rsu
сообщение 17.4.2009, 12:20
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 95
Регистрация: 11.7.2007
Из: г.Сыктывкар
Пользователь №: 9944



Здравствуйте коллеги!
Понимаю что много тем было, но тот вопрос который меня волнует там ни какие местом не затронут. Просмотрел все темы которые выскочили через поиск на слово автосалон но там только вентиляция.

Проблема заключается в следующем: автосалон уже функционирует, возможность установить секцию охлаждения отсутствует, т.к. воздуховоды не изолированы теплоизоляцией и возможно поймать точку росы, высота помещения 5м до подвесных потолков, что тварится выше ни кому не известно sad.gif, но думаю места там не так уж и много.

Вопрос: как охладить помещение площадью почти в 325 м2 при высоте потолков 5м? По расчетам средняя тепловая нагрузка 50кВт.

Выслушаю все реальные и не реальные варианты! Как говориться в споре рождается истина!
Заранее благодарю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_Lufttechniker_*
сообщение 22.4.2009, 17:20
Сообщение #2





Guest Forum






Вполне можно по стене (ось3) на высоте 3,5 м пустить 2 воздуховода, один с соплами горизонтально (приточный), другой под первым с решетками вниз (обратный). AHU можно cпрятать под лестницей. Состав приточки: фильтр и охладитель хоть водный хоть DX. Конденсат вести к туалету. Напора ни у фанкойла ни у канального кондера не хватит, поэтому нужна приточка, хорошо посчитанная по шуму. Ну и источник холода снаружи (ККБ, чиллер). Воздуховод (приточный) заизолировать и зашить всю конструкцию гипсовым коробом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 22.4.2009, 18:09
Сообщение #3


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Цитата(Lufttechniker @ 22.4.2009, 18:20) [snapback]381202[/snapback]
Вполне можно по стене (ось3) на высоте 3,5 м пустить 2 воздуховода, один с соплами горизонтально (приточный)

Почему сопла то? Они ж предназначены для дальнобойной компактной подачи, а у вас большая площадь поверхности, фиксированная подвижность, малая допустимая дельта в р/з - это получится батарея сопел и не забывайте, что сопла это перемешивающая вентиляция и в этом есть минус к качеству воздуха.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- rsu   Автосалон   17.4.2009, 12:20
- - Mike   Добрый день. Можно использовать потолочные излучаю...   17.4.2009, 12:58
- - Ленточка   Можно дополнительно смонтировать систему кондицион...   17.4.2009, 13:03
- - dave   Как вариант можно колонники предложить. разбирать ...   17.4.2009, 14:39
- - Зольников Михаил   Можно попробовать колонные кондиционеры... Надо то...   17.4.2009, 15:23
- - rsu   Это все конечно хорошо... колонные однозначно нет,...   17.4.2009, 17:36
|- - jota   Цитата(rsu @ 17.4.2009, 17:36) 379664коло...   17.4.2009, 21:52
- - Lufttechniker   А какая конфигурация помещения (325 м2) и много ли...   17.4.2009, 17:38
- - EJIEHA   Если есть возможность - подавать охлаждённый возду...   17.4.2009, 19:31
- - Nedich   я тоже склоняюсь к канальым напорным кондиционерам...   17.4.2009, 21:10
|- - ivan-l-ing   Цитата(Nedich @ 17.4.2009, 22:10) 379716я...   20.4.2009, 19:49
- - rsu   Канальные кондиционеры - это дело хорошее но на на...   20.4.2009, 14:06
- - Lufttechniker   Планов нет до сих пор, поэтому трудно что-либо гад...   21.4.2009, 17:29
- - rsu   По многочисленным просьбам выкладываю план помещен...   22.4.2009, 16:01
- - jota   В такое помещение просится промышленный дизайн: от...   22.4.2009, 18:30
- - Lufttechniker   Открытые воздуховоды были бы наиболее простыми с т...   23.4.2009, 12:30
|- - jota   Цитата(Lufttechniker @ 23.4.2009, 12:30) ...   23.4.2009, 12:44
- - Lufttechniker   Я тоже не буду утверждать, что, предлагаемый мною ...   23.4.2009, 13:04
- - Зольников Михаил   Я тут в соседней теме вспоминл про текстильные воз...   4.5.2009, 14:40


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzquirL34

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 12.1.2026, 4:17
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных