сообщение 3.8.2006, 14:23
Сообщение #1





Guest Forum






Доброго...

Я конечно делитант по этим вопросам, но поэтому и прошу помочь разобраться.
надо мне 1. классифицировать исполнительные устройства
2. составить стандартные алгоритмы управления этими устройствами (на сколько это возможно)
я проштудировал книжечки нашел информацию на солинойдные клапаны и запорные с электроприводом.
Есл есть какие схемы управления буду благодарен, подазреваю что агрегатов море и алгоритмов управления тоже.
Все кто может чем помочь прошу откликнуться Vasiliy.Migunov@utorus.ru
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_ibogush_*
сообщение 9.8.2006, 0:51
Сообщение #2





Guest Forum






Цитата(Alex_ @ Aug 6 2006, 14:53 )
Ах да, есть еще on-off исполнительные устройства, типа соленоидных клапанов и теплоэлектроприводов, которые "надеваются" вместо термоголовок. Тогда мы получаем регулирование "quasy proportional", оно же "Pulse width modulation", оно же "2-х позиционное". Оно используется сейчас, пожалуй, только для регулирования совсем малых потребителей тепла, типа радиатора или петли "теплого пола". Регулировать ими серьезные нагрузки, ИМХО, это искать себе проблемы, такие как гидроудары, работа насосов на закрытую линию, неравномерный тепловой режим трубопроводов и т.п...

Не надо путать регулирование пропусками 2х позиционным клапаном с quasy proportional и тем более с Pulse width modulation.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Васько   Схемы дистанционного управления ИСполнительными устройствами   3.8.2006, 14:23
- - olg2004   Цитата1. классифицировать исполнительные устройств...   3.8.2006, 22:41
- - ibogush   3- х позиционный   3.8.2006, 23:14
- - olg2004   Цитата3- х позиционный  Ну да : Больше, мен...   3.8.2006, 23:17
- - ibogush   A, Floating point Ну, и тогда Pulse Width Modul...   3.8.2006, 23:25
- - olg2004   ЦитатаA, Floating point А по русски - не понимаю ...   3.8.2006, 23:26
- - ibogush   А хрен его знает как оно будет по русски. А фанкой...   3.8.2006, 23:31
- - olg2004   ЦитатаНу, и тогда Pulse Width Modulation добавить ...   3.8.2006, 23:32
- - ibogush   Это относится, строго говоря к типу привода и спос...   3.8.2006, 23:55
- - olg2004   Цитатакакая частота пульсации - такое и положение ...   4.8.2006, 0:04
- - ibogush   >но там другой принцип и частоты и длины импуль...   4.8.2006, 0:10
- - olg2004   Цитата3-х позиционник может и патриотично, но не п...   4.8.2006, 0:13
- - ibogush   А вот не знаю. В премудрости автоматики я уже на д...   4.8.2006, 0:25
- - olg2004   ТОгда я отвечу за вас - есть другой вид сигналов у...   4.8.2006, 0:35
- - ibogush   Описанное Вами и есть 3-wire floating point contro...   4.8.2006, 0:41
- - Lex   Первый пост olg2004 был самым правильным. Кратким ...   4.8.2006, 6:01
- - Васько   Ошибка с моей стороны, рассматриваются приводы эле...   4.8.2006, 7:59
- - ibogush   Васько, опять ошибка с вашей стороны. Алгоритм (Ло...   4.8.2006, 8:29
- - AlexSch   Давайте я вас помирю. ibogush, то о чем Вы говорит...   4.8.2006, 11:11
- - Васько   Как я и говорил я делитант по этим вопросам. Но со...   4.8.2006, 11:19
- - Lex   Цитата(Васько @ Aug 4 2006, 12:19 )Как я и го...   4.8.2006, 12:58
- - ibogush   Цитата(AlexSch @ Aug 4 2006, 12:11 )Давайте я...   4.8.2006, 19:18
- - olg2004   ЦитатаДа мы вроде не ссорились. Вообще-то и в лите...   4.8.2006, 23:51
- - ibogush   Похоже Вы все же со мной поссорились. Ну что же, я...   5.8.2006, 11:07
- - olg2004   ЦитатаСмысловую нагрузку определяет здравый смысл....   6.8.2006, 9:46
- - Alex_   Господи, о чем спор на 2 страницы! Широко расп...   6.8.2006, 13:53
- - olg2004   Цитата1. Общий провод ("ноль") и два сиг...   6.8.2006, 13:57
- - Игорь Борисов   Мдяяяя... Имеется информация что нашим форумом заи...   6.8.2006, 16:41
- - Alex_   Верится с трудом, ибо наши проблемы интересны совс...   6.8.2006, 23:26
- - Игорь Борисов   Зато сколько экспрессии!   6.8.2006, 23:32
- - olg2004   ЦитатаЗато сколько экспрессии! Отсутствие ста...   6.8.2006, 23:40
- - Alex_   ПО ТЕМЕ:ЦитатаЕсли к номеру 1 добавить ОС - нприме...   7.8.2006, 14:00
- - olg2004   ЦитатаВозможно все. Только никто так не делает. Д...   7.8.2006, 14:31
- - Alex_   Расходная характеристика клапана, приближенная к п...   7.8.2006, 15:00
- - olg2004   Цитатадо сих пор компьютер 386DX-40 (помните таики...   7.8.2006, 15:08
- - Alex_   Цитата(olg2004 @ Aug 7 2006, 16:08 )Электрони...   7.8.2006, 16:07
- - olg2004   ЦитатаПоложим, наша задача - поддерживать требуему...   7.8.2006, 16:30
- - ibogush   Цитата(olg2004 @ Aug 6 2006, 10:46 )ЦитатаСмы...   9.8.2006, 1:46
- - Alex_   Цитата(ibogush @ Aug 9 2006, 01:51 )Не надо п...   10.8.2006, 11:32
- - ibogush   http://www.google.com/search?sourceid=navc...idth+...   10.8.2006, 22:50
- - olg2004   блин все это к приводам не относится ... к мотору ...   10.8.2006, 23:43
- - ibogush   http://nailor.com/Submittals/Air_Control/A/AF_B.pd...   11.8.2006, 0:25
- - AlexSch   ЦитатаДа мы вроде не ссорились. Вообще-то и в лите...   21.8.2006, 13:38
- - sbi   В старых справочниках попадался 3х-позиционный зак...   21.8.2006, 22:42
- - ibogush   Для Сименса родной язык вообще-то - немецкий.   21.8.2006, 23:34
- - Игорь Борисов   Цитата(ibogush @ Aug 22 2006, 00:34 )Для Симе...   21.8.2006, 23:52
- - ibogush   А для Johnson Controls Югославский?   22.8.2006, 16:03


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzquirL34

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 10.1.2026, 17:18
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных