Система регенерации теплоты с промежуточным т/н |
|
|
|
Гость_4erta_*
|
18.9.2009, 18:19
|
Guest Forum

|
Проектирую систему приточно-вытяжной вентиляции в школе)) ГИП предлагает выполнить проект с использованием системы регенерации теплоты с промежуточным т/н. Смысл такой: на шести вытяжных шахтах поставить рекуперативные гликолевые т/о, которые будут забирать теплоту вытяжного воздуха, и замкнуть их в один контур на ОДИН т/о в приточной установке. Расходы воздуха по шахтам 1800; 1900; 2000; 4000; 5000; 5000, а приточка на 15000 м3/ч. Кто нибудь проектировал подобные контуры? Возможно ли увязать будет ШЕСТЬ т/о с одним? Доступные мне проги максимально подбирают обордувание в паре: один т/о на вытяжке , один т/о на притоке, и при том, как я понимаю, есть смысл в этой установке, если расходы воздуха примерно равные на притоке и вытяжке....
|
|
|
|
|
|
|
 |
Ответов
|
|
18.9.2009, 19:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20916
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Я бы делал с промежуточным гидравлическим сосудом, который бы развязал 5 контуров на вытяжке с контуром калорифера в камере. В этом случае расчёт идентичный паре калориферов. Единственно - система получается хоть и очень надёжная, но не бюджетная - каждый контур требует свой циркуляционный насос - итого 6 шт.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_4erta_*
|
21.9.2009, 8:11
|
Guest Forum

|
Цитата(jota @ 18.9.2009, 20:03) [snapback]436535[/snapback] Я бы делал с промежуточным гидравлическим сосудом, который бы развязал 5 контуров на вытяжке с контуром калорифера в камере. В этом случае расчёт идентичный паре калориферов. Единственно - система получается хоть и очень надёжная, но не бюджетная - каждый контур требует свой циркуляционный насос - итого 6 шт. Если я правильно понимаю предлагается сделать общий коллектор ("гидравлический сосуд"), прицепить к нему параллельно семь т/о (шесть на вытяжке и один в приточной камере) и просто добавить в обвязку каждого т/о по циркуляционному насосу.. Тогда получается, что через все семь т/о будет циркулировать т/н с приблизительно одинаковыми параметрами (на входе в т/о, конечно), но разными расходами, то есть в шести гликолевая смесь будет чуть-чуть нагреваться (чуть-это градуса 3-4С), а в одном чуть охлаждаться, но в таком случае КПД системы вряд ли превысит 5%, и еще непонятно почему расчет будет идентичен паре калориферов... Если, будете так любезны, jota, представьте какую-нибудь схему (рисунок) и поправьте меня, если неправильно трактую вашу мысль!
|
|
|
|
|
|
|
|
21.9.2009, 11:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20916
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(4erta @ 21.9.2009, 8:11) [snapback]436828[/snapback] Если я правильно понимаю предлагается сделать общий коллектор ("гидравлический сосуд"), прицепить к нему параллельно семь т/о (шесть на вытяжке и один в приточной камере) и просто добавить в обвязку каждого т/о по циркуляционному насосу.. Тогда получается, что через все семь т/о будет циркулировать т/н с приблизительно одинаковыми параметрами (на входе в т/о, конечно), но разными расходами, то есть в шести гликолевая смесь будет чуть-чуть нагреваться (чуть-это градуса 3-4С), а в одном чуть охлаждаться, но в таком случае КПД системы вряд ли превысит 5%, и еще непонятно почему расчет будет идентичен паре калориферов... Вы правильно меня поняли. Количество передаваемого тепла, при прочих равных условиях, зависит от дТ и количества теплоносителя. Т.е. это может быть и 3-4*С, а может и больше - какой примем проток через калориферы и какой применим насос. Программы подбора выдают рекомендуемый проток через теплообменники и применить разновариантный подбор несложно....У шести теплообменников температура выбрасываемого воздуха приблизительно одинаковая. Поэтому легко подобрать насосы и их отрегулировать (3х-ходовым или балансовым клапаном) на необходимый расход. В гидравлический разделитель будут поступать шесть независимых потоков с приблизительно одинаковой температурой. Оттуда т/н седьмым насосом прокачивается через теплообменник венткамеры. Почему Вы решили, что КПД 5% мне неясно т.к. нет пояснений. КПД может быть ниже чем в калориферной паре только если мощность 7 насосов будет больше чем одного (спорный вопрос) общего и за счёт теплопотерь в трубах. Расчёт идентичный по теплу если принять, что вместо пары выступает калориферы на вытяжке как сумарный теплообменник и калорифер в камере. Гидравлика конечно считается по другому.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_4erta_*
|
21.9.2009, 18:30
|
Guest Forum

|
Цитата(jota @ 21.9.2009, 12:34) [snapback]436903[/snapback] Вы правильно меня поняли. Количество передаваемого тепла, при прочих равных условиях, зависит от дТ и количества теплоносителя. Т.е. это может быть и 3-4*С, а может и больше - какой примем проток через калориферы и какой применим насос. Программы подбора выдают рекомендуемый проток через теплообменники и применить разновариантный подбор несложно....У шести теплообменников температура выбрасываемого воздуха приблизительно одинаковая. Поэтому легко подобрать насосы и их отрегулировать (3х-ходовым или балансовым клапаном) на необходимый расход. В гидравлический разделитель будут поступать шесть независимых потоков с приблизительно одинаковой температурой. Оттуда т/н седьмым насосом прокачивается через теплообменник венткамеры. Почему Вы решили, что КПД 5% мне неясно т.к. нет пояснений. КПД может быть ниже чем в калориферной паре только если мощность 7 насосов будет больше чем одного (спорный вопрос) общего и за счёт теплопотерь в трубах. Расчёт идентичный по теплу если принять, что вместо пары выступает калориферы на вытяжке как сумарный теплообменник и калорифер в камере. Гидравлика конечно считается по другому. Ну вообщем-то я так и хотел запроектировать контур, только с одним циркуляционным насосом. Были только сомнения, как посчитать шесть т/о на вытяжке... Так вот я посоветовался с представителем "Везы" и утвердился в решении поступить так: 1) Посчитать оптимальный т/о с оптимальным расходом т/н в приточной камере на 15000 м3/ч; 2)Пропорционально рсходам воздуха на вытяжных шахтах разделить расход гликолевого т/н на шесть частей; 3)По известным расходам т/н подобрать шесть т/о на вытяжные шахты; 4)Собрать это все в схему с общим коллектором с одним ц.н. и соответствующей обвязкой т/о с трехходовыми клапанами...
|
|
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
4erta Система регенерации теплоты с промежуточным т/н 18.9.2009, 18:19 LordN не делал.
но проблем не будет если все сделать пр... 18.9.2009, 18:26 EJIEHA Готовлю задание на автоматизацию смежникам. У меня... 22.4.2011, 16:39  vadim999 Цитата(EJIEHA @ 22.4.2011, 17:39) Готовлю... 22.4.2011, 16:51  jota Цитата(EJIEHA @ 22.4.2011, 16:39) Если у ... 22.4.2011, 17:16   EJIEHA Цитата(jota @ 22.4.2011, 18:16) По вашей ... 22.4.2011, 21:27   Buharick Цитата(jota @ 22.4.2011, 18:16) По вашей ... 22.4.2011, 21:57    jota Цитата(Buharick @ 22.4.2011, 21:57) Позвл... 22.4.2011, 23:56 4erta Нужно сделать правильно - это понятно
Пытался пр... 18.9.2009, 18:52 LordN ЦитатаПытался прикинуть т/о "Веза" ))) И... 18.9.2009, 19:36 4erta Цитата(LordN @ 18.9.2009, 20:36) 436543че... 21.9.2009, 8:01 kord Цитата(4erta @ 18.9.2009, 18:19) 436522Пр... 21.9.2009, 9:16 4erta Цитата(kord @ 21.9.2009, 10:16) 436845В н... 21.9.2009, 18:42  kord Цитата(4erta @ 21.9.2009, 18:42) 437122..... 22.9.2009, 8:40   4erta Цитата(kord @ 22.9.2009, 9:40) 437220Я вс... 22.9.2009, 14:42    kord Цитата(4erta @ 22.9.2009, 14:42) 437440..... 22.9.2009, 17:42  tsv3412 ЦитатаНекорректно объединять шесть РАЗНЫХ т/о на в... 22.9.2009, 9:24   4erta Цитата(tsv3412 @ 22.9.2009, 10:24) 437238... 22.9.2009, 14:56 tsv3412 При средней Т наружного воздуха за отопительный се... 21.9.2009, 18:36 jota Но калорифер нагрева воздуха и расход т/н через не... 21.9.2009, 18:50 4erta Цитата(jota @ 21.9.2009, 19:50) 437127Но ... 22.9.2009, 13:27 LordN ЦитатаНу вообщем-то я так и хотел запроектировать ... 22.9.2009, 4:35 4erta Цитата(LordN @ 22.9.2009, 5:35) с одним -... 22.9.2009, 13:34 Бойко Цитата(4erta @ 18.9.2009, 19:19) 436522Пр... 22.9.2009, 12:45 4erta Цитата(Бойко @ 22.9.2009, 13:45) 437355А ... 22.9.2009, 14:50  jota Цитата(4erta @ 22.9.2009, 14:50) 437451И ... 22.9.2009, 15:26 jota Для школы это нехороший вариант. В школах оборудов... 22.9.2009, 13:47 tsv3412 Цитата(4erta @ 22.9.2009, 15:42) 437440По... 22.9.2009, 15:18 Бойко Цитата(jota @ 22.9.2009, 16:26) 437485Вы ... 22.9.2009, 16:44 LordN ЦитатаДумал - серьезная тема....анналогична. 4erta... 22.9.2009, 18:22 krizhevskyval Цитата(4erta @ 18.9.2009, 18:19) 436522Пр... 2.10.2009, 14:18 Boris Blade мЕЛКОВАТЫЕ РЕКОПУЕРАТОРЫ. 2.10.2009, 19:03 daddym Я чтото совсем не понимаю, откуда во первых берутс... 2.10.2009, 22:49 4erta Вообщем все оказалось, как обычно в России, до без... 9.10.2009, 8:47 4erta П.С. Я впервые пытался засунуть такой разветвленны... 9.10.2009, 8:53 daddym Открытый бак в гликолевой системе? 10.10.2009, 11:26
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzquirL34
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7
Последние сообщения Форума
|