Раздел об использование геотермальной энергии, энергии солнца, ветра, и т.п. в инженерных системах зданий

> ОЦЕНКА работоспособности ТЕПЛОВОГО НАСОСА
Гость_TGVshnik_*
сообщение 10.11.2009, 21:33
Сообщение #1





Guest Forum






Проблема в следующем:
шеф хочет сделать систему отопления с помощью теплового насоса и проложить по всей площади склада в земле на глубине максимум 40 см металлопластиковую трубу для использования низкопотенциального источника тепла, ну и собственно для того чтобы сам тепловой насос функционировал. Вопрос вероятность промерзания грунта на такой глубине по всем зонам при наличии утеплённых полов и отапливаемого склада позволит выйти в средней полосе на температуру грунта хотя бы +2...+3 или это всё нереально???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_SOV2009_*
сообщение 14.11.2009, 13:11
Сообщение #2





Guest Forum






Цитата(Alex_ @ 12.11.2009, 21:22) *
Ничем. Но очень сильно отличается летом. Замороженный за зиму пласт грунта восстанавливается дождями, солнечной инсоляцией, просто теплопереносом от окружающего воздуха. Если над горизонтальным коллектором здание, то первые два фактора отметаются, третий минимизируется за счет теплоизоляции пола. Вот и все. Если не на первый сезон, так на второй получаем под зданием вечную мерзлоту.

Примем следующие условия:
1) Место расположения: Волгоградская область;
2) Склад молочной продукции;
3) Внутренняя температура зимой и летом: +5С.
При таких условиях мощность отопления будет не столь значительной, зато мощность охлаждения большая. В зимний период мы будем выкачивать из грунта 70% тепла, требуемого для отопления, а летом будем закачивать в грунт количество тепла, равное 150% холодопроизводительности ХМ (которые в зимний период становятся ТН). И это не считая грунтовых вод, которые в летний и переходный периоды бывают практически везде. Может быть, при таких условияэ нам придётся летом ещё и улицу отапливать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- TGVshnik   ОЦЕНКА работоспособности ТЕПЛОВОГО НАСОСА   10.11.2009, 21:33
- - Alex_   Идея Вашего шефа сродни вечному двигателю: тепло ...   10.11.2009, 23:30
- - kord   Кажется такое решение называется "вечный двиг...   11.11.2009, 10:19
- - TGVshnik   Насчёт "вечного двигателя второго рода" ...   11.11.2009, 13:01
|- - Alex_   Цитата(TGVshnik @ 11.11.2009, 13:01) Насч...   11.11.2009, 13:46
- - Бойко   Вечный двигатель второго рода невозможен!? А...   11.11.2009, 13:15
- - Бойко   Неудержался. Попробую еще раз. Alex_! Слишком ...   12.11.2009, 13:44
- - SOV2009   Цитата(Alex_ @ 11.11.2009, 13:46) Здесь в...   12.11.2009, 15:00
|- - Alex_   Цитата(SOV2009 @ 12.11.2009, 15:00) Колле...   12.11.2009, 20:22
- - kord   коллеги! Есть еще одна деталь: помещение - скл...   12.11.2009, 22:33
- - jota   Цитата(TGVshnik @ 10.11.2009, 20:33) шеф ...   12.11.2009, 22:56
- - Boris Blade   сделайте раз шеф хочит.   13.11.2009, 0:27
|- - Alex_   Цитата(SOV2009 @ 14.11.2009, 13:11) Приме...   14.11.2009, 15:12
- - SOV2009   Цитата(Alex_ @ 14.11.2009, 15:12) Це ж дв...   15.11.2009, 20:51
- - Alex_   Если не вдаваться в тонкости, все просто, как 5 ко...   15.11.2009, 23:58
- - Бойко   Цитата(SOV2009 @ 15.11.2009, 20:51) Давай...   16.11.2009, 12:47
- - Alex_   Q1 надо стремиться минимизировать при любом раскла...   17.11.2009, 14:09
- - SOV2009   Для Тюмени продолжительность отопительного периода...   17.11.2009, 18:57
|- - Alex_   Идея вполне работоспособная и, можно сказать, крас...   17.11.2009, 21:50
- - SOV2009   Бланк ТЗ пришлю завтра, ещё через неделю демонстра...   18.11.2009, 9:15
- - Бойко   Технических проблем выполнить такое устройство нет...   18.11.2009, 14:12
- - SOV2009   Цитата(Бойко @ 18.11.2009, 15:12) Скорее ...   23.11.2009, 21:56
- - SOV2009   Засылаю ТЗ. Учту критические замечания и дополнени...   23.11.2009, 22:21


Тема закрытаОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 8:55
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных