Guest Forum






Проектирую систему приточно-вытяжной вентиляции в школе)) ГИП предлагает выполнить проект с использованием системы регенерации теплоты с промежуточным т/н. Смысл такой: на шести вытяжных шахтах поставить рекуперативные гликолевые т/о, которые будут забирать теплоту вытяжного воздуха, и замкнуть их в один контур на ОДИН т/о в приточной установке. Расходы воздуха по шахтам 1800; 1900; 2000; 4000; 5000; 5000, а приточка на 15000 м3/ч. Кто нибудь проектировал подобные контуры? Возможно ли увязать будет ШЕСТЬ т/о с одним? Доступные мне проги максимально подбирают обордувание в паре: один т/о на вытяжке , один т/о на притоке, и при том, как я понимаю, есть смысл в этой установке, если расходы воздуха примерно равные на притоке и вытяжке....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
kord
сообщение 21.9.2009, 9:16
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 901
Регистрация: 5.7.2004
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 38



Цитата(4erta @ 18.9.2009, 18:19) [snapback]436522[/snapback]
Проектирую систему приточно-вытяжной вентиляции в школе))

В нашем регионе такие задачи (школы) сейчас решаются через децентрализованные приточно-вытяжные установки.
Например LGH-40 (специально для учебных заведений предназначена)
В каждом помещении установливается расчетное количество установок.
Попробуйте выполнить сравнение системы, прдложенной Вами, и децентрализованной системы.
Михаил
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_4erta_*
сообщение 21.9.2009, 18:42
Сообщение #3





Guest Forum






Цитата(kord @ 21.9.2009, 10:16) [snapback]436845[/snapback]
В нашем регионе такие задачи (школы) сейчас решаются через децентрализованные приточно-вытяжные установки.
Например LGH-40 (специально для учебных заведений предназначена)
В каждом помещении установливается расчетное количество установок.
Попробуйте выполнить сравнение системы, прдложенной Вами, и децентрализованной системы.
Михаил

Спасибо за совет, Михаил! Но, к сожалению, у меня реконструкция школы: там нет подвесных потолков в классах (только в коридорах) и проект должен быть достаточно бюджетным по капитальным затратам (систему регенерации теплоты вообще решили запихнуть сюда, только соблюдая постановление Правительства г.Москвы о внедрении энергосберегающих технологий при реконструкции зданий, но все инициативы "сверху" до этого заканчивались не с тем результатом, которого от него ждали инициаторы), а подобная схема с приточно-вытяжными установками будет дороговата... Тем не менее большое спасибо еще раз за предложение!

Цитата(tsv3412 @ 21.9.2009, 19:36) [snapback]437121[/snapback]
При средней Т наружного воздуха за отопительный сезон - 5 грС, Т удаляемого воздуха - 20 грС.
Приток 15000 м3/час, вытяжка 14700 м3/час.
Промежуточный теплоноситель - этиленгликоль 30%, расход 2,15 л/с
КПД установки 50%, мощность рекуперации 63,8 кВт. clap.gif
Температура на выходе:
приток 7,4 грС,вытяжка 7,8 грС
Падение давления по теплоносителю 41 кПа.

А если объединить вытяжки в коллектор с теплоизоляцией ecoflex толщиной 100мм, потери будут 5%.
А так конечно бак-аккумулятор.

Некорректно объединять шесть РАЗНЫХ т/о на вытяжных шахтах в один в расчете.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tsv3412
сообщение 22.9.2009, 9:24
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 21.9.2009
Пользователь №: 38734



Цитата
Некорректно объединять шесть РАЗНЫХ т/о на вытяжных шахтах в один в расчете.

Если у вас каждый ТО на вытяжке имеет свой циркуляционный насос, при использовании бака-аккумулятора открытого типа гидравлические контуры вытяжек и приточкик будут независимы. Конечно, желательна одновременная работа притока и вытяжки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- 4erta   Система регенерации теплоты с промежуточным т/н   18.9.2009, 18:19
- - LordN   не делал. но проблем не будет если все сделать пр...   18.9.2009, 18:26
|- - EJIEHA   Готовлю задание на автоматизацию смежникам. У меня...   22.4.2011, 16:39
|- - vadim999   Цитата(EJIEHA @ 22.4.2011, 17:39) Готовлю...   22.4.2011, 16:51
|- - jota   Цитата(EJIEHA @ 22.4.2011, 16:39) Если у ...   22.4.2011, 17:16
|- - EJIEHA   Цитата(jota @ 22.4.2011, 18:16) По вашей ...   22.4.2011, 21:27
|- - Buharick   Цитата(jota @ 22.4.2011, 18:16) По вашей ...   22.4.2011, 21:57
|- - jota   Цитата(Buharick @ 22.4.2011, 21:57) Позвл...   22.4.2011, 23:56
- - 4erta   Нужно сделать правильно - это понятно Пытался пр...   18.9.2009, 18:52
- - jota   Я бы делал с промежуточным гидравлическим сосудом,...   18.9.2009, 19:03
|- - 4erta   Цитата(jota @ 18.9.2009, 20:03) 436535Я б...   21.9.2009, 8:11
|- - jota   Цитата(4erta @ 21.9.2009, 8:11) 436828Есл...   21.9.2009, 11:34
|- - 4erta   Цитата(jota @ 21.9.2009, 12:34) 436903Вы ...   21.9.2009, 18:30
- - LordN   ЦитатаПытался прикинуть т/о "Веза" ))) И...   18.9.2009, 19:36
|- - 4erta   Цитата(LordN @ 18.9.2009, 20:36) 436543че...   21.9.2009, 8:01
|- - kord   Цитата(4erta @ 21.9.2009, 18:42) 437122.....   22.9.2009, 8:40
||- - 4erta   Цитата(kord @ 22.9.2009, 9:40) 437220Я вс...   22.9.2009, 14:42
||- - kord   Цитата(4erta @ 22.9.2009, 14:42) 437440.....   22.9.2009, 17:42
|- - 4erta   Цитата(tsv3412 @ 22.9.2009, 10:24) 437238...   22.9.2009, 14:56
- - tsv3412   При средней Т наружного воздуха за отопительный се...   21.9.2009, 18:36
- - jota   Но калорифер нагрева воздуха и расход т/н через не...   21.9.2009, 18:50
|- - 4erta   Цитата(jota @ 21.9.2009, 19:50) 437127Но ...   22.9.2009, 13:27
- - LordN   ЦитатаНу вообщем-то я так и хотел запроектировать ...   22.9.2009, 4:35
|- - 4erta   Цитата(LordN @ 22.9.2009, 5:35) с одним -...   22.9.2009, 13:34
- - Бойко   Цитата(4erta @ 18.9.2009, 19:19) 436522Пр...   22.9.2009, 12:45
|- - 4erta   Цитата(Бойко @ 22.9.2009, 13:45) 437355А ...   22.9.2009, 14:50
|- - jota   Цитата(4erta @ 22.9.2009, 14:50) 437451И ...   22.9.2009, 15:26
- - jota   Для школы это нехороший вариант. В школах оборудов...   22.9.2009, 13:47
- - tsv3412   Цитата(4erta @ 22.9.2009, 15:42) 437440По...   22.9.2009, 15:18
- - Бойко   Цитата(jota @ 22.9.2009, 16:26) 437485Вы ...   22.9.2009, 16:44
- - LordN   ЦитатаДумал - серьезная тема....анналогична. 4erta...   22.9.2009, 18:22
- - krizhevskyval   Цитата(4erta @ 18.9.2009, 18:19) 436522Пр...   2.10.2009, 14:18
- - Boris Blade   мЕЛКОВАТЫЕ РЕКОПУЕРАТОРЫ.   2.10.2009, 19:03
- - daddym   Я чтото совсем не понимаю, откуда во первых берутс...   2.10.2009, 22:49
- - 4erta   Вообщем все оказалось, как обычно в России, до без...   9.10.2009, 8:47
- - 4erta   П.С. Я впервые пытался засунуть такой разветвленны...   9.10.2009, 8:53
- - daddym   Открытый бак в гликолевой системе?   10.10.2009, 11:26


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzquirL34

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 12.1.2026, 4:16
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных