Гость_ЭГМ_*
сообщение 16.7.2009, 9:17
Сообщение #1





Guest Forum






в горгазе не разрешают установить коаксиальный дымоход в администр. 3-х этажном здании.Теплогенераторная 90кВт на первом этаже(2х45кВт). Ссылаются,что необходимо выводить выше кровли. Правильно ли это и в каких нормативных документах можно уточниться???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
GASPAR
сообщение 16.7.2009, 15:39
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594



А я пожалуй соглашусь с дружищей Мурадом.
1. В представленном СП указано о недопустимости горизонтальных выбросов для многоквартирных жилых домов, но не для административных зданий.
2. Что касается дымоходов, то они должны быть вертикальными, спору нет, но в данном случае речь идет о другом. В представленном СП, определение дымоХОДА - ...канал для создания тяги....А ещё там есть определение дымоОТВОДа, коим является коаксиальная труба. Запретов на такой отвод продуктов сгорания - нет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Селена_*
сообщение 17.7.2009, 8:44
Сообщение #3





Guest Forum






Цитата(GASPAR @ 16.7.2009, 16:39) [snapback]412568[/snapback]
А я пожалуй соглашусь с дружищей Мурадом.
1. В представленном СП указано о недопустимости горизонтальных выбросов для многоквартирных жилых домов, но не для административных зданий.
2. Что касается дымоходов, то они должны быть вертикальными, спору нет, но в данном случае речь идет о другом. В представленном СП, определение дымоХОДА - ...канал для создания тяги....А ещё там есть определение дымоОТВОДа, коим является коаксиальная труба. Запретов на такой отвод продуктов сгорания - нет

Именно в этих двух предложениях не сказано, что это жилые здания - п.5.7. Дымоходы следует предусматривать вертикальными. и п.5.8. Выбросы дымовых газов следует выполнять выше кровли здания.
А вообще, всё написано очень хитро!
А данным "Пожарным регламентом" МЧС просто обезопасили себя!
И в случае чего, отвечать будет проектировщик!
СЭС и МЧС себя уже обезопасили и по судам будут таскать проектировщика!
Хотите спать спокойно, или думать каждый день пронесёт или нет? Вы еще не разу не судились по поводу коаксиалок? (я рада за вас).
Если вы работаете не в крупном проектном институте, лучше не связывайтесь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- ЭГМ   Коаксиальный дымоход в адм. здании   16.7.2009, 9:17
- - dar   Правильно горгаз говорит!!! А вых отел...   16.7.2009, 9:32
- - мурад   Дорогая dar! это не котельная-раз это не жилой...   16.7.2009, 11:28
- - ЭГМ   по стене, куда планируется вывод дымохода оконных ...   16.7.2009, 12:01
|- - Селена   Вообще, по СП 7.13130.2009 п.5.7. Дымоходы следуе...   16.7.2009, 12:26
- - ЭГМ   теперь понятно...придется переделывать проект((((   16.7.2009, 14:25
|- - Селена   Цитата(GASPAR @ 16.7.2009, 16:39) 412568А...   17.7.2009, 8:44
- - мурад   тех.норма это не то что запрешается, а то как сде...   18.7.2009, 14:49
- - dar   Уважаемый, Мурад! СНиП Котельные установки рег...   20.7.2009, 8:15
- - мурад   да конечно, для принятия того или иного решения ре...   20.7.2009, 9:55
- - dar   Ну если уж совсем до запятых, то до 100 кВт - это ...   20.7.2009, 13:50
|- - GASPAR   Цитата(dar @ 20.7.2009, 13:50) 413526Ну е...   21.7.2009, 20:34
|- - putnik82   Цитата(GASPAR @ 21.7.2009, 21:34) 414046...   22.7.2009, 7:09
- - мурад   если быть до конца строгим горгазом, то пусть пров...   21.7.2009, 9:22
- - putnik82   У нас частенько бывает наоборот)). Сначала делаем ...   21.7.2009, 9:31
- - Релена   Цитата(dar @ 20.7.2009, 14:50) Ну если уж...   27.6.2010, 22:13
- - Brunet   к зданию обслуживания и ремонта грузовых а/м прист...   30.6.2010, 15:43
- - SergAM243   Цитата(ЭГМ @ 16.7.2009, 9:17) в горгазе н...   1.7.2010, 22:00
- - wolkowskaja   Товарищи, подскажите, прошу. Проектируем 28-кварти...   7.3.2012, 9:33
- - GASPAR   Как название СНИПа? Походу к дымоходам от покварти...   7.3.2012, 19:54
- - Dima75   Скажите, а что нельзя применять СП 42-101-2003? По...   10.3.2012, 7:01
- - wolkowskaja   Спасибо. Похоже, что действительно этот СНиП не к ...   14.3.2012, 11:50
- - omgmrak   а что если над котельной - кабинет ?   26.3.2012, 8:01


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxRXEa1

Реклама: ООО «Эдюсон» | ИНН 7729779476 | erid: 2VtzqvCXcii

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 27.4.2026, 7:53
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных