> Устойчивость паропровода
Forestw
сообщение 19.3.2009, 21:05
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 30.3.2008
Пользователь №: 17125



Подскажите пожалуйста нужную книжку или ссылку.
Ситуация следующая: есть трубопровод диаметром 377мм, снабжает потребятеля, которому нужно 2-3 тонны 10-13 атмосферного пара, как рассчитать минимальное значение конденсата, которое нужно выбрасывать на дренажи для обеспечения нормальной работы паропроводы, попросту говоря, чтобы он не улетел. (конденсатоотводчиков нет)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
pragmatik
сообщение 20.3.2009, 17:30
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 143
Регистрация: 4.6.2008
Из: Россия
Пользователь №: 19417



При такой трубе - на каждые 50 метров трубы образуется примерно 100 кг\час конденсата в рабочем режиме, на разогревах (при холодном пуске) в 2-3 раза больше. Причем этот процесс - почти независим от расхода (т.е. он всегда будет). НО при таких несопоставимых расходах (см. gilepp) труба будет остывать гораздо быстрее... Лить будет... А если еще и конденсатоотводчиков нет эти 2-3 тонны у вас выльются в 10-15...
Поставьте 80-тку и будьте счастливы:)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 17.3.2026, 16:52
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных