как определить относительную влажность, нижний предел |
|
|
|
|
18.8.2009, 10:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 302
Регистрация: 19.3.2008
Из: УКРАЇНА
Пользователь №: 16707

|
Прошу не судить меня строго, я только учусь...
ситуация следующая: есть помещение серверной площадью 84 м.кв. помещение экранировано (наверное, можно считать изолировано?) теплоизбытки от оборудования 78 кВт проектом предусмотена установка 4 прецизионных кондиционеров по 20 кВт (без увлажнения) температура испарения 7,9 С расход воздуха каждого кондиционера 7110 м3/ч моей задачей является определить нижний предел влажности, который может быть в помещении
я считал так: 1. принял температуру на испарителе равной температуре испарения 2.По диаграмме т.1: t=7.9 C; фи = 100%; d=6.668 г/кг т.2: t=22 C; фи = 40,3%; d=6.668 г/кг
т.е. если поддерживать температуру в помещении на уровне 22 С, то влажность не опустится ниже 40,3%. Вроде бы все хорошо, и влажность меня устраивает. Но что-то меня смущает: неужели влажность в помещении (пусть даже условно изолированном) удержится на уровне большем, чем влажность снаружи?
Сообщение отредактировал ОВК - 18.8.2009, 10:33
|
|
|
|
|
|
|
 |
Ответов
|
|
18.8.2009, 17:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561

|
Потери влажности в серверной определяются 3 процессами 1 - инфильтрация паров через конструкции, в нормальных серверных этой величиной можно пренебречь, поскольку поверхности пароизолируются а проемы герметизируются. 2 - коэффициент SHR, это конструктивная особенность кондиционеров, у прецизионников его нужно смотреть в материалах производителя а не считать самому. (Есть к примеру модели с SHR = 1 на воде температурой 5С, что по диаграмме ересь) Потери M[кг ч-1] = W[кВт] ● (1-KSHR) ● 1.44 [c /(кДж/кг)] где W полная мощность а KSHR коэффициент SHR. 3 - приточная вентиляция, которая зимой имеет низкую влажность. Предполагая что воздух сухой - M[кг ч-1] = V[м3] ● N[ч-1] ● m [кг / м3] где V объем помещения, N кратность обмена, m штатное влагосодержание. Сумма 2 и 3 дает требуемую производительность с запасом. Как показывает практика, штатных парогенераторов всегда более чем достаточно.
PS: 2 Volander Вполне типичная ситуация для серверных когда кондиционеры действительно работают 7\24\365 не останавливаясь. Останавливаются при этом только машины резерва, да и то, сейчас все модней делать резерв горячий, без остановок вообще.
|
|
|
|
|
|
|
|
18.8.2009, 18:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 302
Регистрация: 19.3.2008
Из: УКРАЇНА
Пользователь №: 16707

|
Цитата(daddym @ 18.8.2009, 17:50) [snapback]424831[/snapback] Потери влажности в серверной определяются 3 процессами 1 - инфильтрация паров через конструкции, в нормальных серверных этой величиной можно пренебречь, поскольку поверхности пароизолируются а проемы герметизируются. 2 - коэффициент SHR, это конструктивная особенность кондиционеров, у прецизионников его нужно смотреть в материалах производителя а не считать самому. (Есть к примеру модели с SHR = 1 на воде температурой 5С, что по диаграмме ересь) Потери M[кг ч-1] = W[кВт] ● (1-KSHR) ● 1.44 [c /(кДж/кг)] где W полная мощность а KSHR коэффициент SHR. 3 - приточная вентиляция, которая зимой имеет низкую влажность. Предполагая что воздух сухой - M[кг ч-1] = V[м3] ● N[ч-1] ● m [кг / м3] где V объем помещения, N кратность обмена, m штатное влагосодержание. Сумма 2 и 3 дает требуемую производительность с запасом. Как показывает практика, штатных парогенераторов всегда более чем достаточно. 1- будем считать что в моем случае серверная нормальная 2- KSHR - что за зверь такой?  что к чему надо отнести, чтобы получить? 3- приточная вентиляция отсутствует и не хочется с запасом, хочется знать максимально точную цифру, а запас самому брать
|
|
|
|
|
|
|
|
19.8.2009, 17:18
|
Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах
Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997

|
Цитата(ОВК @ 18.8.2009, 15:02) [snapback]424838[/snapback] 1- будем считать что в моем случае серверная нормальная 2- KSHR - что за зверь такой?  что к чему надо отнести, чтобы получить? 3- приточная вентиляция отсутствует и не хочется с запасом, хочется знать максимально точную цифру, а запас самому брать Отсутствие приточной вентиляции допустимо если не постоянных рабочих мест. Похоже в вашем случае прецизионник слишком громкое слово. Это всего лишь рециркуляционный охладитель. Если это так , то увлажнитель не нужен. Влагосодержание будет таким как писал LordN, а следовательно температурой удаляемого в-ха можно контролировать и относительную влажность в пом. Вот только настоятельно рекомендую не забывать о понятии РЗ и переменных параметрах в ее пределах. Да и влагосодержание после воздухоохладителя подправьте, не совсем правильно вы его определили. Не будут конечные параметры воздуха после воздухоохладителя равны средней температуре стенки воздухоохладителя. Процесс охлаждения завершится при влажности 95-98%.
|
|
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
ОВК как определить относительную влажность 18.8.2009, 10:23 Akela Цитата(ОВК @ 18.8.2009, 11:23) 424567...н... 18.8.2009, 10:39 ОВК Цитата(Akela @ 18.8.2009, 10:39) 424578Из... 18.8.2009, 11:01  JJJJ Цитата(ОВК @ 18.8.2009, 8:01) 424587на бо... 18.8.2009, 13:05 Volander Попросите производителя кондиционеров, чтобы измен... 18.8.2009, 11:38 ОВК Цитата(Volander @ 18.8.2009, 11:38) 42460... 18.8.2009, 11:42 Volander У вас компрессоры молотить 27/7/365 не будут. Маши... 18.8.2009, 12:07 JJJJ Цитата(ОВК @ 18.8.2009, 7:23) 424567Прошу... 18.8.2009, 12:17 LordN Цитатая считал так:неправильно.
мин.влажность в по... 18.8.2009, 12:40 ОВК Т.е. из всего вышесказанного:
1. Влагосодержание н... 18.8.2009, 14:36 JJJJ Цитата(ОВК @ 18.8.2009, 11:36) 424740Т.е.... 18.8.2009, 16:23 LordN Цитатанадо в качестве L брать объем помещения (252... 18.8.2009, 15:19 ОВК Цитата(LordN @ 18.8.2009, 15:19) 424762с ... 18.8.2009, 15:29 LordN Цитатаможно обойтись установкой увлажнителя в один... 18.8.2009, 15:31 ОВК спасибо. экономлю не я, а ЗАК. постараюсь его пред... 18.8.2009, 16:47 LordN Цитата2- KSHR - что за зверь такой? что к чему на... 18.8.2009, 19:04 daddym Sensible Heat Ratio
это отношение полной и явной ... 18.8.2009, 19:13 ОВК to JJJJ:
1. мне кажется Вы плохо себе представляет... 20.8.2009, 11:31 ОВК Кстати, раз пошла такая петрушка:
была, не так дав... 20.8.2009, 12:31 daddym Моторесурс нормального прецизионника (не юнифлер ... 21.8.2009, 19:57