> необходимость установки ИФС?
ork
сообщение 25.10.2009, 15:19
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 142
Регистрация: 13.11.2008
Пользователь №: 25266



Здравствуйте господа специалисты помогите разобраться в следующем вопросе: наружная трасса газопровода к жилому дому, врезка в полиэтилен сразу выход на поверхность и прокладка газ-да по опорам около 15 метров, далее опять ныряем в землю переходим на полиэтилен и выходим перед домом i-образным цокольным вводом. Необходимо ли в данном случае на подъеме из земли и опуске в землю ставить ИФС (ТИС)???

В СП 42-102-2004 буквально сказано следующее:
8.6 ЭХЗ стальных вставок на полиэтиленовых газопроводах длиной не более 10 м на линейной части и участков соединений полиэтиленовых газопроводов со стальными вводами в дома (при наличии на вводе электроизолирующих соединений) разрешается не предусматривать. При этом засыпка траншеи в той ее части, где проложена стальная вставка, по всей глубине заменяется на песчаную.
8.16 С целью обеспечения эффективности ЭХЗ трубопроводов в проекте должна быть предусмотрена установка электроизолирующих соединений (электроизолирующих фланцев, муфт, вставок, стонов и др.) для газопроводов.
В соответствии с РД 153-39.04-091 установку электроизолирующих соединений следует предусматривать:
- на входе и выходе трубопровода из земли (на участках перехода подземного трубопровода в надземный разрешается вместо установки электроизолирующих соединений применять электрическую изоляцию трубопроводов от опор и конструкций изолирующими прокладками);
- на входе и выходе газопроводов из ГРП (ШРП);
- на вводе трубопроводов в здания, где возможен их электрический контакт с землей через заземленные металлические конструкции, инженерные коммуникации здания и нулевой провод электропроводки здания;
- на вводе трубопровода на объект, являющийся источником блуждающих токов;
- для электрической изоляции отдельных участков трубопровода от остального трубопровода.

Насколько я понимаю ЭХЗ это ряд мероприятий по установки катодных станций или протекторной защиты, в моем случае так как внутри поселковый газ-д полиэтиленовый, этого ничего нет. Следовательно если нет ЭХЗ то нет смысла изолировать газ-д проложенный на опорах от подземного и ИФС на опуске и подъеме из земли ставить не нужно, или я ошибаюсь?!
Буду очень признателен за помощь!!!
P.S. для пояснения ситуации прикладываю трассировку и профиль

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  установка_ифс.dwg ( 1,78 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 632
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Логвин
сообщение 25.10.2009, 21:13
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 15.5.2009
Пользователь №: 33516



Напрасно вы так уважаемый с дубами.... smile.gif Со стороны эксплуатации, эти ИС на стальных ГСт ПЭ газопроводов излишняя проблема. В большинстве случаев они используются как изоляторы (для электрической изоляции отдельных участков трубопровода). Считается, что при транспортировке газа по ПЭ трубам возникает статическое напряжение (кажется, это где-то на форуме обсуждалось), вот от него и защищают газопотребляющее оборудование изолирующими соединениями на стояках. А использование ИС в данном случае как средство ЭХЗ.... сомнительно мягко выражаясь.

Сообщение отредактировал Логвин - 25.10.2009, 21:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Heater
сообщение 25.10.2009, 22:18
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 123
Регистрация: 10.2.2009
Из: Украина
Пользователь №: 28945



А еще ИФС удобен при ремонтных работах.
А вот, к примеру, про соединение PE/ST что пишет ДБН "Газоснабжение" УССР:

4.33 Газопроводы-вводы к зданиям от распределительных газопроводов могут
выполняться из стальных или полиэтиленовых труб.
При выполнении газопровода-ввода из полиэтиленовой трубы, переход на стальную
трубу следует выполнять:
- в месте присоединения к крану перед КДРД или на вертикальном участке не выше
0,8 м от земли с размещением надземного участка полиэтиленового газопровода и
узла соединения с металлическим газопроводом в металличе­ском футляре с
отверстиями для отбора проб воздуха. Конец надземной части футляра уплотняется
для предупреждения попадания атмосферных осадков в межтрубное пространство;
- на подземном участке узел соединения следует располагать на расстоя­нии от
фундаментов зданий и сооружений (в свету) не менее 1 м для газопро­водов низкого
давления и 2 м для газопроводов среднего давления. При распо­ложении указанных
участков вне зоны блуждающих токов, электрохимическую защиту их разрешается не
предусматривать. При этом засыпку траншей на этих участках на всю глубину
следует выполнять песчаным грунтом.
Соединение полиэтиленовых труб как на горизонтальных, так и на верти­кальных
участках газопровода-ввода следует выполнять терморезисторной сваркой.
4.34 Соединение полиэтиленовых труб со стальными следует предусмат­ривать как
разъемными (фланцевыми), так и неразъемными, изготовленных в соответствии с
требованиям 11.23 и 11.24.
Разъемные соединения следует размещать в колодцах, неразъемные со­единения - в
грунте.
Размещать соединительные детали «полиэтилен-сталь» следует только на
прямолинейных участках газопроводов с защитой металлического участка де­тали от
коррозии с применением технологии, исключающей повреждения по­лиэтиленового
участка.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- ork   необходимость установки ИФС?   25.10.2009, 15:19
- - Evgkarpro   На подъеме из земли и опуске в землю я всегда став...   25.10.2009, 15:59
- - GASPAR   Дружище ответ очевиден: в данном случае роль ИФС п...   25.10.2009, 17:43
|- - Эксплуататор газопровода   Цитата(GASPAR @ 25.10.2009, 18:43) Дружищ...   18.3.2014, 14:58
- - cher   В электрохимзащите потребности действительно нет. ...   25.10.2009, 19:46
|- - GASPAR   Цитата(cher @ 25.10.2009, 19:46) В электр...   25.10.2009, 20:05
|- - LevaK   Цитата(cher @ 25.10.2009, 19:46) В электр...   25.10.2009, 21:04
- - ork   На выходе из земли перед зданием установлен i-обра...   25.10.2009, 20:41
|- - GASPAR   Цитата(Логвин @ 25.10.2009, 20:13) Считае...   26.10.2009, 7:59
|- - Логвин   Цитата(GASPAR @ 26.10.2009, 9:59) Слово ...   26.10.2009, 21:52
- - мурад   Статическое напряжение передаётся по ПЭ трубам или...   26.10.2009, 9:11
|- - LevaK   Цитата(мурад @ 26.10.2009, 9:11) Статичес...   26.10.2009, 10:48
- - seremba   Можно по этому поводу позвонить в местное управлен...   26.10.2009, 9:27
- - Evgkarpro   Всетаки ведь споры, где нормы нету. Мурад знает: ...   26.10.2009, 19:32
|- - GASPAR   Цитата(Evgkarpro @ 26.10.2009, 18:32) Нес...   26.10.2009, 20:43
- - GASPAR   Ну не совсем то Хотя вроде несколько веток обсуж...   26.10.2009, 22:01
- - Илюха   Моё мнение - изолирующие соединения ставят не толь...   26.10.2009, 23:09
|- - GASPAR   Цитата(Илюха @ 26.10.2009, 22:09) Моё мне...   26.10.2009, 23:28
|- - Илюха   Цитата(GASPAR @ 26.10.2009, 23:28) Ладно,...   27.10.2009, 0:20
|- - LevaK   Цитата(Илюха @ 27.10.2009, 0:20) ... блуж...   27.10.2009, 1:09
|- - Илюха   Цитата(LevaK @ 27.10.2009, 1:09) Автору п...   27.10.2009, 2:21
||- - GASPAR   Цитата(Илюха @ 27.10.2009, 1:21) А с чем ...   27.10.2009, 7:58
||- - LevaK   Цитата(Илюха @ 27.10.2009, 2:21) А с чем ...   27.10.2009, 21:19
|- - GASPAR   Цитата(LevaK @ 27.10.2009, 0:09) Автору п...   27.10.2009, 8:07
- - GASPAR   Вот то, что обесчал: текст запроса и ответ нормати...   27.10.2009, 23:27
- - LevaK   Я так думаю, что необходимость ИС перед ШРП на вто...   28.10.2009, 14:20
- - Илюха   Даже в ТУ всегда прописано что требуется установит...   28.10.2009, 21:14
- - GASPAR   Илюха, дружище, какой же ты упрямый. И кстати, я с...   28.10.2009, 23:44
- - GASPAR   Да, ещё, я забыл ещё сказать дружище Илюхе, о конт...   29.10.2009, 0:09
- - Evgkarpro   Сказочники, однако. GASPARу спасибо за инфу. По п...   30.10.2009, 21:25
- - LevaK   Я кажется догадываюсь почему в России требуют ИС н...   1.11.2009, 19:40
|- - seremba   Цитата(LevaK @ 1.11.2009, 17:40) Я кажетс...   1.11.2009, 19:58
|- - спец   Цитата(LevaK @ 1.11.2009, 19:40) Украиски...   12.4.2010, 15:37
- - Илюха   Все, GASPAR, переубедил ты меня! Извини за опе...   4.11.2009, 23:32
- - viktor104   Товарищ GASPAR! А что Вы скажете по поводу тре...   10.4.2010, 0:43
- - GASPAR   Дружище Viktor104. ИС (ИФС) на стальных газопровод...   10.4.2010, 8:45
- - Vdovushkin   в данном случае ИФС не требуется: и участок газопр...   10.4.2010, 18:59
- - Роман5000   а меня почему то заставили газовики ставить изолир...   12.4.2010, 10:48
|- - LevaK   Цитата(Роман5000 @ 12.4.2010, 10:48) а ме...   12.4.2010, 23:04
|- - спец   Цитата(LevaK @ 12.4.2010, 23:04) Надземка...   12.4.2010, 23:16
|- - LevaK   Цитата(спец @ 12.4.2010, 23:16) ... Диэле...   12.4.2010, 23:59
|- - спец   Цитата(LevaK @ 12.4.2010, 23:59) Глупость...   13.4.2010, 0:27
|- - Илюха   Цитата(LevaK @ 13.4.2010, 0:59) Полностью...   21.4.2010, 21:44
||- - LevaK   Цитата(Илюха @ 21.4.2010, 21:44) Я думаю,...   22.4.2010, 1:16
||- - hgdv   Цитата(Илюха @ 21.4.2010, 21:44) Я думаю,...   2.3.2012, 7:54
||- - LevaK   Цитата(hgdv @ 2.3.2012, 6:54) ... Система...   4.3.2012, 0:38
||- - hgdv   Цитата(LevaK @ 4.3.2012, 0:38) Только в с...   4.3.2012, 6:03
||- - alvic   Цитата(hgdv @ 4.3.2012, 7:03) Если подход...   17.3.2014, 15:46
|- - Ivan Yur'evich   Цитата(LevaK @ 13.4.2010, 0:59) Полностью...   21.9.2012, 11:33
|- - Assan111   Цитата(Ivan Yur'evich @ 21.9.2012, 12...   19.10.2018, 9:14
|- - Ivan Yur'evich   Цитата(Assan111 @ 19.10.2018, 9:14) А где...   23.10.2018, 12:46
- - ARTEM   Подскажите, а если газопровод полностью стальной. ...   14.11.2011, 10:17
- - seremba   Да.Необходимо.   14.11.2011, 12:05
- - ARTEM   В каких нормах это есть, что необходимо в этом слу...   15.11.2011, 9:05
- - AnnaBond   п.8.16 СП 42-102-2004   15.11.2011, 12:56
- - andabb   Для эффективности ЭХЗ советую использовать Соедине...   24.12.2011, 23:51
- - katrin-gass   "Руководство по проектированию автономных ист...   3.2.2012, 12:59
- - stessi   У меня есть грпш перед котельной (до и после - ПЭ)...   8.2.2012, 10:14
- - ksb   stessi Честно сказать с этими ИФС сплошная неопред...   8.2.2012, 12:50
|- - Илюха   Цитата(ksb @ 8.2.2012, 12:50) stessi Чест...   6.3.2012, 19:58
- - Farn   п.4.3.13. РД 153-39.4-091-01. Предусматривается те...   21.9.2012, 12:43
|- - Ivan Yur'evich   Цитата(Farn @ 21.9.2012, 13:43) п.4.3.13....   21.9.2012, 13:33
- - Farn   Я и не утверждаю, что надо. Просто дал ссылку на д...   21.9.2012, 14:43
|- - Ivan Yur'evich   Цитата(Farn @ 21.9.2012, 15:43) Я и не ут...   25.9.2012, 7:45
- - Ivan Yur'evich   Доброго дня коллеги! ) Поделитесь мыслями...   12.3.2014, 15:22
- - ork   Объяснение на мой взгляд простое. Эксплуатирующая ...   12.3.2014, 15:32
- - Илюха   Цитата(Ivan Yur'evich @ 12.3.2014, 16...   12.3.2014, 15:45
- - dugarik   У нас одна из ГРО всегда прописывает данное требов...   13.3.2014, 5:48
- - Ivan Yur'evich   Спасибо за ответы коллеги! ) Укажу немного ко...   13.3.2014, 11:10
|- - Лыткин   Цитата(Ivan Yur'evich @ 13.3.2014, 12...   13.3.2014, 13:35
|- - Ivan Yur'evich   Цитата(Лыткин @ 13.3.2014, 14:35) Изолиру...   13.3.2014, 14:41
|- - Лыткин   Цитата(Ivan Yur'evich @ 13.3.2014, 15...   14.3.2014, 8:46
|- - ork   Цитата(Лыткин @ 14.3.2014, 12:16) Ерунда ...   14.3.2014, 9:06
- - tric1   Возник вопрос с установкой ИФС. Мимо предприятия п...   26.11.2014, 17:22
- - timofeyprof   Цитата(tric1 @ 26.11.2014, 18:22) требова...   26.11.2014, 17:35
- - tric1   Спасибо за ответ. В том же СП есть пункт 8.47 в с...   26.11.2014, 17:38
- - timofeyprof   Цитата(tric1 @ 26.11.2014, 18:38) Спасибо...   26.11.2014, 18:04
- - tric1   Так в том то и дело, что в начале темы пришли к вы...   27.11.2014, 11:28
|- - Лыткин   Цитата(tric1 @ 27.11.2014, 11:28) Так в т...   27.11.2014, 14:04
- - sav1961@mail.ru   Прошу прокомментировать необходимость установки ИС...   4.12.2014, 14:53
- - Илюха   ЭИС устанавливать в данном случае необходимо.   4.12.2014, 19:42
- - stanli   Требую установки изолирующих на опуске и выходе га...   23.5.2016, 8:40


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxRXEa1

Реклама: ООО «Эдюсон» | ИНН 7729779476 | erid: 2VtzqvCXcii

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 27.4.2026, 9:24
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных