Как определить необходимое количество пара для выработки 1Гкал тепловой энергии с параметрами:
tпара=120 С
рпара=0,2 МПа
tконденсата=60 С
И сколько выпадет конденсата
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
ruben
сообщение 2.3.2009, 15:56
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1087
Регистрация: 10.12.2008
Из: Харьков
Пользователь №: 26550



Энтальпия пара - 646,516 ккал/кг
Энтальпия конденсата - 59,998 ккал/кг
1 Гкал - 1000000ккал, след. расход пара - 1000000/(646,516-59,998) = 1704,98 кг или примерно 1,7 тонны
Сколько пара столько же и конденсата

Сообщение отредактировал ruben - 2.3.2009, 15:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zeman
сообщение 14.5.2009, 13:04
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271



Цитата(ruben @ 2.3.2009, 16:56) [snapback]358815[/snapback]
1 Гкал - 1000000ккал, след. расход пара - 1000000/(646,516-59,998) = 1704,98 кг или примерно 1,7 тонны

Забыли про тепло на собственные нужды, потери тепла с продувками и вообще кпд.
В общем примерно 1,9 тонн/ч
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ruben
сообщение 14.5.2009, 13:26
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1087
Регистрация: 10.12.2008
Из: Харьков
Пользователь №: 26550



Цитата(zeman @ 14.5.2009, 13:04) [snapback]387762[/snapback]
Забыли про тепло на собственные нужды, потери тепла с продувками и вообще кпд.
В общем примерно 1,9 тонн/ч


Речь шла про количество пара без потерь
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- андрей83   сколько нужно пара   2.3.2009, 15:17
|- - Любознательный   Цитата(zeman @ 14.5.2009, 16:04) 387762За...   14.5.2009, 13:15
- - Drean   Только кг и тонны - это не расход, а масса   12.5.2009, 20:02
- - ruben   В час, имелось в виду, в час   12.5.2009, 20:20
- - ruben   Конечно же, масса а не расход   13.5.2009, 21:41
- - пара   Подскажите, все же как правильно при расчетах брат...   14.5.2009, 7:05
- - ruben   Нет никакой разницы, лишь бы Вы понимали какое у В...   14.5.2009, 12:59
- - zeman   не знаю, о чем думал топикстартер когда формулиров...   14.5.2009, 17:41
- - Tinto   Кстати, интересное дело: все дружно берут для свои...   23.5.2009, 10:46
|- - ruben   Цитата(Tinto @ 23.5.2009, 10:46) 391290Ув...   23.5.2009, 11:59
|- - Drean   Цитата(Tinto @ 23.5.2009, 11:46) 391290Кс...   23.5.2009, 17:14
|- - ruben   Цитата(Drean @ 23.5.2009, 17:14) 391376Су...   23.5.2009, 18:04
- - Drean   г-н ruben, пожалуйста, не вводите в заблуждение уч...   24.5.2009, 10:35
- - Tinto   Ув. drean! Где вы видите, что я называю перегр...   24.5.2009, 12:41
|- - Drean   Цитата(Tinto @ 24.5.2009, 13:41) 391525Ув...   24.5.2009, 13:30
- - zeman   Drean, Вам самому нужно внимательно читать то, про...   24.5.2009, 13:50
- - ruben   To Tinto Основной смысл в двух счетчиках таков - ...   24.5.2009, 15:46
- - severnii   Господа спецы!! ОТветьте, плиз, важно: А З...   4.7.2009, 13:24
|- - ruben   Цитата(severnii @ 4.7.2009, 13:24) 407499...   4.7.2009, 23:58
- - gilepp   ЦитатаПоверьте это не реклама. Просто мне кажется,...   6.7.2009, 9:41
- - PKS   Для грубой оценки можно считать, что для выработки...   9.11.2009, 13:12
- - zeman   Умножил 1,6 на 15 Гкал/ч , получидось 24 т пара в ...   9.11.2009, 13:59
- - Valerij84   А при отсутствии данных о температуре конденсата п...   1.12.2009, 20:44
- - gilepp   ЦитатаА при отсутствии данных о температуре конден...   2.12.2009, 8:23


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxRXEa1

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 6.4.2026, 5:58
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных