Добрый день.

Имеется помещение (магазин), в котором стоят несколько фанкойлов. В них стоят трехскоростные вентиляторы, на трехходовых клапанах стоят аналоговые приводы (0..10В).
Фанкойлы будут управляться от Pixelя. В пикселе в конструкторе предусмотрено управление водяным охладителем и вроде бы даже есть функция управления многоскоростным вентилятором.
Пиксель может поддерживать температуру в канале, тепмературу в помещении он может поддерживать через макрос компенсации уставки. При недостаточности холода летом чтобы удержать температуру в канале контроллер может уменьшить производительность вентилятора.

Вопрос: как осуществляется регулирование фанкойлов автоматическом режиме? Если клапан открыт на 100%, вентилятор работает на 2 скорости, при этом температура в помещении значительно выше уставки, то следует ли повышать скорость вращения вентилятора, или это никого не спасет и можно оставить его на той же скорости? Просто в программе от сегнетика возможности повышения производительности вентилятора в таком случае не предусмотрено, да и вообще я сомневаюсь что это может увеличить теплосъем..

Заранее спасибо за ответы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
ttt
сообщение 30.3.2009, 16:30
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 4.7.2005
Пользователь №: 945



Можно сделать как у буржуев.
Клапан открыт полностью когда есть потребность в охлаждении.
Скорость меняется в зависимости от разницы температуры в помещении(на всасе фанкойла) и уставки. Чем меньше разница, тем меньше скорость. Вплоть до отключения вентилятора.
Как в таком случае быть с пикселом? Не знаю. Писать свою программу наверно.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
&Rew
сообщение 30.3.2009, 21:29
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 29.5.2008
Пользователь №: 19214



Цитата(ttt @ 30.3.2009, 19:30) [snapback]371885[/snapback]
Можно сделать как у буржуев.
Клапан открыт полностью когда есть потребность в охлаждении.
Скорость меняется в зависимости от разницы температуры в помещении(на всасе фанкойла) и уставки. Чем меньше разница, тем меньше скорость. Вплоть до отключения вентилятора.
Как в таком случае быть с пикселом? Не знаю. Писать свою программу наверно.


Ну наверно если выбирать из управления клапаном 0..10 В и тремя скоростями вентлятора, то лучше выбрать первое, все таки плавнее..

Цитата(exelente @ 30.3.2009, 20:02)
Я говорил ассимптотически, а не снизится cool.gif
Температура может возрастет, а может и останется почти неизменной, снимаемая мощность возрастет однозначно (вопрос на сколько сильно, зависит от перечисленного выше), причем все это однозначно не линейно-зависимо. Если уж так охота управлять и воздухом и водой, то логика автоматики следующая:
Возрастание мощности - ПИ-регулятор№1 генерирует управляющее воздействие на воду и когда достигается 100% и больше пяти минут не достигается рабочая точка, то повышается ступень оборотов вентилятора
Снижение мощности - При управляющем воздействии ниже 30% длительностью более 5 минут понижается ступень вентилятора.
Не очень запутано?))


Ну вывод насчет снижения температуры я вывел не только из Вашего поста, а еще из того, что говорят остальные (скорее всего она снизится, если так правильнее). Хотя если температура будет все таки увеличиваться при увеличении скорости, то вентилятор будет выводиться по этому алгоритму до 3 скорости и висеть на ней до тех пор, пока температура в канале по каким либо причинам (станет меньше народу или холоднее на улице и т.д.) не опустится, так?

Алгоритм то не запутанный, после 23 прочтений он до меня все таки дошел (неизведанными мне путями), дело то не в этом. Просто я хотел понять, стоит ли заморачиваться со этим всем. Кроме алгоритма работы вентилятора нужно ведь еще предусмотреть ручной режим переключения скоростей, а для этого придется влезать в структуру меню контроллера, с которой еще не разобрался до конца.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_exelente_*
сообщение 30.3.2009, 22:32
Сообщение #4





Guest Forum






Цитата(&Rew @ 30.3.2009, 22:29) [snapback]371987[/snapback]
Ну наверно если выбирать из управления клапаном 0..10 В и тремя скоростями вентлятора, то лучше выбрать первое, все таки плавнее..
Ну вывод насчет снижения температуры я вывел не только из Вашего поста, а еще из того, что говорят остальные (скорее всего она снизится, если так правильнее). Хотя если температура будет все таки увеличиваться при увеличении скорости, то вентилятор будет выводиться по этому алгоритму до 3 скорости и висеть на ней до тех пор, пока температура в канале по каким либо причинам (станет меньше народу или холоднее на улице и т.д.) не опустится, так?

Алгоритм то не запутанный, после 23 прочтений он до меня все таки дошел (неизведанными мне путями), дело то не в этом. Просто я хотел понять, стоит ли заморачиваться со этим всем. Кроме алгоритма работы вентилятора нужно ведь еще предусмотреть ручной режим переключения скоростей, а для этого придется влезать в структуру меню контроллера, с которой еще не разобрался до конца.


ИМХО. Не заморачивайтесь дальше и гоняйте на той скорости на которой будет обеспечен проектный расход, регулирование холода - трехходовым. Я уже убедился, что вы не сможете расчитать большей части ньюансов и в дебри физики движения воздуха и теплотехники тоже не полезете. Предупреждаю будете извращаться над фанкойлом, он вам это припомнит. wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- &Rew   Регулирование температуры воздуха в помещении. Фанкойлы   30.3.2009, 8:48
- - Любознательный   Однозначно, чем больше скорость вентилятора, тем б...   30.3.2009, 8:55
|- - &Rew   Цитата(Любознательный @ 30.3.2009, 11:55)...   30.3.2009, 9:01
|- - Любознательный   Цитата(&Rew @ 30.3.2009, 12:01) 37159...   30.3.2009, 12:50
|- - &Rew   Цитата(Любознательный @ 30.3.2009, 15:50)...   30.3.2009, 12:59
|- - exelente   Цитата(Любознательный @ 30.3.2009, 13:50)...   30.3.2009, 13:11
|- - &Rew   Цитата(exelente @ 30.3.2009, 16:11) 37175...   30.3.2009, 13:29
||- - exelente   Цитата(&Rew @ 30.3.2009, 14:29) 37176...   30.3.2009, 14:18
||- - &Rew   Цитата(exelente @ 30.3.2009, 17:18) 37180...   30.3.2009, 15:14
||- - exelente   Цитата(&Rew @ 30.3.2009, 16:14) 37183...   30.3.2009, 17:02
|- - Любознательный   Цитата(exelente @ 30.3.2009, 16:11) 37175...   30.3.2009, 13:39
|- - Akela   Цитата(Любознательный @ 30.3.2009, 14:39)...   30.3.2009, 14:32
- - exelente   Ни в коем случае не снижать скорость оборотов вент...   30.3.2009, 9:42
- - Abysmo   Скорость вентилятора повышайте после того, как кла...   30.3.2009, 9:47
|- - &Rew   ЦитатаНи в коем случае не снижать скорость оборото...   30.3.2009, 12:06
- - exelente   Упс, простите, с утра слово повышать показалось сл...   30.3.2009, 10:08
|- - exelente   Цитата(&Rew @ 30.3.2009, 22:29) 37198...   30.3.2009, 22:32
- - vadim999   "Състь-то он (зал) съест, дык кто-ж ему даст ...   22.4.2009, 15:44


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 17.3.2026, 13:46
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных