Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqvfExCR
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2Vtzqvh9Ati
> Располагаемый напор
Роман99
сообщение 24.11.2008, 14:58
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 189
Регистрация: 16.7.2008
Пользователь №: 20686



Добрый день, всем!
Заказчик выдал тех. задание на проектирование ИТП в котором указано давл. Р1 0.4 МПа Р2 0.3 МПа. Тоесть располагаемый получается всего 1 бар. Видимо здесь какая то ошибка или я чего то не понимаю. Если мне не изменяет память, то dP должно быть не меньше 1.5 бара. Только на одном теплообменнике мы потеряем около 5 метров + потери на арматуре и трубе + потери на регуляторах расхода и давления
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Evgkarpro
сообщение 25.11.2008, 0:08
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 699
Регистрация: 9.7.2008
Пользователь №: 20485



Опять располагаемый напор.
При гидравлических расчетах тепловых сетей Перепад давлений на вводе двухтрубных водяных тепловых сетей в здания при определении напора сетевых насосов (при элеваторном присоединении систем отопления) следует принимать равным расчетным потерям давления на вводе и в местной системе с коэффициентом 1,5, но не менее 0,15 МПа. (т.е. 15 м вод. ст., но это при 150-70 оС).
А в ТУ вам не прописали что допустимые потери в ИТП например 5 м вод. ст.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzquirL34

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 12.1.2026, 4:18
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных