Подскажите кто в курсе? Во всей документации на Panasonic, что мне удалось найти, указан нижний предел наружной температуры для работы на обогрев инверторных настенных моделей сплит-систем (-5 градусов). Не слишком ли жиденько? Ведь даже китайцы дают -10...-15? Поставщики оборудования утверждают, что все нормально работает до -15, но никаких подтверждающих документов дать не могут. С чем связано столь высокое ограничение?
|
|
|
|
![]() |
16.11.2009, 11:42
Сообщение
#2
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 20 Регистрация: 17.3.2006 Пользователь №: 2385 |
Борис, под специальными устройствами я имел ввиду различные нагреватели устанавливаемые в наружный блок, эффективность они не повышают, но позволяют запускать и эксплуатировать кондиционер при низких температурах.
Панасоники делают в Малайзии и Японии, и только некоторые модели в Китае но на них и цена соответствующая. Китай безусловно трудолюбивая и умелая нация, но вопрос не в этом, их я привел в пример лишь потому, что стоимость их оборудования ниже панасоника в разы, а документально заявленные характеристики позволяют работать в более широком диапазоне наружных температур без нарушения гарантийных условий эксплуатации. Если просмотреть инверторные бытовые сплиты по общей массе производителей, то панасоник выглядит на их фоне белой вороной (разумеется по вышеуказанному параметру), вот я и пытаюсь выяснить причину этому, уповая на то, что кто-то сталкивался с этим оборудованием непосредственно. |
|
|
|
DmB Инверторный Panasonic, работа на обогрев 11.11.2009, 16:25
Boris Blade Встречал минетжеров которые писали +60*С... -60*С ... 11.11.2009, 21:07
Александр Васильев Цитата(Boris Blade @ 11.11.2009, 21:07) В... 15.11.2009, 22:19
tuguzak ..."высокое ограничение" скорее всего ... 11.11.2009, 23:15
Сергей В. Цитата(tuguzak @ 11.11.2009, 22:15) ...... 12.11.2009, 12:25
daddym 2 tuguzak
Спасибо за интересную ссылку. Но все эти... 11.11.2009, 23:54
tuguzak Цитата(daddym @ 11.11.2009, 23:54) 2 tugu... 12.11.2009, 0:46
DmB Даже китайская Midea (инвертор) работает на обогре... 12.11.2009, 10:28
Boris Blade На обогрев до -15*С работаеют кондиционеры с обычн... 12.11.2009, 12:07
DmB "На обогрев до -15*С работаеют кондиционеры с... 12.11.2009, 14:30
Boris Blade а какие дополнительные устройства для бытовых конд... 16.11.2009, 0:59
Boris Blade Ведь даже китайцы дают -10...-15?
Это что нижняя в... 16.11.2009, 1:10
Boris Blade ну я и не против, мне в общем тоже интересно про п... 16.11.2009, 13:58
ArFey Попробую ответить. Господа спорщики, на мой взгляд... 16.11.2009, 14:54
timska Температура кипения фреонов величина постоянная и ... 4.1.2010, 15:24
DeJIoBou Так и есть, ниже -5, нет смысла греть помещение ко... 4.1.2010, 15:43
Рекуператор Если простыми словами Кондиционер не греет !... 8.1.2010, 1:57
asm Для меня вообще загадка, как кондиционеры/чиллеры ... 8.1.2010, 12:32
Рекуператор Цитата(asm @ 8.1.2010, 12:32) Для меня во... 8.1.2010, 16:51
инж323 Стоит у меня зимний этот комплект. работает при ми... 8.1.2010, 17:07
Рекуператор А, чтоб не замёрз мы его подогреваем!!... 8.1.2010, 17:12
инж323 назовите альтернативу с такой же Т греющей поверхн... 8.1.2010, 17:15
asm Цитата(инж323 @ 8.1.2010, 17:15) назовите... 8.1.2010, 23:03
Рекуператор Цитата(asm @ 8.1.2010, 23:03) Знаю, что д... 9.1.2010, 1:51
Рекуператор электрообогреватели разные ,не все они с открытой ... 8.1.2010, 17:25
инж323 с такой же Т греющей поверхности? 8.1.2010, 17:27
Рекуператор масленый около 60 ,воздушный 40,а конденсация врод... 8.1.2010, 20:09
инж323 Так у Саши лучше и поворим тогда? А ? 8.1.2010, 23:17
smouse для борьбы с обледенинием используется цикл оттайк... 25.10.2011, 16:15![]() ![]() |
|
|
|