> как определить относительную влажность, нижний предел
ОВК
сообщение 18.8.2009, 10:23
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 302
Регистрация: 19.3.2008
Из: УКРАЇНА
Пользователь №: 16707



Прошу не судить меня строго, я только учусь...

ситуация следующая:
есть помещение серверной площадью 84 м.кв. помещение экранировано (наверное, можно считать изолировано?)
теплоизбытки от оборудования 78 кВт
проектом предусмотена установка 4 прецизионных кондиционеров по 20 кВт (без увлажнения)
температура испарения 7,9 С
расход воздуха каждого кондиционера 7110 м3/ч
моей задачей является определить нижний предел влажности, который может быть в помещении

я считал так:
1. принял температуру на испарителе равной температуре испарения
2.По диаграмме т.1: t=7.9 C; фи = 100%; d=6.668 г/кг
т.2: t=22 C; фи = 40,3%; d=6.668 г/кг

т.е. если поддерживать температуру в помещении на уровне 22 С, то влажность не опустится ниже 40,3%.
Вроде бы все хорошо, и влажность меня устраивает.
Но что-то меня смущает: неужели влажность в помещении (пусть даже условно изолированном) удержится на уровне большем, чем влажность снаружи?

Сообщение отредактировал ОВК - 18.8.2009, 10:33
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Akela
сообщение 18.8.2009, 10:39
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1742
Регистрация: 2.4.2008
Пользователь №: 17262



Цитата(ОВК @ 18.8.2009, 11:23) [snapback]424567[/snapback]
...неужели влажность в помещении (пусть даже условно изолированном) удержится на уровне большем, чем влажность снаружи?


Нет, не удержится. Ибо помещение ваше все же вряд ли совершенно герметичное, кроме того, двери там хоть изредка, но открываются. Так что воздухообмен пусть очень малый, но присутствует.
Из личного опыта - зимой ( в Москве и подобных городах ) влажность в серверной без увлажнения в среднем около 20-30%.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ОВК
сообщение 18.8.2009, 11:01
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 302
Регистрация: 19.3.2008
Из: УКРАЇНА
Пользователь №: 16707



Цитата(Akela @ 18.8.2009, 10:39) [snapback]424578[/snapback]
Из личного опыта - зимой ( в Москве и подобных городах ) влажность в серверной без увлажнения в среднем около 20-30%.

на более точную цифру я выйти не могу?
нарыл вот такие данные по Киеву (источник meteoprog.ua/ru/climate/Kyiv/)
Прикрепленный файл  Безымянный1.JPG ( 52,01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 68


это ничего не меняет?

и следом еще вопрос: как и какой подобрать увлажнитель для этого помещения чтобы влажность в нем со 100% уверенностью не опускалась ниже 40%?
как я вроде бы понимаю: только не ясно какой влажностью мне задаться для худших условий (чтобы без дикого перезапаса)
какой вроде тоже почти понятно: адиабатический т.к. есть ограничение по потребляемой мощности климатического оборудования (35 кВт при уже установленном оборудовании на 29 кВт)

Сообщение отредактировал ОВК - 18.8.2009, 11:18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 18.8.2009, 13:05
Сообщение #4


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



Цитата(ОВК @ 18.8.2009, 8:01) [snapback]424587[/snapback]
на более точную цифру я выйти не могу?
нарыл вот такие данные по Киеву (источник meteoprog.ua/ru/climate/Kyiv/)
Прикрепленный файл  Безымянный1.JPG ( 52,01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 68


это ничего не меняет?

и следом еще вопрос: как и какой подобрать увлажнитель для этого помещения чтобы влажность в нем со 100% уверенностью не опускалась ниже 40%?
как я вроде бы понимаю: только не ясно какой влажностью мне задаться для худших условий (чтобы без дикого перезапаса)
какой вроде тоже почти понятно: адиабатический т.к. есть ограничение по потребляемой мощности климатического оборудования (35 кВт при уже установленном оборудовании на 29 кВт)

Адиабатический увлажнитель это хорошо, а калорифер 1 подогрева вытянет при этом?
Начальное влагосодержание для расчета увлажнителя - суть влагосодержание наружного в-ха для хол. периода года в вашем городе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- ОВК   как определить относительную влажность   18.8.2009, 10:23
- - Volander   Попросите производителя кондиционеров, чтобы измен...   18.8.2009, 11:38
|- - ОВК   Цитата(Volander @ 18.8.2009, 11:38) 42460...   18.8.2009, 11:42
- - Volander   У вас компрессоры молотить 27/7/365 не будут. Маши...   18.8.2009, 12:07
- - JJJJ   Цитата(ОВК @ 18.8.2009, 7:23) 424567Прошу...   18.8.2009, 12:17
- - LordN   Цитатая считал так:неправильно. мин.влажность в по...   18.8.2009, 12:40
- - ОВК   Т.е. из всего вышесказанного: 1. Влагосодержание н...   18.8.2009, 14:36
|- - JJJJ   Цитата(ОВК @ 18.8.2009, 11:36) 424740Т.е....   18.8.2009, 16:23
- - LordN   Цитатанадо в качестве L брать объем помещения (252...   18.8.2009, 15:19
- - ОВК   Цитата(LordN @ 18.8.2009, 15:19) 424762с ...   18.8.2009, 15:29
- - LordN   Цитатаможно обойтись установкой увлажнителя в один...   18.8.2009, 15:31
- - ОВК   спасибо. экономлю не я, а ЗАК. постараюсь его пред...   18.8.2009, 16:47
- - daddym   Потери влажности в серверной определяются 3 процес...   18.8.2009, 17:50
|- - ОВК   Цитата(daddym @ 18.8.2009, 17:50) 424831П...   18.8.2009, 18:02
|- - JJJJ   Цитата(ОВК @ 18.8.2009, 15:02) 4248381- б...   19.8.2009, 17:18
- - LordN   Цитата2- KSHR - что за зверь такой? что к чему на...   18.8.2009, 19:04
- - daddym   Sensible Heat Ratio это отношение полной и явной ...   18.8.2009, 19:13
- - ОВК   to JJJJ: 1. мне кажется Вы плохо себе представляет...   20.8.2009, 11:31
- - ОВК   Кстати, раз пошла такая петрушка: была, не так дав...   20.8.2009, 12:31
- - daddym   Моторесурс нормального прецизионника (не юнифлер ...   21.8.2009, 19:57


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 8:14
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных