eva33
сообщение 30.9.2009, 12:00
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 30.9.2009
Пользователь №: 39089



Всем добрый день, помогите разобраться с сигнализатором протока. Гостиница 10 этажей: 1 секция- 1-3 этаж, 2 секция -4-10 этаж. На каждом этаже сигнализатор протока, а как он обвязывается?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Сантехник2008
сообщение 2.12.2009, 15:51
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 95
Регистрация: 3.6.2008
Пользователь №: 19353



Вот видите, когда жокей не справляется идет снижение давления. Давление падает везде, во всей системе. Уставка на Жокей ставится ококло 0,1 МПа. Потом уставка на основной насос около 0,15-0,2 МПа (если не ошибаюсь) Вот представте на 0,15 МПа упадет давление в системе и тут врубается насос. С таким диаметром он выдает около 50 л/с с напором около 60м (при нормальном расходе, а при 1 оросителе он будет выдавать около 80 если не на всю катушку надавит) и это все давит на 1 ороситель который ну не может справиться с таким расходом. Значит все это не востребованное дело быстренько разбегается по системе. Как вам такое колебание? Думаете не отработает?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 2.12.2009, 16:02
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3994
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Хм... я не хочу придираться, но вы какие-то непонятные цифры , взятые на обум пишите.
Цитата(Сантехник2008 @ 2.12.2009, 15:51) *
С таким диаметром он выдает около 50 л/с с напором около 60м (при нормальном расходе, а при 1 оросителе он будет выдавать около 80 если не на всю катушку надавит)

вот эти цифры вообще откуда?
Цитата(Сантехник2008 @ 2.12.2009, 15:51) *
Потом уставка на основной насос около 0,15-0,2 МПа (если не ошибаюсь)

наш автоматчик делает 0,05-0,1МПа
Цитата(Сантехник2008 @ 2.12.2009, 15:51) *
и это все давит на 1 ороситель который ну не может справиться с таким расходом

как вы определили что он не справится, исходя из чего? Просто выдаст свой макс. расход, остальное уйдет на на потери давления.
Цитата(Сантехник2008 @ 2.12.2009, 15:51) *
Значит все это не востребованное дело быстренько разбегается по системе. Как вам такое колебание? Думаете не отработает?

оставшиеся секции стоят без расхода, в них увеличивается статическое давление, вода не движется (сжимаемость воды не рассматриваем, поскольку это мизер, СПЖ не почувствует), отчего должны сработать СПЖ? СПЖ не ЭКМ, на изменение давления не реагирует, только на проток.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник2008
сообщение 2.12.2009, 16:43
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 95
Регистрация: 3.6.2008
Пользователь №: 19353



Цитата(Young @ 2.12.2009, 16:02) *
Хм... я не хочу придираться, но вы какие-то непонятные цифры , взятые на обум пишите.

вот эти цифры вообще откуда?

наш автоматчик делает 0,05-0,1МПа

как вы определили что он не справится, исходя из чего? Просто выдаст свой макс. расход, остальное уйдет на на потери давления.

оставшиеся секции стоят без расхода, в них увеличивается статическое давление, вода не движется (сжимаемость воды не рассматриваем, поскольку это мизер, СПЖ не почувствует), отчего должны сработать СПЖ? СПЖ не ЭКМ, на изменение давления не реагирует, только на проток.


Расходы взял как пример из старых проектов. Тут соседняя тема есть вот в ней диаметр большой был. С уставками признаю, мог ошибится, давно на монтаже не был. Так Вы про воздух в системе не забывайте. Думаю все таки это может привести к сработке. К тому же на объектах были сработки от таких скачков. Не на проток, если уж быть точным, а на отклонение лепестка.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- eva33   Сигнализатор протока   30.9.2009, 12:00
- - Sindarkon   Что значит "обвязывается"? Это единичный...   30.9.2009, 12:23
- - eva33   я так понимаю, что запорная арматура это обязатель...   30.9.2009, 12:29
|- - Young   Цитата(eva33 @ 30.9.2009, 13:29) 440187я ...   30.9.2009, 12:37
|- - Miss Yana   думаете кто-то выкрутит спринклер и начнет обратно...   5.11.2009, 17:51
|- - Сантехник2008   Цитата(Young @ 30.9.2009, 12:37) думаете ...   2.12.2009, 11:08
|- - Young   Цитата(Сантехник2008 @ 2.12.2009, 11:08) ...   2.12.2009, 14:04
- - eva33   все, спасибо, разобралась. А насчет обратного клап...   30.9.2009, 13:12
- - Sindarkon   "5.1.17 При использовании сигнализатора поток...   30.9.2009, 13:43
- - etc   Цитата(eva33 @ 30.9.2009, 13:00) 440149Вс...   1.10.2009, 14:53
- - BasiloS   Рекомендую посмотреть http://www.sauto.biysk.ru/pr...   2.10.2009, 6:21
- - ivandive   Цитата(eva33 @ 30.9.2009, 13:12) все, спа...   2.11.2009, 3:14
- - Lilia   Обратник ставится не ко всем реле потока, а в зави...   2.11.2009, 14:29
|- - Young   Цитата(ivandive @ 2.11.2009, 3:14) Ставит...   2.11.2009, 17:13
- - inPut   Есть сигнализаторы потока срабатывающие при течени...   3.11.2009, 14:40
- - дмитрий01   Вопрос такого рода, есть водопровод подземной авто...   3.11.2009, 15:18
|- - B747   Цитата(дмитрий01 @ 3.11.2009, 16:18) Вопр...   10.11.2009, 19:54
- - Sindarkon   дмитрий01 А куда делись кнопки из шкафов?   3.11.2009, 15:48
- - дмитрий01   их там и не было, система под давлением, помещение...   3.11.2009, 17:48
- - Sindarkon   Я не вижу проблем для установки СПЖ. Это нигде не ...   3.11.2009, 18:30
- - дмитрий01   меня смутила фраза что в паспорте на СПЖ записано,...   3.11.2009, 21:48
- - eva33   Всем спасибо кто откликнулся. Я в итоге поставила ...   5.11.2009, 17:11
- - inPut   Цитата(eva33 @ 5.11.2009, 17:11) Всем спа...   6.11.2009, 13:35
- - Apelsinov   У меня вопрос по теме. в СП 5.13130.2009 написано...   27.11.2009, 12:24
- - Sindarkon   ЦитатаВот про то, что ДОПУСКАЕТСЯ - это понятно, а...   27.11.2009, 12:31
- - nikif   Перед СПЖ только запорная арматура и больше ничего...   29.11.2009, 11:35
- - S_K   Девушка которая тему создала eva33 из Крима В Крым...   2.12.2009, 10:56
- - Sindarkon   ЦитатаНе смешно. Мы на старой работе ставили перед...   2.12.2009, 11:38
- - Сантехник2008   Все нормально принималось, если им все логически о...   2.12.2009, 11:51
- - Sindarkon   А что мешает поставить однонаправленный СПЖ?   2.12.2009, 13:41
- - Сантехник2008   А когда заработают насосы и всю свою мощь (расчиты...   2.12.2009, 14:19
|- - Young   Цитата(Сантехник2008 @ 2.12.2009, 14:19) ...   2.12.2009, 14:23
- - Сантехник2008   Тогда вот пару вопросов к Вам: 1. Какое падение д...   2.12.2009, 15:21
|- - Young   Цитата(Сантехник2008 @ 2.12.2009, 15:21) ...   2.12.2009, 15:37
|- - Young   Цитата(Сантехник2008 @ 2.12.2009, 16:43) ...   2.12.2009, 16:48
- - inPut   Сам всегда Гринелевские ставил, во первых задержку...   2.12.2009, 17:27
- - Сантехник2008   Что спорить, все расно кто как делал, так делать и...   2.12.2009, 17:45
- - дмитрий01   Надо не кто как делал - так и будет, а по возможно...   3.12.2009, 9:08
- - inPut   Мое мнение как человека чуть не вылетевшего из инс...   3.12.2009, 12:45
|- - Young   Цитата(inPut @ 3.12.2009, 12:45) а обратн...   3.12.2009, 12:57
- - inPut   Цитата(Young @ 3.12.2009, 12:57) к предох...   3.12.2009, 13:28
- - Young   норматив не знаю, в большинстве учебников для ВУЗо...   3.12.2009, 13:52
- - Sindarkon   Под арматурой, мне кажется, в СП5 подразумевается ...   3.12.2009, 13:58
- - inPut   Ну теперь точно могу утверждать, что обратные клап...   3.12.2009, 14:07
- - пользователь   Подскажите, пожалуйста, про сигнализаторы потока. ...   17.1.2019, 8:25
- - Sindarkon   Об обеспечении постоянного доступа побеспокоиться ...   17.1.2019, 9:00
- - пользователь   Но если поставить сигнализаторы в помещении с удоб...   18.1.2019, 6:37
|- - BTS   Цитата(пользователь @ 18.1.2019, 6:37) Но...   18.1.2019, 13:25
|- - jiexawcr   Цитата(пользователь @ 18.1.2019, 6:37) .....   18.1.2019, 16:28
- - пользователь   Большое спасибо за разъяснения. Теперь вопрос вых...   22.1.2019, 6:37
- - Sindarkon   ЦитатаА если она получается более 200 м. Не реглам...   22.1.2019, 10:17
- - пользователь   Да, потери очень большие получаются . Но ведь они...   22.1.2019, 12:49


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwWc8XB
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.12.2025, 13:19
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных