Товарищи спецы, помогите в раздумьях:
Есть объект, смонтированный больше 10 лет назад. Суть такова: приточка с фреоновым охладителем, от общего приточного воздуховода гибкарями идет разводка по нескольким (9 шт) помещениям. Вытяжки - так же гибкарями, заведены на два вентилятора.
Проблема в том, что систему монтировали и рассчитывали, судя по всему, только чтобы сдать и фирма, не оставив никакой документации канула в лету. Так вот, дисбаланс по помещениям большой, в одних помещениях жарко, в других- холодно, по замерам система доводит лишь чуть больше половины требуемого объема воздуха, если смотреть по кратности обмена.
Мысль такая: перемонтировать с гибких воздуховодов на жесткие (или растянуть гибкие) - чтобы понизить сопротивление, добавить дроссель-клапаны для более-менее точной регулировки всей системы. Добьемся равномерной подачи воздуха по помещениям. Для снятия избыточных теплопритоков - использовать существующие сплиты по необходимости, оснастив их подогревом дренажа и зимним комплектом.

Какие-нибудь варианты еще подскажете? Заново проектировать и ставить целую новую систему по деньгам накладно для заказчика выйдет, так что не предлагайте..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
ArFey
сообщение 3.3.2009, 13:48
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1859
Регистрация: 28.8.2008
Из: г. Минск Республика Беларусь
Пользователь №: 21932



Цитата(SV-96 @ 3.3.2009, 12:08) [snapback]359198[/snapback]
Назови работы РЕКОНСТРУКЦИЕЙ и забудь о проектировании
Делай что хочешь в приделах НОРМ

А такого понятия, как проект реконструкции у вас не водится? У нас только ремонт (и то, если я не ошибаюсь, текущий, а не капитальный) без проектной документации делается. Аркадий
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxRXEa1

Реклама: ООО «Эдюсон» | ИНН 7729779476 | erid: 2VtzqvCXcii

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 7:35
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных