Гость_Romm_*
сообщение 24.1.2006, 12:20
Сообщение #1





Guest Forum






Уважаемые участники форума, помогите, пожалуйста! В "Правилах безопасности систем газопотребления ПБ12.529 - 03" Российской Федерации достаточно туманно оговорены требования относительно устройства контроля герметичности, установленного между отсечными клапанами.
В системе применены два электромагнитных клапана ВН4Н-1, Ду 100 производства "Термобрест". Как организовать в этой системе контроль герметичности, какими средствами, датчиками и т.п. Интересны любые мнения. Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
tiptop
сообщение 27.1.2006, 23:14
Сообщение #2


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11391
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(ing @ Jan 27 2006, 09:52 )
для горелок мощностью выше 1 Мвт устройство контроля герметичности клапанов обязательно!

Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления ПБ 12-529-03 ( Госгортехнадзор России – М.: ПИО ОБТ, 2003, 200 с.):
"5.9.7. Отключающая арматура на газопроводе перед горелкой должна перед розжигом проверяться на герметичность затвора, в порядке, установленном проектом."

Так что, человеком или автоматически, но герметичность клапанов должна проверяться у любой поднадзорной горелки, независимо от её мощности.
А вот в частности:

"5.9.8. [...]Газопроводы газоиспользующих установок с горелками единичной тепловой мощностью свыше 1,2 МВт должны быть оборудованы по ходу газа двумя, располагаемыми последовательно, предохранительными запорными клапанами (ПЗК), автоматическим отключающим устройством, установленным между ними, связанным с атмосферой, обеспечивающим автоматическую проверку герметичности затворов предохранительных запорных клапанов (ПЗК) перед запуском (розжигом) и регулирующим устройством перед горелкой."
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vil
сообщение 26.3.2009, 0:13
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 31.1.2008
Пользователь №: 15040



Цитата(tiptop @ 28.1.2006, 0:14) [snapback]21761[/snapback]
Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления ПБ 12-529-03 ( Госгортехнадзор России – М.: ПИО ОБТ, 2003, 200 с.):
"5.9.7. Отключающая арматура на газопроводе перед горелкой должна перед розжигом проверяться на герметичность затвора, в порядке, установленном проектом."

Так что, человеком или автоматически, но герметичность клапанов должна проверяться у любой поднадзорной горелки, независимо от её мощности.
А вот в частности:

"5.9.8. [...]Газопроводы газоиспользующих установок с горелками единичной тепловой мощностью свыше 1,2 МВт должны быть оборудованы по ходу газа двумя, располагаемыми последовательно, предохранительными запорными клапанами (ПЗК), автоматическим отключающим устройством, установленным между ними, связанным с атмосферой, обеспечивающим автоматическую проверку герметичности затворов предохранительных запорных клапанов (ПЗК) перед запуском (розжигом) и регулирующим устройством перед горелкой."


Из этого пункта правил следует, что 2 клапана для проверки герметичности должны стоять перед регулирующей заслонкой (ЗМС) по ходу газа.
Дело в том что делаю проект по оснащению контролем герметичности газопроводов в существующей котельной. И ситуация обстоит так: после ЗМС есть достаточно места для установки клапанов, но до ЗМС клапаны можно установить только на высоте примерно 2,2 м.

Уважаемые коллеги, подскажите как быть.
1. Установить клапаны на высоте 2,2м. не трогая место положения ЗМС?
2. Изменить расположение ЗМС, что соответсвенно повлечет изменение привода от МЭО и может быть еще кучу проблем потянет за собой?
3. Установить клапаны после ЗМС по ходу газа, но думаю могут возникнуть проблемы с прохождением экспертизы?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vil
сообщение 27.3.2009, 8:12
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 31.1.2008
Пользователь №: 15040



Цитата(vil @ 26.3.2009, 1:13) [snapback]369997[/snapback]
Из этого пункта правил следует, что 2 клапана для проверки герметичности должны стоять перед регулирующей заслонкой (ЗМС) по ходу газа.
Дело в том что делаю проект по оснащению контролем герметичности газопроводов в существующей котельной. И ситуация обстоит так: после ЗМС есть достаточно места для установки клапанов, но до ЗМС клапаны можно установить только на высоте примерно 2,2 м.

Уважаемые коллеги, подскажите как быть.
1. Установить клапаны на высоте 2,2м. не трогая место положения ЗМС?
2. Изменить расположение ЗМС, что соответсвенно повлечет изменение привода от МЭО и может быть еще кучу проблем потянет за собой?
3. Установить клапаны после ЗМС по ходу газа, но думаю могут возникнуть проблемы с прохождением экспертизы?


Типо АП...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Romm   контроль герметичности   24.1.2006, 12:20
- - tiptop   Очень просто в случае использования газа для опрес...   24.1.2006, 18:21
- - Romm   Спасибо большое. Отвечаю с опозданием, т. к. переб...   25.1.2006, 12:28
- - ing   Автоматика используемая для проверки герметичности...   26.1.2006, 14:16
- - ing   И еще один. ing   26.1.2006, 14:17
- - Romm   ЩИРО ДЯКУЮ! бУДУ ПЕРЕВОДИТЬ И РАЗБИРАТЬСЯ. Неб...   26.1.2006, 20:50
- - ing   LDU-11 стоит в Москве 581 евро VPS-540 ..............   27.1.2006, 9:51
- - Romm   ну да, все ясно... У нас горелки мощностью 2,8; 5 ...   27.1.2006, 16:35
- - ing   Добрый день. Цитатану да, все ясно... У нас горелк...   31.1.2006, 14:54
- - boiler   Добавлю, что при использовании блочных газовых гор...   16.2.2006, 14:56
- - tiptop   Цитата(boiler @ Feb 16 2006, 14:57 )Добавлю, ...   16.2.2006, 19:10
- - boiler   Совершенно верно. У меня есть письмо от Федерально...   17.2.2006, 11:13
- - ing   ЦитатаСовершенно верно. У меня есть письмо от Феде...   17.2.2006, 15:13
- - boiler   Меня наверное не правильно поняли. Речь идет толь...   17.2.2006, 15:40
- - ing   ЦитатаРечь идет только про связь с атмосферой межд...   17.2.2006, 16:14
- - boiler   На вновь монтируемой паровой котельной, которой я ...   17.2.2006, 16:41
- - Romm   Кто скажет, какой алгоритм проверки на герметичнос...   22.2.2006, 14:45
- - ing   Цитатаалгоритм проверки на герметичность двух псле...   22.2.2006, 18:40
- - Dimur   Цитата(boiler @ Feb 17 2006, 17:41 )На вновь ...   13.4.2006, 20:09
- - ivm   у нас стоят финские горелки oilon (gp250t, gp90),...   14.4.2006, 15:19
- - Виталий А   Да, но ведь в правилах речь идет о соединении с ат...   17.4.2006, 1:33
- - tiptop   Цитата(Виталий А @ Apr 17 2006, 02:33 )эта за...   17.4.2006, 21:25
- - Dimur   В.А прав. Надо кивать на сертификацию и разрешени...   18.4.2006, 9:21
- - ing   Добрый день. ЦитатаСбрасывать газ в топку - это кр...   18.4.2006, 10:25
- - Виталий А   для tipa top ЦитатаСбрасывать газ в топку - это кр...   18.4.2006, 13:18
- - Dimur   Цитата(tiptop @ Jan 28 2006, 00:14 )Цитата(in...   18.4.2006, 17:28
- - Виталий А   Цитатакстати, тут не написано, что газ надо вообще...   19.4.2006, 21:31
- - lentyai   А у меня такая проблема: делаем пусконаладку, на о...   10.3.2009, 19:09
- - zeman   Подниму темку. А каким нормативным документом рег...   29.10.2019, 16:11
|- - energuy   Цитата(zeman @ 29.10.2019, 18:11) Подниму...   2.11.2019, 13:13
- - zeman   Кстати забыл добавить, приветствуются прямые ссылк...   29.10.2019, 17:11
|- - Галиев   Цитата(zeman @ 29.10.2019, 17:11) Кстати ...   29.10.2019, 22:04
- - zeman   Не то. Пока на увольнительную не заработал. По Г...   30.10.2019, 18:57
- - timofeyprof   Цитата(energuy @ 2.11.2019, 14:13) ГОСТ Г...   3.11.2019, 9:55
- - Галиев   Коллеги, выручайте. Ни как не разберемся, с какой ...   7.9.2021, 11:47


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxRXEa1

Реклама: ООО «Эдюсон» | ИНН 7729779476 | erid: 2VtzqvCXcii

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 27.4.2026, 6:55
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных