Проектирую систему приточно-вытяжной вентиляции в школе)) ГИП предлагает выполнить проект с использованием системы регенерации теплоты с промежуточным т/н. Смысл такой: на шести вытяжных шахтах поставить рекуперативные гликолевые т/о, которые будут забирать теплоту вытяжного воздуха, и замкнуть их в один контур на ОДИН т/о в приточной установке. Расходы воздуха по шахтам 1800; 1900; 2000; 4000; 5000; 5000, а приточка на 15000 м3/ч. Кто нибудь проектировал подобные контуры? Возможно ли увязать будет ШЕСТЬ т/о с одним? Доступные мне проги максимально подбирают обордувание в паре: один т/о на вытяжке , один т/о на притоке, и при том, как я понимаю, есть смысл в этой установке, если расходы воздуха примерно равные на притоке и вытяжке....
|
|
|
|
|
|
|
 |
Ответов
|
|
21.9.2009, 9:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 901
Регистрация: 5.7.2004
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 38

|
Цитата(4erta @ 18.9.2009, 18:19) [snapback]436522[/snapback] Проектирую систему приточно-вытяжной вентиляции в школе)) В нашем регионе такие задачи (школы) сейчас решаются через децентрализованные приточно-вытяжные установки. Например LGH-40 (специально для учебных заведений предназначена) В каждом помещении установливается расчетное количество установок. Попробуйте выполнить сравнение системы, прдложенной Вами, и децентрализованной системы. Михаил
|
|
|
|
|
|
|
Гость_4erta_*
|
21.9.2009, 18:42
|
Guest Forum

|
Цитата(kord @ 21.9.2009, 10:16) [snapback]436845[/snapback] В нашем регионе такие задачи (школы) сейчас решаются через децентрализованные приточно-вытяжные установки. Например LGH-40 (специально для учебных заведений предназначена) В каждом помещении установливается расчетное количество установок. Попробуйте выполнить сравнение системы, прдложенной Вами, и децентрализованной системы. Михаил Спасибо за совет, Михаил! Но, к сожалению, у меня реконструкция школы: там нет подвесных потолков в классах (только в коридорах) и проект должен быть достаточно бюджетным по капитальным затратам (систему регенерации теплоты вообще решили запихнуть сюда, только соблюдая постановление Правительства г.Москвы о внедрении энергосберегающих технологий при реконструкции зданий, но все инициативы "сверху" до этого заканчивались не с тем результатом, которого от него ждали инициаторы), а подобная схема с приточно-вытяжными установками будет дороговата... Тем не менее большое спасибо еще раз за предложение! Цитата(tsv3412 @ 21.9.2009, 19:36) [snapback]437121[/snapback] При средней Т наружного воздуха за отопительный сезон - 5 грС, Т удаляемого воздуха - 20 грС. Приток 15000 м3/час, вытяжка 14700 м3/час. Промежуточный теплоноситель - этиленгликоль 30%, расход 2,15 л/с КПД установки 50%, мощность рекуперации 63,8 кВт. Температура на выходе: приток 7,4 грС,вытяжка 7,8 грС Падение давления по теплоносителю 41 кПа. А если объединить вытяжки в коллектор с теплоизоляцией ecoflex толщиной 100мм, потери будут 5%. А так конечно бак-аккумулятор. Некорректно объединять шесть РАЗНЫХ т/о на вытяжных шахтах в один в расчете.
|
|
|
|
|
|
|
|
22.9.2009, 8:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 901
Регистрация: 5.7.2004
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 38

|
Цитата(4erta @ 21.9.2009, 18:42) [snapback]437122[/snapback] ... реконструкция школы: там нет подвесных потолков в классах (только в коридорах) и проект должен быть достаточно бюджетным по капитальным затратам Я все же рекомендую Вам посмотреть конструкцию предложенных установок: это такая коробка, которая вешается открыто в помещении под потолком. И еще раз повторяю: эта модель СПЕЦИАЛЬНО разработана для школ. Правда, для японских и европейских.... при этом капитальные затраты минимальные из всех возможных. А мощность рекуперации посчитайте самостоятельно - найдите у себя в регионе программу, только рекомендую считать в каждой температурной зоне свое значение мощности: получите достоверный результат. Михаил
Сообщение отредактировал kord - 22.9.2009, 8:42
|
|
|
|
|
|
|
Гость_4erta_*
|
22.9.2009, 14:42
|
Guest Forum

|
Цитата(kord @ 22.9.2009, 9:40) [snapback]437220[/snapback] Я все же рекомендую Вам посмотреть конструкцию предложенных установок: это такая коробка, которая вешается открыто в помещении под потолком. И еще раз повторяю: эта модель СПЕЦИАЛЬНО разработана для школ. Правда, для японских и европейских.... при этом капитальные затраты минимальные из всех возможных. А мощность рекуперации посчитайте самостоятельно - найдите у себя в регионе программу, только рекомендую считать в каждой температурной зоне свое значение мощности: получите достоверный результат. Михаил По СНиП (не помню номера сейчас) "Общеобразовательные учреждения..." я должен на каждого учащегося в классе подать 16м3/ч притока. На 30 чел в классе 480м3/ч, а эти "коробки", как я посмотрел дают до 400м3/ч. Из такой "коробки" нужный мне расход притока будет свистеть, и вентиляцию вообще не включат. Может быть, я ошибаюсь, тогда оставьте, пожалуйста, ссылку на оборудование!
|
|
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
4erta Система регенерации теплоты с промежуточным т/н 18.9.2009, 18:19 LordN не делал.
но проблем не будет если все сделать пр... 18.9.2009, 18:26 EJIEHA Готовлю задание на автоматизацию смежникам. У меня... 22.4.2011, 16:39  vadim999 Цитата(EJIEHA @ 22.4.2011, 17:39) Готовлю... 22.4.2011, 16:51  jota Цитата(EJIEHA @ 22.4.2011, 16:39) Если у ... 22.4.2011, 17:16   EJIEHA Цитата(jota @ 22.4.2011, 18:16) По вашей ... 22.4.2011, 21:27   Buharick Цитата(jota @ 22.4.2011, 18:16) По вашей ... 22.4.2011, 21:57    jota Цитата(Buharick @ 22.4.2011, 21:57) Позвл... 22.4.2011, 23:56 4erta Нужно сделать правильно - это понятно
Пытался пр... 18.9.2009, 18:52 jota Я бы делал с промежуточным гидравлическим сосудом,... 18.9.2009, 19:03 4erta Цитата(jota @ 18.9.2009, 20:03) 436535Я б... 21.9.2009, 8:11  jota Цитата(4erta @ 21.9.2009, 8:11) 436828Есл... 21.9.2009, 11:34   4erta Цитата(jota @ 21.9.2009, 12:34) 436903Вы ... 21.9.2009, 18:30 LordN ЦитатаПытался прикинуть т/о "Веза" ))) И... 18.9.2009, 19:36 4erta Цитата(LordN @ 18.9.2009, 20:36) 436543че... 21.9.2009, 8:01    kord Цитата(4erta @ 22.9.2009, 14:42) 437440..... 22.9.2009, 17:42  tsv3412 ЦитатаНекорректно объединять шесть РАЗНЫХ т/о на в... 22.9.2009, 9:24   4erta Цитата(tsv3412 @ 22.9.2009, 10:24) 437238... 22.9.2009, 14:56 tsv3412 При средней Т наружного воздуха за отопительный се... 21.9.2009, 18:36 jota Но калорифер нагрева воздуха и расход т/н через не... 21.9.2009, 18:50 4erta Цитата(jota @ 21.9.2009, 19:50) 437127Но ... 22.9.2009, 13:27 LordN ЦитатаНу вообщем-то я так и хотел запроектировать ... 22.9.2009, 4:35 4erta Цитата(LordN @ 22.9.2009, 5:35) с одним -... 22.9.2009, 13:34 Бойко Цитата(4erta @ 18.9.2009, 19:19) 436522Пр... 22.9.2009, 12:45 4erta Цитата(Бойко @ 22.9.2009, 13:45) 437355А ... 22.9.2009, 14:50  jota Цитата(4erta @ 22.9.2009, 14:50) 437451И ... 22.9.2009, 15:26 jota Для школы это нехороший вариант. В школах оборудов... 22.9.2009, 13:47 tsv3412 Цитата(4erta @ 22.9.2009, 15:42) 437440По... 22.9.2009, 15:18 Бойко Цитата(jota @ 22.9.2009, 16:26) 437485Вы ... 22.9.2009, 16:44 LordN ЦитатаДумал - серьезная тема....анналогична. 4erta... 22.9.2009, 18:22 krizhevskyval Цитата(4erta @ 18.9.2009, 18:19) 436522Пр... 2.10.2009, 14:18 Boris Blade мЕЛКОВАТЫЕ РЕКОПУЕРАТОРЫ. 2.10.2009, 19:03 daddym Я чтото совсем не понимаю, откуда во первых берутс... 2.10.2009, 22:49 4erta Вообщем все оказалось, как обычно в России, до без... 9.10.2009, 8:47 4erta П.С. Я впервые пытался засунуть такой разветвленны... 9.10.2009, 8:53 daddym Открытый бак в гликолевой системе? 10.10.2009, 11:26
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzquirL34
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7
Последние сообщения Форума
|