rsu
сообщение 17.4.2009, 12:20
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 95
Регистрация: 11.7.2007
Из: г.Сыктывкар
Пользователь №: 9944



Здравствуйте коллеги!
Понимаю что много тем было, но тот вопрос который меня волнует там ни какие местом не затронут. Просмотрел все темы которые выскочили через поиск на слово автосалон но там только вентиляция.

Проблема заключается в следующем: автосалон уже функционирует, возможность установить секцию охлаждения отсутствует, т.к. воздуховоды не изолированы теплоизоляцией и возможно поймать точку росы, высота помещения 5м до подвесных потолков, что тварится выше ни кому не известно sad.gif, но думаю места там не так уж и много.

Вопрос: как охладить помещение площадью почти в 325 м2 при высоте потолков 5м? По расчетам средняя тепловая нагрузка 50кВт.

Выслушаю все реальные и не реальные варианты! Как говориться в споре рождается истина!
Заранее благодарю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Nedich
сообщение 17.4.2009, 21:10
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 8.4.2009
Из: СПб
Пользователь №: 31856



я тоже склоняюсь к канальым напорным кондиционерам или фанкойлам. и подать их каким нибудь сопловым воздухораспределителем типа TRS от Халтон.

P.S. Сам лично так делал в ремзоне автосалона Тойота Лексус в Пулково.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 20.4.2009, 19:49
Сообщение #3


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Цитата(Nedich @ 17.4.2009, 22:10) [snapback]379716[/snapback]
я тоже склоняюсь к канальым напорным кондиционерам или фанкойлам. и подать их каким нибудь сопловым воздухораспределителем типа TRS от Халтон.

На мой взгляд не самое удачное решение с применением не дешевых финских грандов, если не сказать наоборот. К тому же у них есть хит дизайн, поиграйте. На мой взгляд это будет выглядеть как душ при желании принять ванну. Прямая подача с потолка или со стен струями увеличит лишь температурную стратификация и я думаю, будет она иметь место и по горизонтали тоже, что редкость. Понятно что вы преследуете цель заполнение р/з охлужденным воздухом с минимальными потерями холода в не р/з, но 5 метров для сопел ничто, да и к тому же струя не успеет "развернуться" т.е. будет компактной, что потребует большого кол-ва ВР и как следствие потолка в воздуховодах. Для подачи охлажденного воздуха в р/з с минимальными потерями, если уж так хочется, от канальника - целесообразней в качестве ВР применять низкоскоростные напольные серии AF... халтона. В промышленности с гораздо бельшей плотностью теплового потока на ед площади применяют такой способ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- rsu   Автосалон   17.4.2009, 12:20
- - Mike   Добрый день. Можно использовать потолочные излучаю...   17.4.2009, 12:58
- - Ленточка   Можно дополнительно смонтировать систему кондицион...   17.4.2009, 13:03
- - dave   Как вариант можно колонники предложить. разбирать ...   17.4.2009, 14:39
- - Зольников Михаил   Можно попробовать колонные кондиционеры... Надо то...   17.4.2009, 15:23
- - rsu   Это все конечно хорошо... колонные однозначно нет,...   17.4.2009, 17:36
|- - jota   Цитата(rsu @ 17.4.2009, 17:36) 379664коло...   17.4.2009, 21:52
- - Lufttechniker   А какая конфигурация помещения (325 м2) и много ли...   17.4.2009, 17:38
- - EJIEHA   Если есть возможность - подавать охлаждённый возду...   17.4.2009, 19:31
- - rsu   Канальные кондиционеры - это дело хорошее но на на...   20.4.2009, 14:06
- - Lufttechniker   Планов нет до сих пор, поэтому трудно что-либо гад...   21.4.2009, 17:29
- - rsu   По многочисленным просьбам выкладываю план помещен...   22.4.2009, 16:01
- - Lufttechniker   Вполне можно по стене (ось3) на высоте 3,5 м пусти...   22.4.2009, 17:20
|- - ivan-l-ing   Цитата(Lufttechniker @ 22.4.2009, 18:20) ...   22.4.2009, 18:09
- - jota   В такое помещение просится промышленный дизайн: от...   22.4.2009, 18:30
- - Lufttechniker   Открытые воздуховоды были бы наиболее простыми с т...   23.4.2009, 12:30
|- - jota   Цитата(Lufttechniker @ 23.4.2009, 12:30) ...   23.4.2009, 12:44
- - Lufttechniker   Я тоже не буду утверждать, что, предлагаемый мною ...   23.4.2009, 13:04
- - Зольников Михаил   Я тут в соседней теме вспоминл про текстильные воз...   4.5.2009, 14:40


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg