> не запускается чиллер
hecn
сообщение 7.7.2009, 14:08
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 20.2.2009
Пользователь №: 29480



Здравствуйте! Вот такая проблема: разработан проект системы холодоснабжения охладителей приточных систем. Был заказан чиллер на 37 кВт. Но в процессе проектирования уменьшили нагрузки по холоду ( 25 кВт), а чиллер перезаказать забыли. Теперь он не запускается из-за отсутствия необходимого протока (необходимо мин. 5,1 м3/ч, по системе 3,6 м3/ч ). Может кто подскажет как решить проблему и запустить чиллер?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
vadim999
сообщение 8.7.2009, 11:02
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519





LordN Дата Вчера, 21:30

+1 , только и остается, что спросить "... с рег.вентилем для настройки ...", что-ли балансировщик?

ЗЫ. Готовьте денюшку, все равно, года через три спалите или развалите компрессор по причине превышения нормативных значений частоты пусков/остановок, особенно на проектно-максимальных значениях холодопотребления. Увы, искусственные меры не спасают от более 30%-го переразмера.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Akela
сообщение 9.7.2009, 8:30
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1742
Регистрация: 2.4.2008
Пользователь №: 17262



Цитата(vadim999 @ 8.7.2009, 12:02) [snapback]409114[/snapback]
.... Увы, искусственные меры не спасают от более 30%-го переразмера.



Если в чиллере только 1 компрессор - возможно ( и то, если аккумулирующий бак забыли поставить), а если чиллер имеет несколько ступеней производительности, то никаких проблем нет. Вот буквально рядом со мной чиллер уже несколько лет работает на 30% от номинальной мощности - ничего с ним не случается. Да и другие подобные примеры могу привести.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwWc8XB
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 27.12.2025, 17:51
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных