> Располагаемый напор
Роман99
сообщение 24.11.2008, 14:58
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 189
Регистрация: 16.7.2008
Пользователь №: 20686



Добрый день, всем!
Заказчик выдал тех. задание на проектирование ИТП в котором указано давл. Р1 0.4 МПа Р2 0.3 МПа. Тоесть располагаемый получается всего 1 бар. Видимо здесь какая то ошибка или я чего то не понимаю. Если мне не изменяет память, то dP должно быть не меньше 1.5 бара. Только на одном теплообменнике мы потеряем около 5 метров + потери на арматуре и трубе + потери на регуляторах расхода и давления
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
zeman
сообщение 24.11.2008, 15:36
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271



Я не встречал.
И потом, что это изменит? Как говорится, вам ехать нужно, или шашечки? dry.gif
У Вас есть определенное ТЗ, от него и пляшите. Бодаться с теплосетями, чтобы они подняли перепад - это не ваша задача.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Роман99
сообщение 24.11.2008, 15:56
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 189
Регистрация: 16.7.2008
Пользователь №: 20686



Цитата(zeman @ 24.11.2008, 15:36) [snapback]318824[/snapback]
Я не встречал.
И потом, что это изменит? Как говорится, вам ехать нужно, или шашечки? dry.gif
У Вас есть определенное ТЗ, от него и пляшите. Бодаться с теплосетями, чтобы они подняли перепад - это не ваша задача.

Да просто у этого заказчика ТЗ постоянно разное, я и подумал может он в очередной раз что то путает. А источник тепла не теплосети, а собственная котельная, которая находиться примерно в км от объекта

Цитата(jota @ 24.11.2008, 15:48) [snapback]318832[/snapback]
Максимальная потеря на теплообменнике по первичному контуру (термофикационная вода) - 20 кПа (0,2 бар)
По вторичному контуру СО и СВ - 20 кПа; ГВ - 50 кПа

Поясните пожалуйста откуда эти цифры
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 24.11.2008, 16:02
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 20916
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Роман99 @ 24.11.2008, 14:56) [snapback]318835[/snapback]
Поясните пожалуйста откуда эти цифры

Регламент ЕС. Адаптированный регламент LT smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzquirL34

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 12.1.2026, 4:17
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных