Гость_Max2114_*
сообщение 19.12.2008, 20:14
Сообщение #1





Guest Forum






Не уверен, что писать следует сюда, но всеже...
Есть вопрос касаемо воздушного отопления. Система такая: здание фондохранилища отопление только воздушное (пристенного нет). Основаня машина преднагрева "делает" температуру +11 гр. цельсия, влагосодрежание 7 гр. на кг. Забор воздуха у этой машины с улицы. Далее она "раздает" водух другим машинам, которые работают на рециркуляции (10%воздуха от преднагрева 90% от рециркуляции из помещения). Так вот собственно вопрос: каким образом должно проводится регулирование температуры в помещении? Либо просто регулировать температуру по датчику температуры в помещении, либо вычислять график температуры подаваемого в помещения воздуха относительно температуры на улице (можно еще делать корректировку по температуре в помещении). Это первый вопрос. А второй вопрос: есть ли какие-нибудь снипы в которых указан способо работы воздушного отопления?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
jota
сообщение 20.12.2008, 12:16
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 20891
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



У Вас логика управления правильная. Количество воздуха постоянное, температура - функция теплопотерь(теплопоступлений). Температурный график воздуха будет повторять по форме график температуры наружного воздуха - зависимость линейная. Для построения графика нужны 2 точки:
1 точка - температура на улице равна Т помещения; мощность калорифера = 0; температура подаваемого воздуха равна наружной.
2 точка - температура на улице равна расчётной по В параметру; мощность калорифера равна количеству тепловых потерь помещения + подогрев 10% наружного воздуха; соответственно по мощности и количеству циркулирующего и наружного воздуха расчитывается температура подаваемого воздуха.
По этим 2 точкам строится прямая - график температуры подаваемого воздуха и соответственно мощности воздушного отопления.
Так же летний режим по охлаждению: охлаждение наружного воздуха + компенсация теплопоступлений через ограждения и от других источников.
Наладчикам такой график нужен скорее всего для проверки работы регулирования. Но этот расчёт и график неточный и больше нужен Вам для установления поля регулировки. Автоматика с 3 поз. регулированием компенсирует неточности. Важно в поле регулирования внести запас для компенсации неточностей расчётов как Ваших, так и конструкторов ограждений......

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.10.2025, 21:11
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных