Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqxNj1ab
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.12-2025
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
общеобразовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2Vtzqvh9Ati
> Переналадка системы ЦК, Что оптимальнее?
winch
сообщение 3.3.2009, 12:53
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 499
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москва, СЗАО
Пользователь №: 8140



Товарищи спецы, помогите в раздумьях:
Есть объект, смонтированный больше 10 лет назад. Суть такова: приточка с фреоновым охладителем, от общего приточного воздуховода гибкарями идет разводка по нескольким (9 шт) помещениям. Вытяжки - так же гибкарями, заведены на два вентилятора.
Проблема в том, что систему монтировали и рассчитывали, судя по всему, только чтобы сдать и фирма, не оставив никакой документации канула в лету. Так вот, дисбаланс по помещениям большой, в одних помещениях жарко, в других- холодно, по замерам система доводит лишь чуть больше половины требуемого объема воздуха, если смотреть по кратности обмена.
Мысль такая: перемонтировать с гибких воздуховодов на жесткие (или растянуть гибкие) - чтобы понизить сопротивление, добавить дроссель-клапаны для более-менее точной регулировки всей системы. Добьемся равномерной подачи воздуха по помещениям. Для снятия избыточных теплопритоков - использовать существующие сплиты по необходимости, оснастив их подогревом дренажа и зимним комплектом.

Какие-нибудь варианты еще подскажете? Заново проектировать и ставить целую новую систему по деньгам накладно для заказчика выйдет, так что не предлагайте..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Skaramush
сообщение 3.3.2009, 20:44
Сообщение #2


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22584
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



А на кой тут вообще проектирование?
Действительно рядовой случай наладки: замеры фактической производительности, перерасчет на необходимую и разработка рекомендаций для её достижения, выполнение рекомендаций, контнрольные замеры, сдача.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxRXEa1

Реклама: ООО «Эдюсон» | ИНН 7729779476 | erid: 2VtzqvCXcii

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 7:17
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных