Интеграция в системы мониторинга, SNMP и т.п. |
|
|
|
|
22.8.2008, 14:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 92
Регистрация: 23.7.2007
Из: СПб
Пользователь №: 10193

|
Вот стало интересно, сталкивался ли кто-нибудь с проблемой интеграции оборудования в системы мониторинга, которые по масштабам находятся "выше" чем обычные скады? Основной проблемой является использование необычных протоколов. Если в привычных сетях данные ходят по сетям LonWorks, BACnet, Mosbus и прочих, то в таких больших системах сбор данных идёт по Ethernet'у с использованием в частности SNMP. Возникает вопрос: как собственно осуществить переход? У сименса например я вообще не нашёл таких возможностей. У таса есть 731 ксента, но она может передавать только фиксированные сообщения, навроде аварийных. Аналоговые величины передавать не получается. Хотелось бы какое-то решение, предоставляющее широкие возможности в передаче аналоговых данных, сигналов состояния, аварийных сигналов, использовать возможности запрос-ответ.
|
|
|
|
|
|
|
 |
Ответов
|
|
23.8.2008, 22:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 342
Регистрация: 8.8.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 21379

|
Цитата(Bizzy D @ 22.8.2008, 17:17) [snapback]284647[/snapback] Вот стало интересно, сталкивался ли кто-нибудь с проблемой интеграции оборудования в системы мониторинга, которые по масштабам находятся "выше" чем обычные скады? Основной проблемой является использование необычных протоколов. Если в привычных сетях данные ходят по сетям LonWorks, BACnet, Mosbus и прочих, то в таких больших системах сбор данных идёт по Ethernet'у с использованием в частности SNMP. Возникает вопрос: как собственно осуществить переход? У сименса например я вообще не нашёл таких возможностей. У таса есть 731 ксента, но она может передавать только фиксированные сообщения, навроде аварийных. Аналоговые величины передавать не получается. SNMP ОРС сервера предлагает куча производителей. Тот же АРС. У Siemens SNMP ОРС входит в состав пакета Simatic Net (ключик сответственно стоит денег). В своей сети мониторю, через Simatic Net, сервера и рабочие станции НР, преобразователи МОХА, видеоконтроллер Jupiter, ИБП АРС, получатель - SCADA InTouch 9.5. Мониторить оборудование Cisco Systems лучше собственным Cisco Works. Наиболее популярный пакет для SNMP - HР Open View, ИМХО медленно производит опрос устройств, да и через ОРС-сервер можно гораздо больше параметров выдернуть. Но, есть минус и у ОРС, в инете предлагают библиотеки для Хрюни (SNMP4W2K-STD), через которые можно вытащить кучу информации по состоянию ОС как таковой, например, перечень запущенных задач, размер выделяемой памяти под задачу ит.д., но эта информация формируется динамично, в ОРС же надо прописывать конкретный адрес, динамически менять размер массива в предлагаемых к продаже ОРС, возможности нет. Для примера, SNMP4W2K-STD позволяет получать загрузку проца с нужным тебе циклом опроса. В стандартной поставке винды, загрузка проца передается усредненной за минуту. SNMP передает только целочисленные величины, это следует учитывать.
|
|
|
|
|
|
|
|
25.8.2008, 15:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 92
Регистрация: 23.7.2007
Из: СПб
Пользователь №: 10193

|
Цитата(CHANt @ 23.8.2008, 23:00) [snapback]284859[/snapback] SNMP ОРС сервера предлагает куча производителей. Тот же АРС. У Siemens SNMP ОРС входит в состав пакета Simatic Net (ключик сответственно стоит денег). В своей сети мониторю, через Simatic Net, сервера и рабочие станции НР, преобразователи МОХА, видеоконтроллер Jupiter, ИБП АРС, получатель - SCADA InTouch 9.5. А обмен между Simatic Net и Intouch как сделали? InTouch выступает как OPC-клиент?
|
|
|
|
|
|
|
|
25.8.2008, 18:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 342
Регистрация: 8.8.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 21379

|
Цитата(Bizzy D @ 25.8.2008, 18:11) [snapback]285198[/snapback] А обмен между Simatic Net и Intouch как сделали? InTouch выступает как OPC-клиент?  Ну почти, только конструкция несколько сложней, в моем случае. Есть некое "спец." ПО выступающее в роли ОРС клиента и далее по DDE в InTouch. А так и ОРСLink пробовал, без проблем.
|
|
|
|
|
|
|
|
26.8.2008, 13:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 92
Регистрация: 23.7.2007
Из: СПб
Пользователь №: 10193

|
Цитата(CHANt @ 25.8.2008, 19:15) [snapback]285278[/snapback]  Ну почти, только конструкция несколько сложней, в моем случае. Есть некое "спец." ПО выступающее в роли ОРС клиента и далее по DDE в InTouch. А так и ОРСLink пробовал, без проблем. Это всё конечно замечательно, но это не то, что я хотел бы. Задача стоит не собрать данные с SNMP (это вполне реальная задача и для сименсовой desigo insight), а именно передать выше по SNMP. Т.е. собираем например дискретные сигналы, аналоговые температуры, давления, что-нибудь ещё с модбаса и посылаем наверх, на уровень которым занимаемся уже не мы.
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.2009, 15:44
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 23.1.2009
Из: Israel
Пользователь №: 28081

|
Цитата(Bizzy D @ 26.8.2008, 14:39) [snapback]285540[/snapback] Это всё конечно замечательно, но это не то, что я хотел бы. Задача стоит не собрать данные с SNMP (это вполне реальная задача и для сименсовой desigo insight), а именно передать выше по SNMP. Т.е. собираем например дискретные сигналы, аналоговые температуры, давления, что-нибудь ещё с модбаса и посылаем наверх, на уровень которым занимаемся уже не мы. Вопрос был: с модбаса и посылаем наверх, на уровень которым занимаемся уже не мы. У меня такаиже проблема хачу использоиать (tac xenta 913 у которого имеюеся протокол LonWorks, BACnet, Mosbus ) для считыварие дянных и передачи на SNMP нужер controler который читал бы один из протоколов и передавал на SNMP.
Сообщение отредактировал iliacsi - 2.2.2009, 15:57
|
|
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
Bizzy D Интеграция в системы мониторинга 22.8.2008, 14:17 Lex Вопрос, конечно, интересный....
Во-первых, многие ... 22.8.2008, 15:22    CHANt Цитата(Bizzy D @ 26.8.2008, 16:39) 285540... 26.8.2008, 19:11 GYUR22 У нас есть SNMP в NAE (правда не разбирался что та... 24.8.2008, 21:52 CHANt Цитата(GYUR22 @ 25.8.2008, 0:52) 284964У ... 25.8.2008, 19:06 ggg__ggg Мне приходилось интегрировать АСУ ТП в АСУ П, но, ... 27.8.2008, 3:12 CHANt Цитата(ggg__ggg @ 27.8.2008, 6:12) 285755... 27.8.2008, 7:31 ggg__ggg Что такое SNMP - это хорошо изветсно Вопрос не в ... 27.8.2008, 8:13 CHANt 1. Вопрос был: "Вот стало интересно, сталкива... 27.8.2008, 9:03 CHANt to iliacsi SNMP - это протокол, специально разрабо... 2.2.2009, 22:31 Bizzy D Нашли вот такую штучку
http://www.csimn.com/CSI_pa... 3.2.2009, 12:57 iliacsi Цитата(Bizzy D @ 3.2.2009, 13:57) 347696Н... 3.2.2009, 22:40 CHANt Хорошая штучка!
Поддерживает чтение/запись до ... 3.2.2009, 21:29 CHANt А *.mib файл к этому контроллеру есть? Без него ад... 3.2.2009, 23:04 elexm Цитата(Bizzy D @ 22.8.2008, 14:17) 284647... 4.2.2009, 8:48