Уважаемые специалисты! Хотелось бы разобраться, в каких случаях лучше использовать в центральных кондиционерах: водяной ТО+чиллер или фреоновый +ККБ.
Какие характеристи влияют на выбор и как осуществляется регулирование в том и в другом случае? Как влияет выбор мощность охлаждения? rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_BAA_*
сообщение 21.1.2010, 14:12
Сообщение #2





Guest Forum






Здесь я имею ввиду не многозональные системы, а именно центральный кондиционер. Например: есть 1 приточка на 10000м3/час нужно охлаждать воздух с 30 до 18. Какой системе отдать предпочтение, думаю, что дело здесь не только в расходах, но есть и некая техническая сторона вопроса...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_exelente_*
сообщение 21.1.2010, 23:13
Сообщение #3





Guest Forum






Цитата(BAA @ 21.1.2010, 14:12) *
Здесь я имею ввиду не многозональные системы, а именно центральный кондиционер. Например: есть 1 приточка на 10000м3/час нужно охлаждать воздух с 30 до 18. Какой системе отдать предпочтение, думаю, что дело здесь не только в расходах, но есть и некая техническая сторона вопроса...


Экономьте и ставьте ККБ без инвертора если уверены в следующем:
1. Расход воздуха никогда не будет меньше номинального
2. Точность поддержания температуры притока "до фонаря"
3. Включаться ККБ будет строго при температурах на улице выше 22С

Для более менее точного поддержания постоянной температуры притока при постоянном расходе - ККБ с инвертором, он же Digital Scroll.

Для переменного расхода воздуха и точного поддержания конкретной уставки с гарантированой возможностью ее изменения - только водяная система или убитый с вероятностью 95% ККБ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- BAA   Чиллер или ККБ?   20.1.2010, 15:16
- - daddym   Была уже тема, подозреваю что и не первая Если со...   20.1.2010, 15:38
- - daddym   Вот собственно тема   20.1.2010, 16:16
- - Boris Blade   А стоимость значение имеет?   21.1.2010, 14:18
- - Boris Blade   Цитата(BAA @ 20.1.2010, 17:16) Уважаемые ...   21.1.2010, 14:28
- - ArFey   То Boris Blade: Да проститься мне моя серость, но ...   21.1.2010, 18:47
- - Boris Blade   А поменяйте это на Сроки, стоимость , объем работ...   21.1.2010, 18:50
- - Boris Blade   Вышесказанное можно отнести к требуемому "кач...   21.1.2010, 23:24
|- - exelente   Цитата(Boris Blade @ 21.1.2010, 23:24) Вы...   22.1.2010, 8:35
|- - Boris Blade   Цитата(exelente @ 22.1.2010, 10:35) Очень...   22.1.2010, 14:07
|- - exelente   Цитата(Boris Blade @ 22.1.2010, 14:07) Вт...   22.1.2010, 19:58
- - coverart   НЕ экономьте и НЕ ставьте ККБ если уверены в следу...   22.1.2010, 0:07
- - BAA   А мощность охлаждения как нибудь влияет на выбор? ...   22.1.2010, 8:14
- - daddym   Интересная тема, господа, давайте марки и номиналы...   22.1.2010, 11:43
- - Boris Blade   Ограничение 3: Время, когда и за какое время нужно...   22.1.2010, 20:32


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
3 чел. читают эту тему (гостей: 3, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 20.3.2026, 10:10
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных