Проблема в следующем:
шеф хочет сделать систему отопления с помощью теплового насоса и проложить по всей площади склада в земле на глубине максимум 40 см металлопластиковую трубу для использования низкопотенциального источника тепла, ну и собственно для того чтобы сам тепловой насос функционировал. Вопрос вероятность промерзания грунта на такой глубине по всем зонам при наличии утеплённых полов и отапливаемого склада позволит выйти в средней полосе на температуру грунта хотя бы +2...+3 или это всё нереально??? |
|
|
|
![]() |
| Гость_SOV2009_* |
14.11.2009, 13:11
Сообщение
#2
|
|
Guest Forum |
Ничем. Но очень сильно отличается летом. Замороженный за зиму пласт грунта восстанавливается дождями, солнечной инсоляцией, просто теплопереносом от окружающего воздуха. Если над горизонтальным коллектором здание, то первые два фактора отметаются, третий минимизируется за счет теплоизоляции пола. Вот и все. Если не на первый сезон, так на второй получаем под зданием вечную мерзлоту. Примем следующие условия: 1) Место расположения: Волгоградская область; 2) Склад молочной продукции; 3) Внутренняя температура зимой и летом: +5С. При таких условиях мощность отопления будет не столь значительной, зато мощность охлаждения большая. В зимний период мы будем выкачивать из грунта 70% тепла, требуемого для отопления, а летом будем закачивать в грунт количество тепла, равное 150% холодопроизводительности ХМ (которые в зимний период становятся ТН). И это не считая грунтовых вод, которые в летний и переходный периоды бывают практически везде. Может быть, при таких условияэ нам придётся летом ещё и улицу отапливать. |
|
|
|
TGVshnik ОЦЕНКА работоспособности ТЕПЛОВОГО НАСОСА 10.11.2009, 21:33
Alex_ Идея Вашего шефа сродни вечному двигателю: тепло ... 10.11.2009, 23:30
kord Кажется такое решение называется "вечный двиг... 11.11.2009, 10:19
TGVshnik Насчёт "вечного двигателя второго рода" ... 11.11.2009, 13:01
Alex_ Цитата(TGVshnik @ 11.11.2009, 13:01) Насч... 11.11.2009, 13:46
Бойко Вечный двигатель второго рода невозможен!?
А... 11.11.2009, 13:15
Бойко Неудержался. Попробую еще раз.
Alex_! Слишком ... 12.11.2009, 13:44
SOV2009 Цитата(Alex_ @ 11.11.2009, 13:46) Здесь в... 12.11.2009, 15:00
Alex_ Цитата(SOV2009 @ 12.11.2009, 15:00) Колле... 12.11.2009, 20:22
kord коллеги!
Есть еще одна деталь: помещение - скл... 12.11.2009, 22:33
jota Цитата(TGVshnik @ 10.11.2009, 20:33) шеф ... 12.11.2009, 22:56
Boris Blade сделайте раз шеф хочит. 13.11.2009, 0:27
Alex_ Цитата(SOV2009 @ 14.11.2009, 13:11) Приме... 14.11.2009, 15:12
SOV2009 Цитата(Alex_ @ 14.11.2009, 15:12) Це ж дв... 15.11.2009, 20:51
Alex_ Если не вдаваться в тонкости, все просто, как 5 ко... 15.11.2009, 23:58
Бойко Цитата(SOV2009 @ 15.11.2009, 20:51) Давай... 16.11.2009, 12:47
Alex_ Q1 надо стремиться минимизировать при любом раскла... 17.11.2009, 14:09
SOV2009 Для Тюмени продолжительность отопительного периода... 17.11.2009, 18:57
Alex_ Идея вполне работоспособная и, можно сказать, крас... 17.11.2009, 21:50
SOV2009 Бланк ТЗ пришлю завтра, ещё через неделю демонстра... 18.11.2009, 9:15
Бойко Технических проблем выполнить такое устройство нет... 18.11.2009, 14:12
SOV2009 Цитата(Бойко @ 18.11.2009, 15:12) Скорее ... 23.11.2009, 21:56
SOV2009 Засылаю ТЗ.
Учту критические замечания и дополнени... 23.11.2009, 22:21![]() ![]() |
|
|
|