Здравствуйте господа специалисты помогите разобраться в следующем вопросе: наружная трасса газопровода к жилому дому, врезка в полиэтилен сразу выход на поверхность и прокладка газ-да по опорам около 15 метров, далее опять ныряем в землю переходим на полиэтилен и выходим перед домом i-образным цокольным вводом. Необходимо ли в данном случае на подъеме из земли и опуске в землю ставить ИФС (ТИС)???

В СП 42-102-2004 буквально сказано следующее:
8.6 ЭХЗ стальных вставок на полиэтиленовых газопроводах длиной не более 10 м на линейной части и участков соединений полиэтиленовых газопроводов со стальными вводами в дома (при наличии на вводе электроизолирующих соединений) разрешается не предусматривать. При этом засыпка траншеи в той ее части, где проложена стальная вставка, по всей глубине заменяется на песчаную.
8.16 С целью обеспечения эффективности ЭХЗ трубопроводов в проекте должна быть предусмотрена установка электроизолирующих соединений (электроизолирующих фланцев, муфт, вставок, стонов и др.) для газопроводов.
В соответствии с РД 153-39.04-091 установку электроизолирующих соединений следует предусматривать:
- на входе и выходе трубопровода из земли (на участках перехода подземного трубопровода в надземный разрешается вместо установки электроизолирующих соединений применять электрическую изоляцию трубопроводов от опор и конструкций изолирующими прокладками);
- на входе и выходе газопроводов из ГРП (ШРП);
- на вводе трубопроводов в здания, где возможен их электрический контакт с землей через заземленные металлические конструкции, инженерные коммуникации здания и нулевой провод электропроводки здания;
- на вводе трубопровода на объект, являющийся источником блуждающих токов;
- для электрической изоляции отдельных участков трубопровода от остального трубопровода.

Насколько я понимаю ЭХЗ это ряд мероприятий по установки катодных станций или протекторной защиты, в моем случае так как внутри поселковый газ-д полиэтиленовый, этого ничего нет. Следовательно если нет ЭХЗ то нет смысла изолировать газ-д проложенный на опорах от подземного и ИФС на опуске и подъеме из земли ставить не нужно, или я ошибаюсь?!
Буду очень признателен за помощь!!!
P.S. для пояснения ситуации прикладываю трассировку и профиль

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  установка_ифс.dwg ( 1,78 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 632
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Илюха
сообщение 26.10.2009, 23:09
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 12.8.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 37188



Моё мнение - изолирующие соединения ставят не только для обеспечения эффективности ЭХЗ подземного стального газопровода, но и для защиты надземного газопровода от блуждающих токов в грунте, которые вызывают коррозионные явления. Если стоит i-образный цокольный ввод, то ИС не нужно, если, переход пэ-ст установлен в земле, то нужен. Вы скажете: "а стальную часть цокольного газового ввода мы засыпаем песком", но все равно это полностью не изолирует газопровод, возможно попадания влаги в песок и протекание блуждающих токов... А ИС обеспечивает 100% изоляцию надземного газопровода.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GASPAR
сообщение 26.10.2009, 23:28
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594



Цитата(Илюха @ 26.10.2009, 22:09) *
Моё мнение - изолирующие соединения ставят не только для обеспечения эффективности ЭХЗ подземного стального газопровода, но и для защиты надземного газопровода от блуждающих токов в грунте, которые вызывают коррозионные явления. Если стоит i-образный цокольный ввод, то ИС не нужно, если, переход пэ-ст установлен в земле, то нужен. Вы скажете: "а стальную часть цокольного газового ввода мы засыпаем песком", но все равно это полностью не изолирует газопровод, возможно попадания влаги в песок и протекание блуждающих токов... А ИС обеспечивает 100% изоляцию надземного газопровода.

Час от часу веселее. Я валяюсь с этой темы biggrin.gif . Дружище, прости меня убогого, но как, НУ КАК может прокоррозировать от блуждающих токов надземный газопровод?. Допустим, что на надземный газопровод проникли блуждающие токи. Что дальше? Куда они потекут то, разрушая стенку газопровода, через атмосферу? А с газоиспользующего оборудования токи на него не попадут? laugh.gif Надземный газопровод только окрашивать нужно, не более...
Читай названия нормативов:
РД 153-39.4-091-01 Инструкция по защите городских подземных трубопроводов от коррозии.
ГОСТ 9.602-2005 "ЕСЗКС. Сооружения подземные. Общие требования к защите от коррозии.
Честно говоря, мне уже не смешно. Стыдно товарищчи, читайте больше книжек и НТД по газу, в частности по ЭХЗ. А то походу большинство выучили стандартные условия установки ИФС по ПБ и РД, а чуть пошевелить мыслёй в несстандартной ситуации тяжко.
Ладно, у меня есть на энту тему ответ от разработчиков нормативов в области ЭХЗ (АКХ им.Памфилова), постраюсь побороть лень-матушку , оцифровать и выложить здесь в ближайшие пару дней. И закроем эту тему. wink.gif

Сообщение отредактировал GASPAR - 26.10.2009, 23:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Илюха
сообщение 27.10.2009, 0:20
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 12.8.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 37188



Цитата(GASPAR @ 26.10.2009, 23:28) *
Ладно, у меня есть на энту тему ответ от разработчиков нормативов в области ЭХЗ (АКХ им.Памфилова), постраюсь побороть лень-матушку , оцифровать и выложить здесь в ближайшие пару дней. И закроем эту тему. wink.gif


Будет очень интересно почитать! rolleyes.gif

Простыми словами: блуждающие токи вызывают утечку электронов из стального газопровода, при недостатке электронов усиливаются процессы атмосферной коррозии стального надземного газопровода, при которых происходят процессы взаимодействия кислорода и влаги со сталью... подземный стальной газопровод защищают насыщением электронов, а надземный - отсутствием контакта стальной трубы с грунтом, что обеспечивает в том числе ИС.
Много нормативов написано именно по ПОДЗЕМНЫМ сооружениям из-за того, что обеспечить электрохимическую защиту сооружений при контакте с грунтом выполнить технически сложнее (агрресивный грунт, блуждающие токи), чем для надземных сооружений (газопровод достаточно окрасить и исключить контакт с грунтом).
GASPAR, для чего же тогда в случаях прокладки надземного газопровода на опорах, газопровод изолируют от опоры диэлектрическими проставками?! все для того же - для защиты от растекания электронов! sport_boxing.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LevaK
сообщение 27.10.2009, 1:09
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1169
Регистрация: 30.5.2007
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054



Цитата(Илюха @ 27.10.2009, 0:20) *
... блуждающие токи вызывают утечку электронов из стального газопровода,
при недостатке электронов усиливаются процессы атмосферной коррозии стального надземного газопровода, при которых происходят процессы взаимодействия кислорода и влаги со сталью... подземный стальной газопровод защищают насыщением электронов, а надземный - отсутствием контакта стальной трубы с грунтом, что обеспечивает в том числе ИС.


Автору полезно было бы почитать про теорию ЭХЗ, какая там электрохимия происходит.
А то получается, что ИС ставят на надземных газопроводах для их защиты от взаимодействия с кислородом.
Я в шоке...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Илюха
сообщение 27.10.2009, 2:21
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 12.8.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 37188



Цитата(LevaK @ 27.10.2009, 1:09) *
Автору полезно было бы почитать про теорию ЭХЗ, какая там электрохимия происходит.
А то получается, что ИС ставят на надземных газопроводах для их защиты от взаимодействия с кислородом.
Я в шоке...


А с чем еще надземный газопровод может взаимодействовать? с кислородом, с водой, ну еще с примесями в воде. Эти взаимодействия называются атмосферная коррозия:
4Fe + 3O2 + 6H2O → 4FeO(OH)•H2O
В правой части не что иное как ржавчина


ИС выполняет две функции: 1.обеспечение эффективности ЭХЗ 2.защита от блуждающих токов
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- ork   необходимость установки ИФС?   25.10.2009, 15:19
- - Evgkarpro   На подъеме из земли и опуске в землю я всегда став...   25.10.2009, 15:59
- - GASPAR   Дружище ответ очевиден: в данном случае роль ИФС п...   25.10.2009, 17:43
|- - Эксплуататор газопровода   Цитата(GASPAR @ 25.10.2009, 18:43) Дружищ...   18.3.2014, 14:58
- - cher   В электрохимзащите потребности действительно нет. ...   25.10.2009, 19:46
|- - GASPAR   Цитата(cher @ 25.10.2009, 19:46) В электр...   25.10.2009, 20:05
|- - LevaK   Цитата(cher @ 25.10.2009, 19:46) В электр...   25.10.2009, 21:04
- - ork   На выходе из земли перед зданием установлен i-обра...   25.10.2009, 20:41
- - Логвин   Напрасно вы так уважаемый с дубами.... Со стороны...   25.10.2009, 21:13
|- - Heater   А еще ИФС удобен при ремонтных работах. А вот, к ...   25.10.2009, 22:18
|- - GASPAR   Цитата(Логвин @ 25.10.2009, 20:13) Считае...   26.10.2009, 7:59
|- - Логвин   Цитата(GASPAR @ 26.10.2009, 9:59) Слово ...   26.10.2009, 21:52
- - мурад   Статическое напряжение передаётся по ПЭ трубам или...   26.10.2009, 9:11
|- - LevaK   Цитата(мурад @ 26.10.2009, 9:11) Статичес...   26.10.2009, 10:48
- - seremba   Можно по этому поводу позвонить в местное управлен...   26.10.2009, 9:27
- - Evgkarpro   Всетаки ведь споры, где нормы нету. Мурад знает: ...   26.10.2009, 19:32
|- - GASPAR   Цитата(Evgkarpro @ 26.10.2009, 18:32) Нес...   26.10.2009, 20:43
- - GASPAR   Ну не совсем то Хотя вроде несколько веток обсуж...   26.10.2009, 22:01
||- - GASPAR   Цитата(Илюха @ 27.10.2009, 1:21) А с чем ...   27.10.2009, 7:58
||- - LevaK   Цитата(Илюха @ 27.10.2009, 2:21) А с чем ...   27.10.2009, 21:19
|- - GASPAR   Цитата(LevaK @ 27.10.2009, 0:09) Автору п...   27.10.2009, 8:07
- - GASPAR   Вот то, что обесчал: текст запроса и ответ нормати...   27.10.2009, 23:27
- - LevaK   Я так думаю, что необходимость ИС перед ШРП на вто...   28.10.2009, 14:20
- - Илюха   Даже в ТУ всегда прописано что требуется установит...   28.10.2009, 21:14
- - GASPAR   Илюха, дружище, какой же ты упрямый. И кстати, я с...   28.10.2009, 23:44
- - GASPAR   Да, ещё, я забыл ещё сказать дружище Илюхе, о конт...   29.10.2009, 0:09
- - Evgkarpro   Сказочники, однако. GASPARу спасибо за инфу. По п...   30.10.2009, 21:25
- - LevaK   Я кажется догадываюсь почему в России требуют ИС н...   1.11.2009, 19:40
|- - seremba   Цитата(LevaK @ 1.11.2009, 17:40) Я кажетс...   1.11.2009, 19:58
|- - спец   Цитата(LevaK @ 1.11.2009, 19:40) Украиски...   12.4.2010, 15:37
- - Илюха   Все, GASPAR, переубедил ты меня! Извини за опе...   4.11.2009, 23:32
- - viktor104   Товарищ GASPAR! А что Вы скажете по поводу тре...   10.4.2010, 0:43
- - GASPAR   Дружище Viktor104. ИС (ИФС) на стальных газопровод...   10.4.2010, 8:45
- - Vdovushkin   в данном случае ИФС не требуется: и участок газопр...   10.4.2010, 18:59
- - Роман5000   а меня почему то заставили газовики ставить изолир...   12.4.2010, 10:48
|- - LevaK   Цитата(Роман5000 @ 12.4.2010, 10:48) а ме...   12.4.2010, 23:04
|- - спец   Цитата(LevaK @ 12.4.2010, 23:04) Надземка...   12.4.2010, 23:16
|- - LevaK   Цитата(спец @ 12.4.2010, 23:16) ... Диэле...   12.4.2010, 23:59
|- - спец   Цитата(LevaK @ 12.4.2010, 23:59) Глупость...   13.4.2010, 0:27
|- - Илюха   Цитата(LevaK @ 13.4.2010, 0:59) Полностью...   21.4.2010, 21:44
||- - LevaK   Цитата(Илюха @ 21.4.2010, 21:44) Я думаю,...   22.4.2010, 1:16
||- - hgdv   Цитата(Илюха @ 21.4.2010, 21:44) Я думаю,...   2.3.2012, 7:54
||- - LevaK   Цитата(hgdv @ 2.3.2012, 6:54) ... Система...   4.3.2012, 0:38
||- - hgdv   Цитата(LevaK @ 4.3.2012, 0:38) Только в с...   4.3.2012, 6:03
||- - alvic   Цитата(hgdv @ 4.3.2012, 7:03) Если подход...   17.3.2014, 15:46
|- - Ivan Yur'evich   Цитата(LevaK @ 13.4.2010, 0:59) Полностью...   21.9.2012, 11:33
|- - Assan111   Цитата(Ivan Yur'evich @ 21.9.2012, 12...   19.10.2018, 9:14
|- - Ivan Yur'evich   Цитата(Assan111 @ 19.10.2018, 9:14) А где...   23.10.2018, 12:46
- - ARTEM   Подскажите, а если газопровод полностью стальной. ...   14.11.2011, 10:17
- - seremba   Да.Необходимо.   14.11.2011, 12:05
- - ARTEM   В каких нормах это есть, что необходимо в этом слу...   15.11.2011, 9:05
- - AnnaBond   п.8.16 СП 42-102-2004   15.11.2011, 12:56
- - andabb   Для эффективности ЭХЗ советую использовать Соедине...   24.12.2011, 23:51
- - katrin-gass   "Руководство по проектированию автономных ист...   3.2.2012, 12:59
- - stessi   У меня есть грпш перед котельной (до и после - ПЭ)...   8.2.2012, 10:14
- - ksb   stessi Честно сказать с этими ИФС сплошная неопред...   8.2.2012, 12:50
|- - Илюха   Цитата(ksb @ 8.2.2012, 12:50) stessi Чест...   6.3.2012, 19:58
- - Farn   п.4.3.13. РД 153-39.4-091-01. Предусматривается те...   21.9.2012, 12:43
|- - Ivan Yur'evich   Цитата(Farn @ 21.9.2012, 13:43) п.4.3.13....   21.9.2012, 13:33
- - Farn   Я и не утверждаю, что надо. Просто дал ссылку на д...   21.9.2012, 14:43
|- - Ivan Yur'evich   Цитата(Farn @ 21.9.2012, 15:43) Я и не ут...   25.9.2012, 7:45
- - Ivan Yur'evich   Доброго дня коллеги! ) Поделитесь мыслями...   12.3.2014, 15:22
- - ork   Объяснение на мой взгляд простое. Эксплуатирующая ...   12.3.2014, 15:32
- - Илюха   Цитата(Ivan Yur'evich @ 12.3.2014, 16...   12.3.2014, 15:45
- - dugarik   У нас одна из ГРО всегда прописывает данное требов...   13.3.2014, 5:48
- - Ivan Yur'evich   Спасибо за ответы коллеги! ) Укажу немного ко...   13.3.2014, 11:10
|- - Лыткин   Цитата(Ivan Yur'evich @ 13.3.2014, 12...   13.3.2014, 13:35
|- - Ivan Yur'evich   Цитата(Лыткин @ 13.3.2014, 14:35) Изолиру...   13.3.2014, 14:41
|- - Лыткин   Цитата(Ivan Yur'evich @ 13.3.2014, 15...   14.3.2014, 8:46
|- - ork   Цитата(Лыткин @ 14.3.2014, 12:16) Ерунда ...   14.3.2014, 9:06
- - tric1   Возник вопрос с установкой ИФС. Мимо предприятия п...   26.11.2014, 17:22
- - timofeyprof   Цитата(tric1 @ 26.11.2014, 18:22) требова...   26.11.2014, 17:35
- - tric1   Спасибо за ответ. В том же СП есть пункт 8.47 в с...   26.11.2014, 17:38
- - timofeyprof   Цитата(tric1 @ 26.11.2014, 18:38) Спасибо...   26.11.2014, 18:04
- - tric1   Так в том то и дело, что в начале темы пришли к вы...   27.11.2014, 11:28
|- - Лыткин   Цитата(tric1 @ 27.11.2014, 11:28) Так в т...   27.11.2014, 14:04
- - sav1961@mail.ru   Прошу прокомментировать необходимость установки ИС...   4.12.2014, 14:53
- - Илюха   ЭИС устанавливать в данном случае необходимо.   4.12.2014, 19:42
- - stanli   Требую установки изолирующих на опуске и выходе га...   23.5.2016, 8:40


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxRXEa1

Реклама: ООО «Эдюсон» | ИНН 7729779476 | erid: 2VtzqvCXcii

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 27.4.2026, 9:24
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных