Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqvfExCR
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> не запускается чиллер
hecn
сообщение 7.7.2009, 14:08
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 20.2.2009
Пользователь №: 29480



Здравствуйте! Вот такая проблема: разработан проект системы холодоснабжения охладителей приточных систем. Был заказан чиллер на 37 кВт. Но в процессе проектирования уменьшили нагрузки по холоду ( 25 кВт), а чиллер перезаказать забыли. Теперь он не запускается из-за отсутствия необходимого протока (необходимо мин. 5,1 м3/ч, по системе 3,6 м3/ч ). Может кто подскажет как решить проблему и запустить чиллер?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
LordN
сообщение 7.7.2009, 20:30
Сообщение #2


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10982
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



извиняюсь конешно, но к чему такие сложности?
задача: обеспечить через испаритель 5 кубов час, при этом приточкам надо всего три с половиной.
решение: насос на пять кубов дует в испаритель, за испарителем бак-акк, а за ним перемычка с рег.вентилем для настройки трех кубов дальше.

какие стрелки, какие баки, зачем два насоса?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwWc8XB
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 27.12.2025, 17:50
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных