Добрый день! Как правило канальные кондиционеры работают с подмесом свежего воздуха не более 25%. Хотелось бы поинтересоваться, что будет с кондиционером, если пустить его на 100% приток, при условии наружной температуры до +38С. Адекватная ли это работа канального кондиционера? С удовольствием выслушаю все предположение, и, если есть, наработки rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_Malchik_*
сообщение 21.8.2009, 9:27
Сообщение #2





Guest Forum






Как по мне, идея вентиляции канальником не имеет права на жизнь...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Lufttechniker_*
сообщение 21.8.2009, 10:53
Сообщение #3





Guest Forum






Цитата(Malchik @ 21.8.2009, 9:27) [snapback]426254[/snapback]
Как по мне, идея вентиляции канальником не имеет права на жизнь...


еще каких-то лет 10 назад и вентиляция руфтопами воспринималась как полный абсурд. сейчас это уже в порядке вещей. так вот и канальник нормально можно использовать для вентиляции. оговорюсь - современный от нормального производителя.

по стоимости: приточка с охладителем + ККБ + отдельная автоматика будет ВСЕГДА ДОРОЖЕ чем канальный кондиционер с дополнительным водяным нагревателем.

конечно идя на 100% свежего воздуха нормального кондиционирования помещения не получится, но сбить температуру на 7-8 оС доставив определенное количество кВт холода - запросто.

пример из жизни: кухня, на притоке канальник с тепловым насосом 13,3/13,6, кВт расход воздуха 2400 м3/ч, дополнительный водяной нагреватель. 100% свежий воздух. принятая летняя температура +32 оС (нормируемая расчетная +27 оС). смонтировали в 2007 г. работает 2 года всесезонно. по сравнению с вариантом приточка+охладитель оказалось дешевле почти в 2,5 раза.

мораль сей басни такова - производители кондиционерного оборудования расширяют диапазон применения своей техники с целью охватить больший сегмент рынка, т.е. влезть туда где традиционно приточки применялись. от чистой рециркуляции - к небольшому подмесу наружного воздуха - к возможности работы на 100% наружного воздуха. для этого разные опции дополнительных нагревателей, камер смешения с экономайзерами ect. ect. прогресс на месте не стоит smile.gif

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Папочка   Канальный кондиционер   20.8.2009, 11:41
- - List   Будет жить быстро и умрет молодым...   20.8.2009, 12:08
|- - Папочка   Цитата(List @ 20.8.2009, 12:08) 425800Буд...   20.8.2009, 12:14
- - WhiteShark   Сопливо ему будет, однозначно. Ну а также все прик...   20.8.2009, 12:35
|- - Папочка   Цитата(WhiteShark @ 20.8.2009, 12:35) 425...   20.8.2009, 13:07
- - Kasper   А мне вот что интересно. Когда делают подмес уличн...   20.8.2009, 12:37
- - kord   Так диаграммы не в каталогах, а в технической доку...   20.8.2009, 12:56
- - Chara   Сейчас занимаюсь переводом канальника из прямотока...   20.8.2009, 13:09
|- - Папочка   Цитата(Chara @ 20.8.2009, 13:09) 425860Се...   20.8.2009, 13:14
|- - Chara   Цитата(Папочка @ 20.8.2009, 13:14) 425864...   20.8.2009, 16:23
- - vnipi   Добрый день! 2 Папочка: На одном объекте встр...   20.8.2009, 14:20
- - Папочка   Менеджеров послушал, послушал и монтажников ...   20.8.2009, 18:08
- - vnipi   Добрый вечер! 2 Папочка: хорошо, а какие данны...   20.8.2009, 22:54
|- - kord   Цитата(Malchik @ 21.8.2009, 9:27) 426254К...   21.8.2009, 9:41
|- - Lufttechniker   Цитата(Malchik @ 21.8.2009, 9:27) 426254К...   21.8.2009, 10:53
|- - Папочка   Цитата(Lufttechniker @ 21.8.2009, 10:53) ...   21.8.2009, 13:10
- - Kasper   А вот стали бы вы применять решение приточки канал...   21.8.2009, 9:48
- - vnipi   Добрый день! Так же не соглашусь, что канальн...   21.8.2009, 12:56
- - vnipi   Добрый день! 2 Kasper: по-поводу "(комнат...   21.8.2009, 13:08
- - Malchik   Компрессор канальника работающего на 100% забора с...   21.8.2009, 14:22
- - Kasper   Цитата(vnipi @ 21.8.2009, 17:08) 426397До...   24.8.2009, 6:03
- - vnipi   Добрый день! 2 Kasper: знаете из опыта приведу...   24.8.2009, 9:58
- - Chara   Могу сравнить использование канальника для вениляц...   26.8.2009, 17:39
- - Зольников Михаил   Мне кажется, такую систему лучше на ночь не выключ...   26.8.2009, 18:50
- - ЧАК   Цитата(Папочка @ 21.8.2009, 14:10) 426399...   26.8.2009, 21:00
- - ЧАК   Цитата(Kasper @ 21.8.2009, 10:48) 426277А...   26.8.2009, 21:06


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzquirL34

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 12.1.2026, 4:51
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных