необходимость установки ИФС? |
|
|
|
|
25.10.2009, 15:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 142
Регистрация: 13.11.2008
Пользователь №: 25266

|
Здравствуйте господа специалисты помогите разобраться в следующем вопросе: наружная трасса газопровода к жилому дому, врезка в полиэтилен сразу выход на поверхность и прокладка газ-да по опорам около 15 метров, далее опять ныряем в землю переходим на полиэтилен и выходим перед домом i-образным цокольным вводом. Необходимо ли в данном случае на подъеме из земли и опуске в землю ставить ИФС (ТИС)??? В СП 42-102-2004 буквально сказано следующее: 8.6 ЭХЗ стальных вставок на полиэтиленовых газопроводах длиной не более 10 м на линейной части и участков соединений полиэтиленовых газопроводов со стальными вводами в дома (при наличии на вводе электроизолирующих соединений) разрешается не предусматривать. При этом засыпка траншеи в той ее части, где проложена стальная вставка, по всей глубине заменяется на песчаную. 8.16 С целью обеспечения эффективности ЭХЗ трубопроводов в проекте должна быть предусмотрена установка электроизолирующих соединений (электроизолирующих фланцев, муфт, вставок, стонов и др.) для газопроводов. В соответствии с РД 153-39.04-091 установку электроизолирующих соединений следует предусматривать: - на входе и выходе трубопровода из земли (на участках перехода подземного трубопровода в надземный разрешается вместо установки электроизолирующих соединений применять электрическую изоляцию трубопроводов от опор и конструкций изолирующими прокладками); - на входе и выходе газопроводов из ГРП (ШРП); - на вводе трубопроводов в здания, где возможен их электрический контакт с землей через заземленные металлические конструкции, инженерные коммуникации здания и нулевой провод электропроводки здания; - на вводе трубопровода на объект, являющийся источником блуждающих токов; - для электрической изоляции отдельных участков трубопровода от остального трубопровода. Насколько я понимаю ЭХЗ это ряд мероприятий по установки катодных станций или протекторной защиты, в моем случае так как внутри поселковый газ-д полиэтиленовый, этого ничего нет. Следовательно если нет ЭХЗ то нет смысла изолировать газ-д проложенный на опорах от подземного и ИФС на опуске и подъеме из земли ставить не нужно, или я ошибаюсь?! Буду очень признателен за помощь!!! P.S. для пояснения ситуации прикладываю трассировку и профиль
|
|
|
|
|
|
|
 |
Ответов
|
|
26.10.2009, 23:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 12.8.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 37188

|
Моё мнение - изолирующие соединения ставят не только для обеспечения эффективности ЭХЗ подземного стального газопровода, но и для защиты надземного газопровода от блуждающих токов в грунте, которые вызывают коррозионные явления. Если стоит i-образный цокольный ввод, то ИС не нужно, если, переход пэ-ст установлен в земле, то нужен. Вы скажете: "а стальную часть цокольного газового ввода мы засыпаем песком", но все равно это полностью не изолирует газопровод, возможно попадания влаги в песок и протекание блуждающих токов... А ИС обеспечивает 100% изоляцию надземного газопровода.
|
|
|
|
|
|
|
|
26.10.2009, 23:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594

|
Цитата(Илюха @ 26.10.2009, 22:09)  Моё мнение - изолирующие соединения ставят не только для обеспечения эффективности ЭХЗ подземного стального газопровода, но и для защиты надземного газопровода от блуждающих токов в грунте, которые вызывают коррозионные явления. Если стоит i-образный цокольный ввод, то ИС не нужно, если, переход пэ-ст установлен в земле, то нужен. Вы скажете: "а стальную часть цокольного газового ввода мы засыпаем песком", но все равно это полностью не изолирует газопровод, возможно попадания влаги в песок и протекание блуждающих токов... А ИС обеспечивает 100% изоляцию надземного газопровода. Час от часу веселее. Я валяюсь с этой темы  . Дружище, прости меня убогого, но как, НУ КАК может прокоррозировать от блуждающих токов надземный газопровод?. Допустим, что на надземный газопровод проникли блуждающие токи. Что дальше? Куда они потекут то, разрушая стенку газопровода, через атмосферу? А с газоиспользующего оборудования токи на него не попадут?  Надземный газопровод только окрашивать нужно, не более... Читай названия нормативов: РД 153-39.4-091-01 Инструкция по защите городских подземных трубопроводов от коррозии. ГОСТ 9.602-2005 "ЕСЗКС. Сооружения подземные. Общие требования к защите от коррозии. Честно говоря, мне уже не смешно. Стыдно товарищчи, читайте больше книжек и НТД по газу, в частности по ЭХЗ. А то походу большинство выучили стандартные условия установки ИФС по ПБ и РД, а чуть пошевелить мыслёй в несстандартной ситуации тяжко. Ладно, у меня есть на энту тему ответ от разработчиков нормативов в области ЭХЗ (АКХ им.Памфилова), постраюсь побороть лень-матушку , оцифровать и выложить здесь в ближайшие пару дней. И закроем эту тему.
Сообщение отредактировал GASPAR - 26.10.2009, 23:42
|
|
|
|
|
|
|
|
27.10.2009, 0:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 12.8.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 37188

|
Цитата(GASPAR @ 26.10.2009, 23:28)  Ладно, у меня есть на энту тему ответ от разработчиков нормативов в области ЭХЗ (АКХ им.Памфилова), постраюсь побороть лень-матушку , оцифровать и выложить здесь в ближайшие пару дней. И закроем эту тему.  Будет очень интересно почитать! Простыми словами: блуждающие токи вызывают утечку электронов из стального газопровода, при недостатке электронов усиливаются процессы атмосферной коррозии стального надземного газопровода, при которых происходят процессы взаимодействия кислорода и влаги со сталью... подземный стальной газопровод защищают насыщением электронов, а надземный - отсутствием контакта стальной трубы с грунтом, что обеспечивает в том числе ИС. Много нормативов написано именно по ПОДЗЕМНЫМ сооружениям из-за того, что обеспечить электрохимическую защиту сооружений при контакте с грунтом выполнить технически сложнее (агрресивный грунт, блуждающие токи), чем для надземных сооружений (газопровод достаточно окрасить и исключить контакт с грунтом). GASPAR, для чего же тогда в случаях прокладки надземного газопровода на опорах, газопровод изолируют от опоры диэлектрическими проставками?! все для того же - для защиты от растекания электронов!
|
|
|
|
|
|
|
|
27.10.2009, 1:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1169
Регистрация: 30.5.2007
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054

|
Цитата(Илюха @ 27.10.2009, 0:20)  ... блуждающие токи вызывают утечку электронов из стального газопровода, при недостатке электронов усиливаются процессы атмосферной коррозии стального надземного газопровода, при которых происходят процессы взаимодействия кислорода и влаги со сталью... подземный стальной газопровод защищают насыщением электронов, а надземный - отсутствием контакта стальной трубы с грунтом, что обеспечивает в том числе ИС. Автору полезно было бы почитать про теорию ЭХЗ, какая там электрохимия происходит. А то получается, что ИС ставят на надземных газопроводах для их защиты от взаимодействия с кислородом. Я в шоке...
|
|
|
|
|
|
|
|
27.10.2009, 2:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 12.8.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 37188

|
Цитата(LevaK @ 27.10.2009, 1:09)  Автору полезно было бы почитать про теорию ЭХЗ, какая там электрохимия происходит. А то получается, что ИС ставят на надземных газопроводах для их защиты от взаимодействия с кислородом. Я в шоке... А с чем еще надземный газопровод может взаимодействовать? с кислородом, с водой, ну еще с примесями в воде. Эти взаимодействия называются атмосферная коррозия: 4Fe + 3O2 + 6H2O → 4FeO(OH)•H2O В правой части не что иное как ржавчина ИС выполняет две функции: 1.обеспечение эффективности ЭХЗ 2.защита от блуждающих токов
|
|
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
ork необходимость установки ИФС? 25.10.2009, 15:19 Evgkarpro На подъеме из земли и опуске в землю я всегда став... 25.10.2009, 15:59 GASPAR Дружище ответ очевиден: в данном случае роль ИФС п... 25.10.2009, 17:43 Эксплуататор газопровода Цитата(GASPAR @ 25.10.2009, 18:43) Дружищ... 18.3.2014, 14:58 cher В электрохимзащите потребности действительно нет. ... 25.10.2009, 19:46 GASPAR Цитата(cher @ 25.10.2009, 19:46) В электр... 25.10.2009, 20:05 LevaK Цитата(cher @ 25.10.2009, 19:46) В электр... 25.10.2009, 21:04 ork На выходе из земли перед зданием установлен i-обра... 25.10.2009, 20:41 Логвин Напрасно вы так уважаемый с дубами.... Со стороны... 25.10.2009, 21:13 Heater А еще ИФС удобен при ремонтных работах.
А вот, к ... 25.10.2009, 22:18 GASPAR Цитата(Логвин @ 25.10.2009, 20:13) Считае... 26.10.2009, 7:59  Логвин Цитата(GASPAR @ 26.10.2009, 9:59) Слово ... 26.10.2009, 21:52 мурад Статическое напряжение передаётся по ПЭ трубам или... 26.10.2009, 9:11 LevaK Цитата(мурад @ 26.10.2009, 9:11) Статичес... 26.10.2009, 10:48 seremba Можно по этому поводу позвонить в местное управлен... 26.10.2009, 9:27 Evgkarpro Всетаки ведь споры, где нормы нету.
Мурад знает: ... 26.10.2009, 19:32 GASPAR Цитата(Evgkarpro @ 26.10.2009, 18:32) Нес... 26.10.2009, 20:43 GASPAR Ну не совсем то Хотя вроде несколько веток обсуж... 26.10.2009, 22:01     GASPAR Цитата(Илюха @ 27.10.2009, 1:21) А с чем ... 27.10.2009, 7:58     LevaK Цитата(Илюха @ 27.10.2009, 2:21) А с чем ... 27.10.2009, 21:19    GASPAR Цитата(LevaK @ 27.10.2009, 0:09) Автору п... 27.10.2009, 8:07 GASPAR Вот то, что обесчал: текст запроса и ответ нормати... 27.10.2009, 23:27 LevaK Я так думаю, что необходимость ИС перед ШРП на вто... 28.10.2009, 14:20 Илюха Даже в ТУ всегда прописано что требуется установит... 28.10.2009, 21:14 GASPAR Илюха, дружище, какой же ты упрямый. И кстати, я с... 28.10.2009, 23:44 GASPAR Да, ещё, я забыл ещё сказать дружище Илюхе, о конт... 29.10.2009, 0:09 Evgkarpro Сказочники, однако.
GASPARу спасибо за инфу.
По п... 30.10.2009, 21:25 LevaK Я кажется догадываюсь почему в России требуют ИС н... 1.11.2009, 19:40 seremba Цитата(LevaK @ 1.11.2009, 17:40) Я кажетс... 1.11.2009, 19:58 спец Цитата(LevaK @ 1.11.2009, 19:40) Украиски... 12.4.2010, 15:37 Илюха Все, GASPAR, переубедил ты меня! Извини за опе... 4.11.2009, 23:32 viktor104 Товарищ GASPAR! А что Вы скажете по поводу тре... 10.4.2010, 0:43 GASPAR Дружище Viktor104. ИС (ИФС) на стальных газопровод... 10.4.2010, 8:45 Vdovushkin в данном случае ИФС не требуется: и участок газопр... 10.4.2010, 18:59 Роман5000 а меня почему то заставили газовики ставить изолир... 12.4.2010, 10:48 LevaK Цитата(Роман5000 @ 12.4.2010, 10:48) а ме... 12.4.2010, 23:04  спец Цитата(LevaK @ 12.4.2010, 23:04) Надземка... 12.4.2010, 23:16   LevaK Цитата(спец @ 12.4.2010, 23:16) ... Диэле... 12.4.2010, 23:59    спец Цитата(LevaK @ 12.4.2010, 23:59) Глупость... 13.4.2010, 0:27    Илюха Цитата(LevaK @ 13.4.2010, 0:59) Полностью... 21.4.2010, 21:44     LevaK Цитата(Илюха @ 21.4.2010, 21:44) Я думаю,... 22.4.2010, 1:16     hgdv Цитата(Илюха @ 21.4.2010, 21:44) Я думаю,... 2.3.2012, 7:54      LevaK Цитата(hgdv @ 2.3.2012, 6:54) ... Система... 4.3.2012, 0:38       hgdv Цитата(LevaK @ 4.3.2012, 0:38) Только в с... 4.3.2012, 6:03        alvic Цитата(hgdv @ 4.3.2012, 7:03) Если подход... 17.3.2014, 15:46    Ivan Yur'evich Цитата(LevaK @ 13.4.2010, 0:59) Полностью... 21.9.2012, 11:33     Assan111 Цитата(Ivan Yur'evich @ 21.9.2012, 12... 19.10.2018, 9:14      Ivan Yur'evich Цитата(Assan111 @ 19.10.2018, 9:14) А где... 23.10.2018, 12:46 ARTEM Подскажите, а если газопровод полностью стальной. ... 14.11.2011, 10:17 seremba Да.Необходимо. 14.11.2011, 12:05 ARTEM В каких нормах это есть, что необходимо в этом слу... 15.11.2011, 9:05 AnnaBond п.8.16 СП 42-102-2004 15.11.2011, 12:56 andabb Для эффективности ЭХЗ советую использовать Соедине... 24.12.2011, 23:51 katrin-gass "Руководство по проектированию автономных ист... 3.2.2012, 12:59 stessi У меня есть грпш перед котельной (до и после - ПЭ)... 8.2.2012, 10:14 ksb stessi
Честно сказать с этими ИФС сплошная неопред... 8.2.2012, 12:50 Илюха Цитата(ksb @ 8.2.2012, 12:50) stessi
Чест... 6.3.2012, 19:58 Farn п.4.3.13. РД 153-39.4-091-01.
Предусматривается те... 21.9.2012, 12:43 Ivan Yur'evich Цитата(Farn @ 21.9.2012, 13:43) п.4.3.13.... 21.9.2012, 13:33 Farn Я и не утверждаю, что надо. Просто дал ссылку на д... 21.9.2012, 14:43 Ivan Yur'evich Цитата(Farn @ 21.9.2012, 15:43) Я и не ут... 25.9.2012, 7:45 Ivan Yur'evich Доброго дня коллеги! )
Поделитесь мыслями... 12.3.2014, 15:22 ork Объяснение на мой взгляд простое. Эксплуатирующая ... 12.3.2014, 15:32 Илюха Цитата(Ivan Yur'evich @ 12.3.2014, 16... 12.3.2014, 15:45 dugarik У нас одна из ГРО всегда прописывает данное требов... 13.3.2014, 5:48 Ivan Yur'evich Спасибо за ответы коллеги! )
Укажу немного ко... 13.3.2014, 11:10 Лыткин Цитата(Ivan Yur'evich @ 13.3.2014, 12... 13.3.2014, 13:35  Ivan Yur'evich Цитата(Лыткин @ 13.3.2014, 14:35) Изолиру... 13.3.2014, 14:41   Лыткин Цитата(Ivan Yur'evich @ 13.3.2014, 15... 14.3.2014, 8:46    ork Цитата(Лыткин @ 14.3.2014, 12:16) Ерунда ... 14.3.2014, 9:06 tric1 Возник вопрос с установкой ИФС.
Мимо предприятия п... 26.11.2014, 17:22 timofeyprof Цитата(tric1 @ 26.11.2014, 18:22) требова... 26.11.2014, 17:35 tric1 Спасибо за ответ. В том же СП есть пункт 8.47 в с... 26.11.2014, 17:38 timofeyprof Цитата(tric1 @ 26.11.2014, 18:38) Спасибо... 26.11.2014, 18:04 tric1 Так в том то и дело, что в начале темы пришли к вы... 27.11.2014, 11:28 Лыткин Цитата(tric1 @ 27.11.2014, 11:28) Так в т... 27.11.2014, 14:04 sav1961@mail.ru Прошу прокомментировать необходимость установки ИС... 4.12.2014, 14:53 Илюха ЭИС устанавливать в данном случае необходимо. 4.12.2014, 19:42 stanli Требую установки изолирующих на опуске и выходе га... 23.5.2016, 8:40