 100. Самое практичное и нор... 30.11.2008, 12:35 Diman123 Докладываю вести с полей
По совету Мастера СПГ з... 2.12.2008, 11:53 zeman Цитата(Diman123 @ 2.12.2008, 11:53) 32229... 2.12.2008, 17:15  Diman123 Цитата(zeman @ 2.12.2008, 17:15) 322550Ра... 3.12.2008, 11:16   zeman Цитата(Diman123 @ 3.12.2008, 11:16) 32278... 3.12.2008, 12:32 мастер СПГ Ещё утеплил саму трубу дымохода от котла до стены,... 2.12.2008, 22:21 ремесленник Цитата(Diman123 @ 2.12.2008, 11:53) 32229... 2.12.2008, 16:47 zeman Пенополистирол вообще то для таких температур не г... 2.12.2008, 23:00 Diman123 Цитата(zeman @ 2.12.2008, 23:00) 322668Пе... 3.12.2008, 11:06 Diman123 Фотки моего безобразия
Колхозное утепление трубы... 5.12.2008, 13:03 zeman Лучше оставить так как есть. Из двух зол выбирают ... 5.12.2008, 13:25 Diman123 Цитата(zeman @ 5.12.2008, 13:25) 324284Лу... 5.12.2008, 17:14